Щиток на даче

shulha

Рекомендовані повідомлення

На даче необходимо сделать проводку.

Почитал форум и прикинул такую схему.

Из приборов планируется в 1-ой комнате холодильник и электроплитка, во 2-ой комнате инфракрасный обогреватель и телевизор.

Возникло несколько вопросов:

можно ли подвести от электрощита на заборе до щитка в доме кабелем 3х4мм?

можно ли располагать розетки под окном?

достаточно на входе автомата на 25А ?

может убрать убрать освещение как отдельную линию и раскидать его через распределительные коробки в каждой комнате? и если да то какие автоматы тогда поставить ?

2108767540__.thumb.JPG.98402ff86fed31b1be498a6769523ffc.JPG

svet2.thumb.jpg.7e815e896f141e9db99f8847abdd134c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. я бы на входе поставил двух полюсный автомат, при сечениии 3*4 мм2 -25 А;

2. УЗО необходимо ставить хотя бы на номинал больше, то-есть 32 А;

3. возможно поставил бы еще РКН - реле контроля напряжения.

все остальное нормально.

подводить можно любым сечением, лишь бы кабель был соответствующий - температурный режим, защита от ультрафиолета, механическая прочность, обычно кидают СИП.

схему вы нарисовали реальную? у вас действительно на даче есть заземление?

и розетки и лампочки можно, не меняя вашей схемы разводить через распаечные коробки, только отдельными группами(согласно схемы), при этом и сечение проводов остается то же и автоматы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

двухполюсный автомат стоит на входе преред счетчиком,

заземления еще нет - надо контур делать

и розетки и лампочки можно, не меняя вашей схемы разводить через распаечные коробки, только отдельными группами(согласно схемы), при этом и сечение проводов остается то же и автоматы.

не совсем понятно

какими группами разводить?

на лампочки 1,5мм а на розетки 2,5 - автомат на 16А надо ставить, какой смысл тогда на розетики 2,45 тянуть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ка

кой смысл тогда на розетики 2,45 тянуть?

Чтобы кабель не был перегружен: для 2,5мм2 - АВ 16А

для 1,5 мм2 не более 10А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я имел ввиду что если разводить по группам через распаечные коробки,

то в коробку заходит провод 2,5мм из нее идет на розетки 2,5мм и на свет 1,5мм

то есть пред всей этой веткой (группой) надо ставить 10А автомат

как правильно развесть ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я имел ввиду что если разводить по группам через распаечные коробки,

имеется ввиду отдельные распаечные коробки на освещение под сечение 1,5 и автомат на 10 А, и отдельно на розетки под сечение 2,5 и автомат на 16 А (хотя это можно сделать физически в одних и тех же распаечных коробках), или

Или использовать кабель одного сечения.
на один автомат
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах