скачет давление на маннометре

chepiv

Рекомендовані повідомлення

уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Стоит глубинный насос в колодце, на расстоянии 20 метров от колодца стоит расширительный бак емкостью 80 литров, дальше за ним стоит фильтр тонкой очистки, далее РД и манометр. При открытии крана наблюдается следующая картина, стрелка манометра постоянно прыгает, при этом постоянно срабатывает РД включая и выключая насос, давление в баке 2.2 атмосферы. Плииз помогите разобраться в чём дело
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надеюсь давление меряли при отключенном насосе и полностью слитой из системы водой ? Потому как если не так то измерение не имеет смысла
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дальше за ним стоит фильтр тонкой очистки, далее РД и манометр.

то есть реле давления стоит полсе фильтра?

если да, то поставьте РД до фильтра, кто его вам вообще воткнул после фильтра:x.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надеюсь давление меряли при отключенном насосе и полностью слитой из системы водой ? Потому как если не так то измерение не имеет смысла
да конечно, и при открытых кранах

 

Добавлено через 3 минуты

то есть реле давления стоит полсе фильтра?

если да, то поставьте РД до фильтра, кто его вам вообще воткнул после фильтра:x.

не знаю кто, досталось от старого хозяина. Вы думаете это и есть вероятная причина, тогда "природу" этого понять не могу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плииз помогите разобраться в чём дело

Эти само промывные фильтры на самом деле не само промывные, а сливные отстоя. Правильная промывка обратным потоком. Раскручивайте фильтр и мойте сетку, а лучше вообще ее убрать и поставить грязевик. Манометр тоже нужно проверить, уж потом добираться до насоса и колодца.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Solit вероятно имел ввиду вариант что если фильтр немного подзабит, то реле некорректно срабатывает. А так вообще то все признаки проблем с расширителем. Проверьте давление еще раз автомобильным манометром соседа.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Solit вероятно имел ввиду вариант что если фильтр немного подзабит, то реле некорректно срабатывает.

именно, если фильтр подзабит умена разница в давление 1атм, отрываешь кран и сразу падает на 1атм, соответственно реле и вкл.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Стоит глубинный насос в колодце, на расстоянии 20 метров от колодца стоит расширительный бак емкостью 80 литров, дальше за ним стоит фильтр тонкой очистки, далее РД и манометр. При открытии крана наблюдается следующая картина, стрелка манометра постоянно прыгает, при этом постоянно срабатывает РД включая и выключая насос, давление в баке 2.2 атмосферы. Плииз помогите разобраться в чём дело

 

Какое давление вкл-выкл насоса.(2.2 бар может быть многовато)