anabioz Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Здравствуйте! Нужна помощь знающих. Поставили такую задачу. Исходный данные: 1. 15-20кВт 2. Бензин 3. 3 фазы 4. Полностью автоматика (включение/выключение) 5. Не Китай 6. Минимум гемора 7. Включаться будет 2-3 раза в год. Спасибо заранее за помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 1. 15-20кВт 2. Бензин 3. 3 фазы 4. Полностью автоматика (включение/выключение) 5. Не Китай 6. Минимум гемора 7. Включаться будет 2-3 раза в год. Оптимальная станция - француз SDMO Technic 20000 TE-AVR-C - номинал 15,2 кВт, три фазы, двигатель Kohler CH940 (США-Италия) Станция надёжная. Поставка через официальное представительство SDMO, сервис, гарантия, техподдержка на высоком уровне. Одна станция есть в наличии. Прайс с родной автоматикой 6959 евро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 1 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Оптимальная станция - француз SDMO Technic 20000 TE-AVR-C - номинал 15,2 кВт, три фазы, двигатель Kohler CH940 (США-Италия) Станция надёжная. Поставка через официальное представительство SDMO, сервис, гарантия, техподдержка на высоком уровне. Одна станция есть в наличии. Прайс с родной автоматикой 6959 евро. Как раз Ваш сайт был открыт одним из первых. (ссылка устарела) Только разница в озвученной цене и цене на сайте - разительная. Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Только разница в озвученной цене и цене на сайте - разительная. Спасибо. Обновленный сайт запустили позавчера утром Пока в тестовом режиме, курс евро не успели обновить... То, что поисковик его уже видит - радует. Что касается станции, единственная европейская альтернатива - Europower EP20000TE на Бриггсе - параметры, примерно, одинаковые. Но с SDMO как-то дружу больше - нравится сервис. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 1 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Обновленный сайт запустили позавчера утром Пока в тестовом режиме, курс евро не успели обновить... То, что поисковик его уже видит - радует. Что касается станции, единственная европейская альтернатива - Europower EP20000TE на Бриггсе - параметры, примерно, одинаковые. Но с SDMO как-то дружу больше - нравится сервис. Я тоже её присматриваю как вариант. Ваша при "обновленном курсе" кусается по цене немного. До понедельника пока ещё занят поисками. P.S. Оперативно цены меняете ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Ваша при "обновленном курсе" кусается по цене немного. P.S. Оперативно цены меняете ) Не цены - курс. Позвонил админу и высказал все, что думаю по этому поводу ;) Предлагаю вернуться к исходным параметрам - может, имеет смысл критически пересмотреть условия задачи? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 1 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Не цены - курс. Позвонил админу и высказал все, что думаю по этому поводу ;) Предлагаю вернуться к исходным параметрам - может, имеет смысл критически пересмотреть условия задачи? Дизель - проблемы с зимним/летним топливом, возможностью не завестись в -30. Станция будет стоять на улице под накрытием. В дом (жилой) заведено 3 фазы и приборы по ним разбросаны. Пока не вижу, что можно поменять в условиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Пока не вижу, что можно поменять в условиях. Мощность... Если уменьшить потребность до 10 кВт - цена уменьшится в полтора раза. Однофазная станция справятся со всеми нагрузками, кроме трехфазных двигателей. Единственное жизненно важное оборудование, которое требует установки трехфазной станции - тепловой насос. Однофазная станция корректно работает на три ветки домашней сети, это определяется перемычками на контакторе - фазу генератора можно направить на одну, две или все три фазы дома. Все однофазное оборудование будет работать. Плюс такой схемы - нет риска перекоса фаз. Трёхфазный генератор очень не любит, если разница нагрузок по фазам превышает 30%. Если на одной из фаз включат два кондиционера, а на другой не будет нагрузки - станция заглохнет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2014 Пока не вижу, что можно поменять в условиях. В таких условиях можно поменять все и кардинально. Бензинка под навесом то же не факт что зимой в -30 заведется, да и в -10 может лажу дать. В бензине тоже бывают частички воды(((( А вот в капотном дизеле можно подогреватель поставить. + Вы зимой на авто завели и сразу 3000об/мин по тахомтеру накручиваете? Думаю нет, а вот генератор вынужден накручивать сразу и еще и через 1мин под нагрузку ставать, а это на холодный мотор грусно очень. Тоесть если целится на 100000грн то лучше уж подтянуться на нормальный дизель в капоте с подогревом. Ну или engeneer сможет предложить контейнер от SDMO с вентиляцией и всеми нужностями для номальной работы потраченных денег. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...