есть достаточный по размерам кирпичный вент. стояк. (270x140)

он планировался под канализацию (100 труба).

хочу в какой-то трубе (гофре, еще в чем-то) параллельно пустить кабеля питания, коаксиал, alarm, utp между этажами.

 

допустимо ? делают ли так ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а аргументировать как-то ?

что страшного в этом ?

Ссылаемся и руководствуемся ПУЭ-2009 и ДБН-23-2010 п.4.43.

Как вариант "подтянуть за уши" использование вентканала для кабельных линий, это прокладку кабелей в стальной трубе и ни в коем случае, никаких разрывов трубы в каналах - только цельная труба.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ссылаемся и руководствуемся ПУЭ-2009 и ДБН-23-2010 п.4.43.

Как вариант "подтянуть за уши" использование вентканала для кабельных линий, это прокладку кабелей в стальной трубе и ни в коем случае, никаких разрывов трубы в каналах - только цельная труба.

 

ohranatruda.in.ua/pages/5000/

Скрытые электропроводки --> Сухие, влажные и сырые помещения --> Замоноличенно в строительных конструкциях при их изготовлении

т.е. если будет замкнутый кирпичный канал, то это подходит ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ohranatruda.in.ua/pages/5000/

Скрытые электропроводки --> Сухие, влажные и сырые помещения --> Замоноличенно в строительных конструкциях при их изготовлении

т.е. если будет замкнутый кирпичный канал, то это подходит ?

 

не путайте "грішне з праведним".

Вы задали вопрос и решаете задачу с вентиляционным каналом. В зданиях и сооружениях есть разные по назначению каналы:вентиляционные - дымоудаляющие, воздухоподпорные, лифтовые, которые могут использоваться и для подпора воздуха, коммуникационные для электросетей - силовых, слаботочных, пожарозащитных, и т.д.

Так как Вы, насколько я понял, не уверены в настоящем предназначении канала, но хотите его задействовать под кабельную линию, заложите цельнометаллическую стальную трубу, как говорилось выше. В любом случае, если это не Ваш частный дом, Вы обязаны согласовать это с соответствующими организациями, отвечающими за безопасность этого здания.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах