Подскажите, как лучше подключить коллектор тёплого пола к котлу. Вопрос заключается вот в чём. Лучше подвести от котла к коллектору дюймовую трубу или ¾?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, как лучше подключить коллектор тёплого пола к котлу. Вопрос заключается вот в чём. Лучше подвести от котла к коллектору дюймовую трубу или ¾?

 

лучше всего руками. вот бы еще мощность знать. тогда наверняка. а так кидайте дюймовую. или 3/4.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лучше всего руками. вот бы еще мощность знать. тогда наверняка. а так кидайте дюймовую. или 3/4.

Мощность чего? Площадь полов примерно 40 метров квадратных, трубы около 320 метров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Площадь полов примерно 40 метров квадратных, трубы около 320 метров.

3/4 с головой хватит. Только опишите в Вашем понимании что такое 3/4 и дюйм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мощность чего? Площадь полов примерно 40 метров квадратных, трубы около 320 метров.

40 квадратов=40*80=3,2Квт - это типа мощность

Если подача котла 70 градусов, а обратка полов 30, то

расход=3200/1,163(70-30)=70 литров в час

 

Ищите таблицы потерь давления предполагаемой трубы.

Смотрите Ваш расход, ищите диаметр, чтобы падение давления было до 150 Па/м

 

Все...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

давай 90 сразу завалим. и по 100 тогда снимать можно.

и правда. что для вас 3/4 и 1?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 квадратов=40*80=3,2Квт - это типа мощность

Если подача котла 70 градусов, а обратка полов 30, то

расход=3200/1,163(70-30)=70 литров в час

 

Ищите таблицы потерь давления предполагаемой трубы.

Смотрите Ваш расход, ищите диаметр, чтобы падение давления было до 150 Па/м

 

Все...

Что то с расходом не то,ошибочка в температуре:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то с расходом не то,ошибочка в температуре

В каком из двух контуров? Обоснуйте, плз