На досуге разбирал различные готовы насосно-смесительные узлы. Возникли вопросы по монтажу трехходовых клапанов

 

Вот пример узла

 

IMG_20140425_163624.jpg

 

1. Не могу понять причины размещения трехходовиков на обратке контура радиаторов.

 

2. Почему насос на узле теплого пола находится на обратке?

 

Буду очень признателен за комментарии и ответы.

Змінено користувачем Toleg
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не могу понять причины размещения трехходовиков на обратке контура радиаторов.

2. Почему насос на узле теплого пола находится на обратке?

1. Денег срубить.

2. Перепутали, продаван и теплотехник это разные люди.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть насос ТП надо кинуть на подачу после термостатического трехходовика, а трехходовики контуров радиаторов переместить тоже на подачу (насос контура радиаторов оставить на обратке)? Либо же трехходовики вообще убрать к контура радиаторов?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На досуге разбирал различные готовы насосно-смесительные узлы. Возникли вопросы по монтажу трехходовых клапанов

 

Вот пример узла

 

 

1. Не могу понять причины размещения трехходовиков на обратке контура радиаторов.

 

Перестраховка от высокой температуры трёхходовика и насоса.

2. Почему насос на узле теплого пола находится на обратке?

В данном случае не важно,работать будет.