lusi23 Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 в этой теме можете увидеть мой домик который я хочу переделать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16986 1. можно ли перенести котел Елиас (но фото его видно, двухконтурный, неатмосферный) в подвал? 2. что нужно для подачи холодной воды в дом со скважины? бойлерная, что это? возможно ли это все поставить в подвале? какие должны быть условия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 в этой теме можете увидеть мой домик который я хочу переделать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16986 1. можно ли перенести котел Елиас (но фото его видно, двухконтурный, неатмосферный) в подвал? 2. что нужно для подачи холодной воды в дом со скважины? бойлерная, что это? возможно ли это все поставить в подвале? какие должны быть условия? 1. Возможно. Укажите мощность котла. Для это нужно: наличие окна в подвальном помещении, наличие хорошей есстественной вентиляции, высота помещения более 2.5м. 2. Все можно поставить в подвале. Минимальные условия - отсутсвие промерзания. Желательные - наличие вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 14 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 1. Возможно. Укажите мощность котла. Для это нужно: наличие окна в подвальном помещении, наличие хорошей есстественной вентиляции, высота помещения более 2.5м. 2. Все можно поставить в подвале. Минимальные условия - отсутсвие промерзания. Желательные - наличие вентиляции. 1. мощность котла точно не скажу, но так как он уже отапливал этот дом дом - 200 м.2 то думаю около 35 кВт 2. окна нет но можно прорубить, есть такая возможность, вентиляцию естественную тоже возможно 3.высота помещения 3 м. 4. промерзания нет, проверено))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 Очень хорошо. Цитирую ДБН: 6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40. 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом; - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9. Таблица 9 Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения, м3 до 30 7,5 более 30 до 60 13,5 более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. Думаю, разберетесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 14 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 большое спасибо, это так сказать по помещению, буду думать над окнами и вентиляцией. а не подскажете где можно посмотреть по поводу самого оборудования для холодного водоснабжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 в этой теме можете увидеть мой домик который я хочу переделать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16986 1. можно ли перенести котел Елиас (но фото его видно, двухконтурный, неатмосферный) в подвал? 2. что нужно для подачи холодной воды в дом со скважины? бойлерная, что это? возможно ли это все поставить в подвале? какие должны быть условия? Вам Сергей написал: Один план дома ничего не даст. Кроме плана нужна схема системы отопления (от руки). Диаметры трубы, количество секций каждого радиатора. И фоток побольше. Создайте отдельную тему, думаю, завтра остальные подтянуться, все вместе и обсудим. Услышите разные мнения. От себя добавлю, что вам нужно решать все вопросы в комплексе... Для начала определитесь, что вы хотите иметь в конечном результате? Что Вы хотите отапливать, и хватит ли Вам данного котла? Оставить (переделать) существующую систему отопления, или проще всё сделать заново? Как Вы хотите пользоваться горячей водой? (достаточно ли Вам обычного двухконтурного котла, или нужно думать что то с бойлером) И самое главное, сколько денег Вы готовы в это вложить? Отвечаю на Вашы конкретные вопросы: 1. Да можно, но не забываем, что Вам вместе с котлом нужно в подвал перенести и "газовый кран". Сколько это будет стоить? И уитывая то, что у Вас котел турбированный, нужно подумать как быть с трубой. Стандартным дымоходом для турбокотла вряд ли можно обойтись, т.к. воздух для горения он берет с улицы. А в Вашем случае это будет практически на земле, и вся пыль будет в котле. 2. Нужна сама скважина, насос, автоматика, гидроаккумулятор (от 100 литров), трубы само собой разумеется. Всё это можно расположить в топочной, она же бойлерная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 14 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 Вам Сергей написал: Для начала определитесь, что вы хотите иметь в конечном результате? Что Вы хотите отапливать, и хватит ли Вам данного котла? Оставить (переделать) существующую систему отопления, или проще всё сделать заново? Как Вы хотите пользоваться горячей водой? (достаточно ли Вам обычного двухконтурного котла, или нужно думать что то с бойлером) И самое главное, сколько денег Вы готовы в это вложить? отапливать сейчас буду 1 этаж: предбанник 3,7 м2 (1 радиатор), гостинная 30,2 м2 (2 радиатора), кухня 16 м2 (1 радиатор), ванная комната 4,9 м2 (1 радиатор), под вопросом сам холл 14 м2 (1 радиатор), 2 этаж: 2 комнаты по 16 м2 (по 2 радиатора) и 1 комната 15 м2 (1 радиатор), лоджия 3,2 м2 (1 радиатор) планируется 3 этаж - 30 м2 (2 радиатора), достройка каркасная с выходом из кухни 10-20 м2 (?? радиаторов), а также второй санузел на втором этаже 4,5 м2 - теплый пол + радиатор насчет ГВС - так как сейчас на мою семью (а она не маленькая) хватает двухконтурного котла 24 кВт то думаю проблем с ГВС не будет и в этом доме как я уже сказал выше я хочу (если это возможно) сделать в подвале отдельную котельную - бойлерную, радиаторы сейчас в доме чугунные, их я оставлю, котел оставить, а саму систему хочу передать. разводка - металлопластик через коллекторы 1. Да можно, но не забываем, что Вам вместе с котлом нужно в подвал перенести и "газовый кран". Сколько это будет стоить? И уитывая то, что у Вас котел турбированный, нужно подумать как быть с трубой. Стандартным дымоходом для турбокотла вряд ли можно обойтись, т.к. воздух для горения он берет с улицы. А в Вашем случае это будет практически на земле, и вся пыль будет в котле. что такое "газовый кран"? вы скажите в принципе - возможно перенести турбированый настенный котел в подвал или нет? если возможно то что для этого нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2009 как я уже сказал выше я хочу (если это возможно) сделать в подвале отдельную котельную - бойлерную, радиаторы сейчас в доме чугунные, их я оставлю, котел оставить, а саму систему хочу передать. разводка - металлопластик через коллекторы По системе отопления с коллекторной разводкой проблем не вижу. Просто пересчитать стоимость... что такое "газовый кран"? вы скажите в принципе - возможно перенести турбированый настенный котел в подвал или нет? если возможно то что для этого нужно? Можно. Для этого нужно сделать изменения в газовом проэкте!!!, потом сделать подводку газа в топочную (т.е. переделать разводку газа по дому)!!! и только после этого переносить котёл в подвал... При установке котла в подвале, скорее всего придётся разделят дымоход: забор воздуха сделать из помещения, а отдельно сделать выброс продуктов сгорания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 16 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2009 При установке котла в подвале, скорее всего придётся разделят дымоход: забор воздуха сделать из помещения, а отдельно сделать выброс продуктов сгорания... это каким образом делается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 А нельзя ли разделить дымоход - например - сделав отдельную трубу забора воздуха извне - ведь все равно долбать подвал под дымарь для колта - так почему бы и приточную трубу не вывести на уличу - и сделать ее на метр ниже дымаря??? или на два? пыли не будет... или есть ограничения по протяженности приточной магистрали??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 А нельзя ли разделить дымоход - например - сделав отдельную трубу забора воздуха извне - ведь все равно долбать подвал под дымарь для колта - так почему бы и приточную трубу не вывести на уличу - и сделать ее на метр ниже дымаря??? или на два? пыли не будет... или есть ограничения по протяженности приточной магистрали??? Вообще можно, но учитывая что в данном случае котёл будет стоять в подвале, то это повлечёт существенное подорожание за счёт того, что надо будет поднимать трубу забора воздуха вверх... это каким образом делается? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 после обследования подвальных комнат выбрал наилучшее место для для установки котла, а именно (ссылка на изображение устарела) с внешней стороны следующий вид (ссылка на изображение устарела) получается, что если не делать дополнительный дымоход, то труба от котла будет размещаться прилизительно на растоянии 1 метра над землей на том же уровне будет и окно что думают специалисты по турбированым котлам по этому поводу? в данный момент пол в этом подвальном помещении земляной, подскажите есть ли какието особенности оштукатуривания/утепления и чего там стен и плов в такой "котельной"? а то все равно пол буду бетонировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 1 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 получается, что если не делать дополнительный дымоход, то труба от котла будет размещаться прилизительно на растоянии 1 метра над землей на том же уровне будет и окно что думают специалисты по турбированым котлам по этому поводу? Я бы сделал забор воздуха из помещения, а выброс продуктов сгорания сделал бы по линии к надписи "котёл". 1) у Вас котёл не будет всасывать грязь-пыль с улицы 2) уменьшается вероятность попадания продуктов сгорания через окно в помещение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення