ривіт,

копаємо траншеї під фундамент 1 поверхового приватного будинку,

1-1.3м. нижче рівня землі. далі засипемо 15 см щебню а далі армопояс далі бетон.

от задумався про водопровід та водовідвід.

з водовідводом все зрозуміло - 0.8 м нижче рівня землі в фундаменті ставимо гільзу, щоб потім просунути трубу.

а от з водопроводом - труба має йти на глибині 1.3-1.5. (глибина промерзання 1 м) відповідно є два варіанти для водопроводу

1. поставити гільзу 50мм (водопровід 35мм) на дно траншеї прямо на армопояс (1.2)

2. після заливання, підкопати фундамент і просунуду трубу під фундаментом

 

2гий варіант не дуже вдалий як на мене, бо я ж спеціально буду ущільнювати грунт щебнем, відповідно після того як я підкопаю фундамент - щебнева подушка перестане виконувати свою роль.

 

як зробити краще (правильно) ?

 

дякую

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ривіт,

копаємо траншеї під фундамент 1 поверхового приватного будинку,

1-1.3м. нижче рівня землі. далі засипемо 15 см щебню а далі армопояс далі бетон.

от задумався про водопровід та водовідвід.

з водовідводом все зрозуміло - 0.8 м нижче рівня землі в фундаменті ставимо гільзу, щоб потім просунути трубу.

а от з водопроводом - труба має йти на глибині 1.3-1.5. (глибина промерзання 1 м) відповідно є два варіанти для водопроводу

1. поставити гільзу 50мм (водопровід 35мм) на дно траншеї прямо на армопояс (1.2)

2. після заливання, підкопати фундамент і просунуду трубу під фундаментом

 

2гий варіант не дуже вдалий як на мене, бо я ж спеціально буду ущільнювати грунт щебнем, відповідно після того як я підкопаю фундамент - щебнева подушка перестане виконувати свою роль.

 

як зробити краще (правильно) ?

 

дякую

 

1.если строите по проекту,то на заданной высоте ставите гильзу и все(я обычно ставлю не 50-ку,а 100-ку,легче найти,потом просто обдуваю пеной или армирую цпр)

Если удобно(ниже глубины промерзания) поставить на пятку - ставьте.

2 на счет трубы слива,ставьте на выгодной для Вас высоте(говно не замерзает...)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если удобно(ниже глубины промерзания) поставить на пятку - ставьте.

А не буде проблем з просіданням фундаменту ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не буде проблем з просіданням фундаменту ?

 

если не на угол,то не будет,вокруг трубы доп армировка и все.