Mefisto Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Пришло время подключить участок к электричеству, т.к. процес этот не быстрый. Не знаю сколько киловат просить. Будет электро плита, воздушное отопление(газ) + вентеляция и кондиционирование, всякие посудомоечные и стиральные машины ну и остальные бытовые приборы. Что скажите по этому вопросу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Берите по 11Квт на фазу,для среднего дома достаточно. Ну как говорится запас не мешает -можно брать и по 14Квт на фазу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bortnik_oleg Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Пришло время подключить участок к электричеству, т.к. процес этот не быстрый. Не знаю сколько киловат просить. Будет электро плита, воздушное отопление(газ) + вентеляция и кондиционирование, всякие посудомоечные и стиральные машины ну и остальные бытовые приборы. Что скажите по этому вопросу? Составте перечень электрооборудования.Отдельно 1 фазное и 3 фазное.Просумируйте. 1 фазное разделите на 1,73. Просумируйте с 3 фазным и накинте на перспективу 20% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mefisto Опубліковано: 18 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Составте перечень электрооборудования.Отдельно 1 фазное и 3 фазное.Просумируйте. 1 фазное разделите на 1,73. Просумируйте с 3 фазным и накинте на перспективу 20% Вышла такая штука 1ф Чайник 2400 Вт Кухонный комбайн 600 Вт Микроволновая печь 900 Вт Утюг 2500 Вт Пылесос 2000 Вт Фен 1200 Вт Холодильник - ?? Стиральная машина 1000 Вт Компы сопутствующее оборудование 2000 Вт 3ф Плита стеклокерамическая 9.9 кВт по представленой формуле вышло 17кВт это без 20% на перспективу холодильника и вентеляция, кондиционирование. Много/мало вышло? может чет упустил? Или не мучиться и взять как советовал Serg-Solar по 11 на фазу, т.е. 33кВа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 А где освещение внутреннее и наружное? Посудомойка? Сауна? и наводящий вопрос: будете ли Вы одновременно пользоваться феном, утюгом и пылесосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bortnik_oleg Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Вышла такая штука 1ф Чайник 2400 Вт Кухонный комбайн 600 Вт Микроволновая печь 900 Вт Утюг 2500 Вт Пылесос 2000 Вт Фен 1200 Вт Холодильник - ?? Стиральная машина 1000 Вт Компы сопутствующее оборудование 2000 Вт 3ф Плита стеклокерамическая 9.9 кВт по представленой формуле вышло 17кВт это без 20% на перспективу холодильника и вентеляция, кондиционирование. Много/мало вышло? может чет упустил? Или не мучиться и взять как советовал Serg-Solar по 11 на фазу, т.е. 33кВа? надо учесть коєфициент спроса и одновременности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bortnik_oleg Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Вышла такая штука 1ф Чайник 2400 Вт Кухонный комбайн 600 Вт Микроволновая печь 900 Вт Утюг 2500 Вт Пылесос 2000 Вт Фен 1200 Вт Холодильник - ?? Стиральная машина 1000 Вт Компы сопутствующее оборудование 2000 Вт 3ф Плита стеклокерамическая 9.9 кВт по представленой формуле вышло 17кВт это без 20% на перспективу холодильника и вентеляция, кондиционирование. Много/мало вышло? может чет упустил? Или не мучиться и взять как советовал Serg-Solar по 11 на фазу, т.е. 33кВа? сколько квадратов дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 надо учесть коєфициент спроса и одновременности именно, но в Вашей формуле об этом не было сказано.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bortnik_oleg Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Вам достаточно будет гдето 15кВт трехфазного напряжения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mefisto Опубліковано: 18 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 сколько квадратов дом Дом 200 к.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mefisto Опубліковано: 18 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Вам достаточно будет гдето 15кВт трехфазного напряжения Вам конечно виднее, но чет я сомнивась, ведь только плита жрет 10 кВт и как тут сказали + наружное и внутренее освещение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bortnik_oleg Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Вам конечно виднее, но чет я сомнивась, ведь только плита жрет 10 кВт и как тут сказали + наружное и внутренее освещение... а у вас все одновременно будет включатся, просите 20 Но учтите, при запросе большой мощности соответственно и ТУ будут другие, РЭС херни разной навешает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bortnik_oleg Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 есть ДБН на проектирование, можно там посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mefisto Опубліковано: 18 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 а у вас все одновременно будет включатся, просите 20 Но учтите, при запросе большой мощности соответственно и ТУ будут другие, РЭС херни разной навешает Ясно, и еще вопрос, то что написано для плиты 10кВт, так это когда она полностю вся работает(все комфорки)? у нас обычно больше 1-2 не включаются, тогда думаю и 15 хватит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 у нас обычно больше 1-2 не включаются, тогда думаю и 15 хватит... У меня плита 6 кВт (индукция). И все Вами выше перечисленное. Живут две семьи, моя и родители. К дому подведено два по 380 В. (от жадности). 11-й год живу на одной фазе и 40А автомате. Хватает и остальное не подключал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mefisto Опубліковано: 19 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 Всем спасибо, буду просить 15кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-PHANTOM- Опубліковано: 22 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2009 Про стабилизаторы не забудте ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Дом 200 к.м. суммарно берите не меньше 30 киловатт. Это разумный минимум который позволит Ва м не экономить. Млин а где Вы дом имеете - - я с РЕСом бьюся уже 2-ой год - -дают суммарно только 21 кваква причем еще и прокидывают на входном автомате - по умолчанию пытабтся клиентам поставить автомат на 16 ампер на входя , что сразу срезает мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Ясно, и еще вопрос, то что написано для плиты 10кВт, так это когда она полностю вся работает(все комфорки)? у нас обычно больше 1-2 не включаются, тогда думаю и 15 хватит... Когдато хоть раз включаться -- и побежите включать автоматы... в самый не подходящий момент на сетчике. Берите больше!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 суммарно берите не меньше 30 киловатт. Это разумный минимум который позволит Ва м не экономить. Млин а где Вы дом имеете - - я с РЕСом бьюся уже 2-ой год - -дают суммарно только 21 кваква причем еще и прокидывают на входном автомате - по умолчанию пытабтся клиентам поставить автомат на 16 ампер на входя , что сразу срезает мощность. 16 Ампер на фазе - это, если грубо, то примерно 3 килоВатта..., Т.е. по 3-м фазам это будет 9 кВт... 25 А на фазе - 5 кВт на фазе, на 3-х фазах - 15 кВт... Ну и так далее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Энергетик Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Согласен, если есть возможность - берите больше - запас мощности никому не мешал, да и при каком-нибудь чп с газом/котлом/отоплением будет мощность чтоб не замёрзнуть зимой несколько дней. Да и в будущем увеличить мощность - практически нереально - новый проект ТУ и т. д., эт если например захочется подключить эл. сауну (10-20 кВт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrconsul Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Согласен, если есть возможность - берите больше - запас мощности никому не мешал, да и при каком-нибудь чп с газом/котлом/отоплением будет мощность чтоб не замёрзнуть зимой несколько дней. Да и в будущем увеличить мощность - практически нереально - новый проект ТУ и т. д., эт если например захочется подключить эл. сауну (10-20 кВт) Блин какие ужасы. У меня в садовом кооперативе дом, как сразу провел наш электрик кабель от столба в дом, подземным путем, кстати, в трубе, счетчик подключил, так никого и не волнует, что я там потребляю. Стоят у меня штук шесть однофазных автоматов на 16 ампер и трехфазный один по 25 на фазу. Это больше для удобства, полезно одним щелчком отключить насосную станцию, например. Конечное, я не потребляю как мартен, но я так понимаю, что там просто тариф другой будет, если я в год вылезу за определенный лимит (как с газом). Пока плачу 27 копеек киловатт. А Вы тут про ужасы какие-то. Я чего-то не знаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andersons Опубліковано: 18 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2009 Пришло время подключить участок к электричеству, т.к. процес этот не быстрый. Не знаю сколько киловат просить. Будет электро плита, воздушное отопление(газ) + вентеляция и кондиционирование, всякие посудомоечные и стиральные машины ну и остальные бытовые приборы. Что скажите по этому вопросу? Нужно обратиться по этому вопросу в проектно-электромонтажную фирму, от Вас потребуется только перечень электрооборудования который будет и все, они сами подситают всю необходимую вам мощность., получат ТУ, сделают и согласуют проект и выполнят электромонтажные работы т. 2271665 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз