Замерзание коаксиальной дымоходной трубы котла

Дод

Рекомендовані повідомлення

Как можно избавиться от замерзания дымоходной коаксиальной трубы газового турбированному котла при низких температурах? Этой зимой из-за низких температур ниже -20 происходило автоматическое отключение котла из-за того, что труба подачи воздуха заполнялась льдом и только после растапливания его горячей воздуходувкой, удавалось возобновить работу котла. Понятно, что отсутствие дома длительное время при отключении системы отопления может привести к полному размораживанию отопительной системы. Из информации в интернете прочитал, что имеются такие случаи автоматического отключения котла и его включения после выполнения указанной манипуляции с воздуховодом. Кто знает как избавиться от такой проблемы и не допустить замерзания трубы, пожалуйста, поделитесь опытом. Змінено користувачем Дод
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утеплить наружную часть коаксиальной трубы дымохода?

Повысится температура намерзать не будет (будет меньше)?

 

Как долго котел выключенный стоит?

У вас случайно нет комнатной автоматики (регулятора по t в помещении)? Может быть проблема в том что котел (по своей программе) хотел бы запуститься и подогреть воду на пару градусов, продуть теплым воздухом трубу - а ему не дает это сделать внешний контроллер? (типа в доме тепло, не включайся).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утеплить наружную часть коаксиальной трубы дымохода?

Повысится температура намерзать не будет (будет меньше)?

 

Как долго котел выключенный стоит?

У вас случайно нет комнатной автоматики (регулятора по t в помещении)? Может быть проблема в том что котел (по своей программе) хотел бы запуститься и подогреть воду на пару градусов, продуть теплым воздухом трубу - а ему не дает это сделать внешний контроллер? (типа в доме тепло, не включайся).

 

Срабатывает датчик тяги котла и котел автоматически отключается. Пока тяга не будет восстановлена котел не будет работать. Пока обнаружили в чем дело, выясняли причину, звонили в сервисный центр, устраняли прошло часа 4-5. При следующем отключении знали уже как бороться, размораживали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как можно избавиться от замерзания дымоходной коаксиальной трубы газового турбулентного котла при низких температурах? Этой зимой из-за низких температур ниже -20 происходило автоматическое отключение котла из-за того, что труба подачи воздуха заполнялась льдом и только после растапливания его горячей воздуходувкой, удавалось возобновить работу котла. Понятно, что отсутствие дома длительное время при отключении системы отопления может привести к полному размораживанию отопительной системы. Из информации в интернете прочитал, что имеются такие случаи автоматического отключения котла и его включения после выполнения указанной манипуляции с воздуховодом. Кто знает как избавиться от такой проблемы и не допустить замерзания трубы, пожалуйста, поделитесь опытом.

 

А выход котла горизонтально или вертикально?

 

Я лично внутреннюю трубу(выхлоп) вывел дальше чем наружную(вдох), на 200мм. Таким образом замерзающий конденсат не закрывает вдох:flag1: это для горизонтального расположения коаксиала.

Не знаю, поможет ли это ТУРБУЛЕНТНОМУ котлу, а турбированному помогает!:D

Для вертикального : есть окончание выхлопа , т.н. "Грибок". Предотвращает попадание конденсата во "вдох".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если причину не устранить, есть нагревательный кабель. Он точно с этим справится.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Срабатывает датчик тяги котла и котел автоматически отключается. Пока тяга не будет восстановлена котел не будет работать. Пока обнаружили в чем дело, выясняли причину, звонили в сервисный центр, устраняли прошло часа 4-5. При следующем отключении знали уже как бороться, размораживали.

 

Я имею ввиду именно в штатном режиме работы.

Обычно котел ведь тактует? Нагрел воду. Выключился. 3 минуты ждет. Включился. У вас так? За 3 минуты простоя не должно намерзнуть.

А вот когда принудительные паузы до 15-30 минут между включениями из-за комнатного термодатчика, там такое возникает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если причину не устранить, есть нагревательный кабель. Он точно с этим справится.

 

Спасибо. Дайте пожалуйста ссылку на приобретение такого кабеля. К сожалению не смог получить или найти рекомендации производителей котлов.

 

Добавлено через 7 минут

А выход котла горизонтально или вертикально?

 

Я лично внутреннюю трубу(выхлоп) вывел дальше чем наружную(вдох), на 200мм. Таким образом замерзающий конденсат не закрывает вдох:flag1:

 

Выход котла горизонтальный с углом наклона, к сожалению угол наклона вниз от котла наружу. Хотя, по уточненным данным, похоже этот угол наклона должен быть вниз к котлу, чтобы конденсат в наружной трубе подачи воздуха скатывался внутрь помещения в котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Довольно странно - обычно обмерзает концевик, а не появляется наморозь в трубе. Возможно, проблема в неправильном монтаже трубы (ее угле)? Кстати, котел обычный или конденсационный?

Когда обмерзает конец трубы, или покупают коаксиальную трубу-"антилед", или открывают заглушку на корпусе для забора воздуха из помещения на период сильных морозов...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как можно избавиться от замерзания дымоходной коаксиальной трубы газового турбированному котла при низких температурах? Этой зимой из-за низких температур ниже -20 происходило автоматическое отключение котла из-за того, что труба подачи воздуха заполнялась льдом и только после растапливания его горячей воздуходувкой, удавалось возобновить работу котла. Понятно, что отсутствие дома длительное время при отключении системы отопления может привести к полному размораживанию отопительной системы. Из информации в интернете прочитал, что имеются такие случаи автоматического отключения котла и его включения после выполнения указанной манипуляции с воздуховодом. Кто знает как избавиться от такой проблемы и не допустить замерзания трубы, пожалуйста, поделитесь опытом.

 

1) Пишете вопрос, будьте добры указать марку котла!

2) Вопрос по дымоходу? Тогда фото с улицы в студию... Скорее всего ошибка монтажа.

3) Избежать замерзания вряд ли получиться без хирургического вмешания...

Но с точки зрения профилактики, при понижении температуры наружного воздуха ниже -10С, открывайте сверху крышку для забора воздуха из помещения, и смело катайтесь на лыжах в Словакии. Котёл по этой причине не заблокируется...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Пишете вопрос, будьте добры указать марку котла!

2) Вопрос по дымоходу? Тогда фото с улицы в студию... Скорее всего ошибка монтажа.

3) Избежать замерзания вряд ли получиться без хирургического вмешания...

Но с точки зрения профилактики, при понижении температуры наружного воздуха ниже -10С, открывайте сверху крышку для забора воздуха из помещения, и смело катайтесь на лыжах в Словакии. Котёл по этой причине не заблокируется...:beer:

 

К сожалению крышки забора воздуха из помещения имеют не все котлы, в данном случае ее нет. Согласны на хирургическое вмешательство. Ищем эффективное решение вопроса. Котел газовый турбированный неконденсационный одноконтурный используется для отопления, мощность порядка 24 КВт, импортный.

 

Добавлено через 2 минуты

или покупают коаксиальную трубу-"антилед", ...

 

Напишите подробнее пожалуйста о коаксиальной трубе антилед, гле ее можно приобрести?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению крышки забора воздуха из помещения имеют не все котлы, в данном случае ее нет. Согласны на хирургическое вмешательство. Ищем эффективное решение вопроса. Котел газовый турбированный неконденсационный одноконтурный используется для отопления, мощность порядка 24 КВт, импортный.

:shock::shock::shock:

КАКАЯ МАРКА И МОДЕЛЬ КОТЛА?????

 

Кто вам сказал, что её (крышки) нету?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как можно избавиться от замерзания дымоходной коаксиальной трубы газового турбированному котла при низких температурах?

Эту проблему решили китайцы простым до безобразия способом. :D Уже обсуждали, но уже не вспомню когда.

В наружной трубе по кругу насверлите дырок, и турбина не будет подсасывать конденсат во внутрь, возможна тока сосулька на выхлопе, которая на скорость не влияет. Это все из личных наблюдений за последние две зимы. Китайцы с такой трубой не обмерзали.

Вопчем на малюнке, звыняйте, не художник. :beer:

Утеплить наружную часть коаксиальной трубы дымохода?

Повысится температура намерзать не будет (будет меньше)?

На досуге подумайте, что даст такое утепление, и за счет чего повысится температура. :)

829880358_.JPG.0f0577dbd09b2a96371ac27016fb4f4e.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:shock::shock::shock:

КАКАЯ МАРКА И МОДЕЛЬ КОТЛА?????

 

Кто вам сказал, что её (крышки) нету?

 

Со слов фирмы, занимающейся монтажом газовых котлов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Тогда фото с улицы в студию... Скорее всего ошибка монтажа.

3) Избежать замерзания вряд ли получиться без хирургического вмешания...

:beer:

 

 

1308780289_.jpg.3a2590c2f5e1cd05a20a4591eaa6fec0.jpg Вот фото этой трубы. Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот фото этой трубы. Спасибо

Многие с этим сталкиваются,но не все такие трубы подрезают,думаю это решение вашей проблемы,да и сопли не висят.

IMG_0123.thumb.JPG.73c49ad763dc4ad773725e965f0663b2.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многие с этим сталкиваются,но не все такие трубы подрезают,думаю это решение вашей проблемы,да и сопли не висят.

На фото вижу достаточно большой диаметр трубы для всасывания, у нас

эта труба меньшего диаметра, почти в 2 раза. Каким образом это получается, такая разница. При монтаже котла использовалась труба, которым комплектовался котел. Этот вариант укорачивания внешней трубы должен сработать, а как насчет диаметра. Нужно ли его увеличивать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот вариант укорачивания внешней трубы должен сработать, а как насчет диаметра. Нужно ли его увеличивать?

Сработает. Наружную обрезаете под самую стену, внутреннюю (выхлоп) не трогайте, тока распорку переставите. Диаметры штатные.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

внутреннюю (выхлоп) не трогайте,

Тогда пластмаска будет телепаться на конце выхлопа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]373632[/ATTACH] Вот фото этой трубы. Спасибо

 

+1 к рекомендации обрезать трубу снаружи. Только внутреннюю трубу делайте длиннее...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на турбированном ферроли, хоть и есть крышки для подачи воздуха из помещения, но когда их открываешь то довольно сильно выхолаживает кухню (котел стоит на кухне). Потому, проблему решил простым снятием грибка пластикового с трубы. Все нормализовалось, перестало обмерзать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на турбированном ферроли, хоть и есть крышки для подачи воздуха из помещения, но когда их открываешь то довольно сильно выхолаживает кухню (котел стоит на кухне). Потому, проблему решил простым снятием грибка пластикового с трубы. Все нормализовалось, перестало обмерзать.

 

Спасибо за участие в обсуждении этого вопроса, направил ссылку фирме занимающейся монтажом отопления для того, чтобы поставить точку в обсуждении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
+1 к рекомендации обрезать трубу снаружи. Только внутреннюю трубу делайте длиннее...

 

Котел Vitopend 100W. Коаксиальная труба 60/100мм. Уточните пожалуйста какой длины должен быть наружный участок трубы за пределы стены (диаметр 100мм, понятно что как можно короче) и какой длины должен быть участок трубы диаметром 60 мм (как можно длинее)?

Рекомендуемый Вами вариант смог найти в технической документации на котлы марки Witodend в отличие от Witopend. Этот дымоход "холодная зима", но к сожалению нет чертежа исполнения и размеров. Также был обнаружен в технической документации на котел Witopend100W вариант дымохода при котором коаксиальная труба 60/100 мм на выходе из котла через элемент (по каталогу № 7168246) разделяется на две трубы 80/80, которые выводятся через стену. К сожалению нет информации по применению такого варианта, однако он несомненно , на мой взгляд, заслуживает внимания. Правда требует переделки и подсоединения уже смонтированного котла, при выполненной внутренней и внешней отделки. Прошу принять участие в развитии данной темы. Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Пластмасску в сад, нах она вообще там нужна, типа шоб птички не гнездились. :D

 

Обрезал наружную часть коаксильной трубы (ее диаметр 100мм), так чтобы она выступала наружу примерно 3 см., внутрення часть (ее диаметр 60мм) осталась прежней. Вместе с обрезанной наружной части трубы была удалена, так называемая насадка),центрирующая расположение наружной и внутренних труб относительно друг друга. Внутреннюю трубу не удлинял, выступает она примерно на 40 см наружу. Концентричность труб сохранилась видимо из-за того внутренняя труба не такая длинная и не провисает. Благодарю за советы, к сожалению фирма смонтировавшая котел, не смотря на мои обращения, никак не реагировала, ни за, ни против. Жаль, что такой актуальный вопрос не нашел разрешения на фирме. Вот так и складывается впечатление, когда ты остаешься один на один с такой серъезной проблемой, при этом затраты на современное отопление настолько значительны, что даешься диву, как такое может быть? Не проще ли было бы сразу при монтаже котла предусмотреть вариант раздельных труб для турбированных котлов, который проскальзывает в технической документации на котел. Перезимуем посмотрим, надеюсь не придется в 20 градусный мороз опять неоднократно размораживать эти трубы.