Электрокотел для частного дома: панацея или финансовая катастрофа?

OleVolog

Рекомендовані повідомлення

т.е. на 200 кв.м. хватит 12 кВт?

 

Если у вас современный утепленный дом с теплопотерями до 60вт на м2 - да хватит. Просчитайте теплопотери дома, или если уже живете - просто посчитайте сколько газа/электричества/дров вы потратили на отопление в прошлые зимы (но надо иметь запас на 20-30% мощности, потому что в -30 может быть несладко).

 

И не забывайте еще одну особенность электричества - чем выше потребление на линиях тем ниже падает напряжение, важно учитывать этот фактор.

 

ток 50 ампер * 220 вольт (стандарт) = 11 000 ватт = 11 квт

ток 50 ампер * 180 вольт (просевешее) = 9000 ватт = 9 квт

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас современный утепленный дом с теплопотерями до 60вт на м2 - да хватит. Просчитайте теплопотери дома, или если уже живете - просто посчитайте сколько газа/электричества/дров вы потратили на отопление в прошлые зимы (но надо иметь запас на 20-30% мощности, потому что в -30 может быть несладко).

 

И не забывайте еще одну особенность электричества - чем выше потребление на линиях тем ниже падает напряжение, важно учитывать этот фактор.

 

ток 50 ампер * 220 вольт (стандарт) = 11 000 ватт = 11 квт

ток 50 ампер * 180 вольт (просевешее) = 9000 ватт = 9 квт

 

В год уходит 2500 куб.газа. Часто проседает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В год уходит 2500 куб.газа. Часто проседает.

 

2500 * 8квт = 20000 квт/ч в год

Дальше сами посчитаете?

 

Решил дописать :).

Отопление берет до 80% потребления газа, конечно зависит еще от количества членов семьи, количества потребляемой горячей воды, но среднее примерно так.

 

Вот смотрите отопительный сезон у нас 7 месяцев в году, грубо ваши

20000 квт/ч * 80% (отопительный сезон) = 16000 квт/ч потребление за 7 месяцев отопления

2 самых холодных месяца потребляют порядка половины от всего обьема тепла

Вот получается что грубо 16000 квт/ч за сезон, 8000 квт/ч за два самых холодных месяца, 4000 квт/ч за февраль к примеру / 30 дней = 133 квт/ч в сутки = 5,5 квт/ч среднесуточное потребление. Реально с учетом ночь/день, и проседающего напряжения надо иметь тройной запас, то есть 15 квт мощности.

Змінено користувачем 2234424
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё есть стабилизаторы напруги, у меня установлены четыре разных. Они могут поднять напругу, в случае просадки. Но это может быть чревато расплавлением проводов :D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё есть стабилизаторы напруги, у меня установлены четыре разных. Они могут поднять напругу, в случае просадки. Но это может быть чревато расплавлением проводов :D

 

А толку? Автомат перед счетчиком отрубит при потреблении тока выше купленного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, если нормально утеплён.

Но ещё есть ГВС.

 

Т.е. по любому нужно на входе около 20 кВт иметь:( А их нет:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А толку? Автомат перед счетчиком отрубит при потреблении тока выше купленного.

 

Если у вас включен ТЕН на 2кВт и напруга 220В то через ваш автомат идёт примерно 9Амперов. И вот напруга упала до 180В. Стабилизатор поднял назад до 220В за счёт повышения тока, Ток стал 2000/180 примерно 11 амперов.Но так как ваш автомат на входе на 16амперов или даже на 25А - то ему глубоко пофигу на такой коленкор. А вот ТЭНу - далеко не пофигу, так как он получил вместо сухпайка в 180упавших вольт свои положеные 220. Ну как то так, если я ничё не напутал с курса школьной физики. :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас включен ТЕН на 2кВт и напруга 220В то через ваш автомат идёт примерно 9Амперов. И вот напруга упала до 180В. Стабилизатор поднял назад до 220В за счёт повышения тока, Ток стал 2000/180 примерно 11 амперов.Но так как ваш автомат на входе на 16амперов или даже на 25А - то ему глубоко пофигу на такой коленкор. А вот ТЭНу - далеко не пофигу, так как он получил вместо сухпайка в 180упавших вольт свои положеные 220. Ну как то так, если я ничё не напутал с курса школьной физики. :oops:

 

А автомат на 25 А это сколько кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас включен ТЕН на 2кВт и напруга 220В то через ваш автомат идёт примерно 9Амперов. И вот напруга упала до 180В. Стабилизатор поднял назад до 220В за счёт повышения тока, Ток стал 2000/180 примерно 11 амперов.Но так как ваш автомат на входе на 16амперов или даже на 25А - то ему глубоко пофигу на такой коленкор. А вот ТЭНу - далеко не пофигу, так как он получил вместо сухпайка в 180упавших вольт свои положеные 220. Ну как то так, если я ничё не напутал с курса школьной физики. :oops:

 

Вы во всем правы, если говорить о потреблении бытовых приборов типа холодильника или телевизора. Но здесь разговор о электроотоплении.

У вас стоит автомат на 25 ампер. В лучшем случае это 25 * 220 = 5500 ватт

Вы ставите электрокотел на 5000 ватт / 220 = 22.7 ампера. Все работает хорошо.

Напряжение просело до 180 вольт (не лезем в крайности типа 160-170), теперь стабилизатору надо 5000 ватт / 180 вольт = 27.7 ампер = вы превысили лимит в 25амп и автомат отрубил от электричества весь дом.

В лучшем случае вы пошли в котельную и выключили один тэн и оставили котел в работу на 50% от мощности, то есть на 2500 ватт / 180 вольт = 13.8 ампер, а дом при этом замерзает как и вы в доме.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы во всем правы, если говорить о потреблении бытовых приборов типа холодильника или телевизора. Но здесь разговор о электроотоплении.

У вас стоит автомат на 25 ампер. В лучшем случае это 25 * 220 = 5500 ватт

Вы ставите электрокотел на 5000 ватт / 220 = 22.7 ампера. Все работает хорошо.

Напряжение просело до 180 вольт (не лезем в крайности типа 160-170), теперь стабилизатору надо 5000 ватт / 180 вольт = 27.7 ампер = вы превысили лимит в 25амп и автомат отрубил от электричества весь дом.

В лучшем случае вы пошли в котельную и выключили один тэн и оставили котел в работу на 50% от мощности, то есть на 2500 ватт / 180 вольт = 13.8 ампер, а дом при этом замерзает как и вы в доме.

 

Я полностью согласен про случаи упора потребляемой мощности в лимитирование значение. Даже и не пытаюсь спорить. Но если у вас работает отопление не на пределе мощности и часты просадки напруги - тогда стабилизатор вам пригодится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я полностью согласен про случаи упора потребляемой мощности в лимитирование значение. Даже и не пытаюсь спорить. Но если у вас работает отопление не на пределе мощности и часты просадки напруги - тогда стабилизатор вам пригодится.

 

Практика показывает что причина просадки напряжения это увеличившееся потребление соседями по линии, и происходит это именно при снижении температуры на улице и возрастании нагрузки на системы отопления. То есть они рядом идут.

 

Например на улице -5 в сети 205-220 вольт, улице -15 в сети будет уже 190-200 вольт, а ударили морозы -25 и у всех жителей включись котлы/конвекторы/обогреватели на максимум и вольтаж просел до 170-180, и ваш дом не исключение тоже начнет потреблять максимум энергии - включатся все ТЭНы в котле, именно потому для официального электроотопления в техусловиях выделяют что-то около 60% от общей мощности электроснабжения дома.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ладно, забудьте о стабилизаторе. Считайте что я не говорил про него.

 

Так я не против стабилизатора. Я наооборот ЗА! Причем обеими руками.

Только нужно обьективно рассчитывать мощность необходимого отопления, мощность котла с ТЭНами, мощность стабилизатора и ввод в дом.

 

Например 6квт котел и стабилизатор на 10квт и ввод в дом 63 ампера выглядят отлично. :beer:

А допустим 25 ампер (5.5квт) и котел на 5квт мощности впритык с стабилизатором уже выглядит стремно, я только об этом говорил.

 

А стабилизатор нужен по моему в 95% домов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если просто - то примерно 100 ватт на квадратный метр дома.

Это сильно просто. Для маленьких неутеплённых домов запросто может выйти и 200, и 250 Вт/кв.м. Проверено на своём доме. Считать надо.

 

Добавлено через 4 минуты

Но если у вас работает отопление не на пределе мощности и часты просадки напруги - тогда стабилизатор вам пригодится.

При такой сети Вам скорее всего не выдадут тариф на ЭО, т.к. сеть и так жестоко перегружена.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но это ведь при одной фазе, но чаще их таки три.

 

Не согласен на счет чаще. Думаю у 95% потребителей их таки одна. Раньше можно было ввводной и на 40А поставить, но сейчас думаю уже всем заменили на 16А, кто смог договориться то на 25А. А так нужно платить бабло что бы дали больше. Но эти затраты не велеки в сравнение с новым подключением газа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не согласен на счет чаще. Думаю у 95% потребителей их таки одна. Раньше можно было ввводной и на 40А поставить, но сейчас думаю уже всем заменили на 16А, кто смог договориться то на 25А. А так нужно платить бабло что бы дали больше. Но эти затраты не велеки в сравнение с новым подключением газа.

я имел ввиду потребителей, имеющих более 8 кВт, иначе вести речть об отоплении дома более 150 метров электрокотлами бессмысленно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

uzaren, потребителей, имеющих договор на более 5 кВт - единицы.

в таком случае они и не отапливаются ЭЛЕКТРОкотлами, не так ли?!

сообразно же теме об отоплении ли***ричеством, люди эти явно ВСЕ на 100% имеют 3 фазы и более 8 кВт (помятуя естессно, что дом поболее 100 квадратов)