Выбор автоматического выключателя на 380В

Leesleer

Рекомендовані повідомлення

Есть Вход в дом 25А 380В

Есть електрокотел 12кВт 380В

Есть варочная поверхность 380В

Есть Кабель к ним ВВГнгд 5х4

 

И есть вопрос :)

 

Какие автоматические выключатели взять на электрокотел и варочную?

 

Правильный ли мой выбор:

Электрокотел :

1. 20/3/С ВА47-29М 3Р 20А С IEK

или 20/3/D PL6-D20/3 EATON

или 20/3/B PL4-B20/3 EATON

или я вообще не на те смотрю?

 

или может это такой нужен?

20/3N/B PL7-B20/3N или его аналог?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть Вход в дом 25А 380В

если включите одновременно на полную мощность автомат на вводе сработает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если включите одновременно на полную мощность автомат на вводе сработает.

 

Это понятно. Я предполагаю что котел на полную будет работать только в ночное время, когда варочной не пользуются. Вряд ли и варочная будет использоваться на 100%

Или как говориться будем подстраиваться.

Так какой автомат на варочную поставить?

Pl 4 3п С16 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну, раз речь идет о времятоковой характеристике, то Вы, как советующий, должны понимать о каком параметре речь. Или лишь-бы сообщение отправить?

ТС, учитывая потребители, ставьте В20, как самый универсальный вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Характеристика C отличается от других характеристик тем, что отключение по перегрузке происходит в пределах 5-х - 10-и кратных превышений рабочего тока над номинальным для автомата током, что позволяет применять автомат с характеристикой C как для бытовых целей, при подключении авктивных (не реактивных) нагрузок, так и в производственных, при подключении автоматов для защиты цепей, питающих электроприборы с реактивной составляющей нагрузки.В вашем случае варочная -В .Котел -С.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отключение по перегрузке происходит в пределах 5-х - 10-и кратных превышений рабочего тока над номинальным

Менеджеры такие менеджеры.(ссылка на изображение устарела)

И опять С - обоснуйте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И опять С - обоснуйте.

В системе обогрева должен быть цыркуляционный насос .двигатель хоть небольшой мощности-но все-же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ну раз там двигатель, то тогда нужно ставить D. Или даже специальный АВ для электродвигателей.

 

Ладно, закончим это, а то Вы сейчас насоветуете. Времятоковая х-ка АВ определяет ток срабатывания ЭМ расцепителя. B 3-5,C 5-10,D 10-20. Используемый тип АВ определяется после вычисления или измерения тока короткого замыкания. Если линия слабая, то АВ С может не сработать при КЗ, не говоря уже о D. Для групповых бытовых линий лучше всего использовать автоматы В, как самые чувствительные к ТКЗ. С следует использовать как вводные (после соответствующих расчетов) или на группы с большими пусковыми токами (мощные эл. двигатели).

Так-что наобум советовать С или D, на обычные потребители может только человек не разбирающийся в сути вопроса.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не зря я сам не мог решить, какой автомат нужен. Если уже электрики между собой спорят. Уже купил такой АВТОМАТ EATON (MOELLER) 3 ПОЛЮСА,PL4-C20/3