shulha Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 На даче необходимо сделать проводку. Почитал форум и прикинул такую схему. Из приборов планируется в 1-ой комнате холодильник и электроплитка, во 2-ой комнате инфракрасный обогреватель и телевизор. Возникло несколько вопросов: можно ли подвести от электрощита на заборе до щитка в доме кабелем 3х4мм? можно ли располагать розетки под окном? достаточно на входе автомата на 25А ? может убрать убрать освещение как отдельную линию и раскидать его через распределительные коробки в каждой комнате? и если да то какие автоматы тогда поставить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 19 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2014 1. я бы на входе поставил двух полюсный автомат, при сечениии 3*4 мм2 -25 А; 2. УЗО необходимо ставить хотя бы на номинал больше, то-есть 32 А; 3. возможно поставил бы еще РКН - реле контроля напряжения. все остальное нормально. подводить можно любым сечением, лишь бы кабель был соответствующий - температурный режим, защита от ультрафиолета, механическая прочность, обычно кидают СИП. схему вы нарисовали реальную? у вас действительно на даче есть заземление? и розетки и лампочки можно, не меняя вашей схемы разводить через распаечные коробки, только отдельными группами(согласно схемы), при этом и сечение проводов остается то же и автоматы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shulha Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 двухполюсный автомат стоит на входе преред счетчиком, заземления еще нет - надо контур делать и розетки и лампочки можно, не меняя вашей схемы разводить через распаечные коробки, только отдельными группами(согласно схемы), при этом и сечение проводов остается то же и автоматы. не совсем понятно какими группами разводить? на лампочки 1,5мм а на розетки 2,5 - автомат на 16А надо ставить, какой смысл тогда на розетики 2,45 тянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 ка кой смысл тогда на розетики 2,45 тянуть?Чтобы кабель не был перегружен: для 2,5мм2 - АВ 16А для 1,5 мм2 не более 10А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shulha Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 я имел ввиду что если разводить по группам через распаечные коробки, то в коробку заходит провод 2,5мм из нее идет на розетки 2,5мм и на свет 1,5мм то есть пред всей этой веткой (группой) надо ставить 10А автомат как правильно развесть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Разделить освещение и розетки. Или использовать кабель одного сечения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 я имел ввиду что если разводить по группам через распаечные коробки, имеется ввиду отдельные распаечные коробки на освещение под сечение 1,5 и автомат на 10 А, и отдельно на розетки под сечение 2,5 и автомат на 16 А (хотя это можно сделать физически в одних и тех же распаечных коробках), или Или использовать кабель одного сечения. на один автомат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...