Вопрос по пластичности и её последствиях.

Sinke

Рекомендовані повідомлення

Вечер добрый всем.

Вопрос следующего характера:

Как полагается на стройке, кураторы, дабы нагреть хоть на самую малость заказчика на бетоне, для заливки перекрытий, чёрной плиты, фундамента, монолита блоков и т.п. берут бетон П2.

Армирование тоже проектировщик забабахал так чтоб спать в 5 раз крепче.

И вот после укладки бетона, с вибратором как полагается, через день появляются трещины......

Тех надзор говорит что все нормально, что микро трещины от того, что вибратором "гульнули" по самому каркасу.

Моё мнение, что из-за П2 вся канитель, т.к. бетон который по жалобу еле ползет с миксера, а от вибратора если и двигается - то совсем на крохи.

Кто сталкивался - подскажите, ткните ссылкой на выход из такой ситуации.

Да, забыл, уход за бетоном - 3 - 4 раза в день поливаем, накрывает пленкой.

Бетон только вытолкнул воду и тут же появляются трещины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так чем меньше подвижность, тем по определению меньше усадочных трещин. Небольшие усадочные трещины - это не страшно.

Как вариант - возможно повторное вибрирование до момента схватывания. Т.е. минут через 20 после первого.