Seluk Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 Подскажите, как лучше подключить коллектор тёплого пола к котлу. Вопрос заключается вот в чём. Лучше подвести от котла к коллектору дюймовую трубу или ¾? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 Подскажите, как лучше подключить коллектор тёплого пола к котлу. Вопрос заключается вот в чём. Лучше подвести от котла к коллектору дюймовую трубу или ¾? лучше всего руками. вот бы еще мощность знать. тогда наверняка. а так кидайте дюймовую. или 3/4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seluk Опубліковано: 27 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 лучше всего руками. вот бы еще мощность знать. тогда наверняка. а так кидайте дюймовую. или 3/4. Мощность чего? Площадь полов примерно 40 метров квадратных, трубы около 320 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 а что кроме полов есть? какой насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Площадь полов примерно 40 метров квадратных, трубы около 320 метров. 3/4 с головой хватит. Только опишите в Вашем понимании что такое 3/4 и дюйм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Мощность чего? Площадь полов примерно 40 метров квадратных, трубы около 320 метров. 40 квадратов=40*80=3,2Квт - это типа мощность Если подача котла 70 градусов, а обратка полов 30, то расход=3200/1,163(70-30)=70 литров в час Ищите таблицы потерь давления предполагаемой трубы. Смотрите Ваш расход, ищите диаметр, чтобы падение давления было до 150 Па/м Все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 давай 90 сразу завалим. и по 100 тогда снимать можно. и правда. что для вас 3/4 и 1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 40 квадратов=40*80=3,2Квт - это типа мощность Если подача котла 70 градусов, а обратка полов 30, то расход=3200/1,163(70-30)=70 литров в час Ищите таблицы потерь давления предполагаемой трубы. Смотрите Ваш расход, ищите диаметр, чтобы падение давления было до 150 Па/м Все... Что то с расходом не то,ошибочка в температуре Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Что то с расходом не то,ошибочка в температуре В каком из двух контуров? Обоснуйте, плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 В каком из двух контуров? Обоснуйте, плз Всё правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...