fmv

Рекомендовані повідомлення

Добрый день! Подскажите порядок цен /или человека который занимается таким :beer:

Минимальный комплект оборудования на крышу - алюминиевая катанка, пару мачт, соединители, крепления и пр. обойдется в 5-6 тыс.

Если из меди - где-то вдвое дороже.

Плюс работа, контуры заземления (если ещё не сделан) и т.д.

Контакты в личке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимальный комплект оборудования на крышу - алюминиевая катанка, пару мачт, соединители, крепления и пр. обойдется в 5-6 тыс.

Если из меди - где-то вдвое дороже.

Плюс работа, контуры заземления (если ещё не сделан) и т.д.

Контакты в личке.

Контур на электричество сделан. А на молниезащиту я понимаю что нужен только один штырь в землю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контур на электричество сделан. А на молниезащиту я понимаю что нужен только один штырь в землю?

 

На електрику контур заземлення можна зробити й одним електродом заземлення вертикальним або горизонтальним. По блискавкозахисту має бути не менше двох струмовідводів до заземлення. Далі їх кількість залежить від габаритів будівлі, для ІІІ рівня блискавкозахисту (LPL III) відстань між струмовідводами має бути не більше 15 метрів. Потім струмовідводи приєднуються до заземлення. Кількість заземлювачів та його конфігурація залежить від питомого опору грунту у Вас на участку та фізичній можливості виконати ту чи іншу конфігурацію заземлювача.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
На електрику контур заземлення можна зробити й одним електродом заземлення вертикальним або горизонтальним. По блискавкозахисту має бути не менше двох струмовідводів до заземлення. Далі їх кількість залежить від габаритів будівлі, для ІІІ рівня блискавкозахисту (LPL III) відстань між струмовідводами має бути не більше 15 метрів. Потім струмовідводи приєднуються до заземлення. Кількість заземлювачів та його конфігурація залежить від питомого опору грунту у Вас на участку та фізичній можливості виконати ту чи іншу конфігурацію заземлювача.

 

Добрый день! Спасибо всем отписавшимся. Молниезащиту пока отложим из-за финансов :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по электрическому заземлению тоже можете?

Сможем. Только не используем черный металл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контур на электричество сделан. А на молниезащиту я понимаю что нужен только один штырь в землю?
Какой вам смысл использовать/монтировать 2 разных заземлителя?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой вам смысл использовать/монтировать 2 разных заземлителя?

Согласен. По ПУЭ пишут, что просто нужно делать 2 точки подключения, а заземлитель может быть и один.

 

Добавлено через 57 секунд

а чуть больше подробностей? можно в личку.

Написал в личку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем внутри дома защитить технику типа компьютеров от повышенного напряжения в сети вызванного ударом молнии?

Это нередко случается, компьютерный бесперебойник полноценно справится с задачей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В водном шкафу как минимум поставить что то типа этого(в зависимости от системы заземления) "SPN800R Комбінований розрядник,клас 1,змінний,з індикацією і дод.контактом,TNC,3п,75kA,6м - ХАГЕР " (порядок цены от 8 до 10т.грн)

На слаботочные кабеля тоже есть разрядники.

Смотреть Беттерман, Шнайдер, Еатон, Хагер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цена 10 тыс удивила. комп дешевле стоит, точнее там блок питания выходит из строя, а больше там ничего нет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да "зараза" недешовая но ставиться на весь дом!!!

Если компактно для розетки посмотрите Устройство защиты для втычной розетки Schuko 5092800

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем внутри дома защитить технику типа компьютеров от повышенного напряжения в сети вызванного ударом молнии?

Это нередко случается, компьютерный бесперебойник полноценно справится с задачей?

 

1. Якщо багатоповерхівка з залізобетонними стінами - на розподільчому щиті Клас 2 (на In 10-20 кА), в разі відстані від РЩ до захисного пристрою більше 10-15 метрів, додатково Клас 3, які бувають розеточного типу (або йдуть подовжувачі уже з протиімпульсним захистом)/або Ваш безперебійник уже обладнаний протиімпульсним захистом про що має бути написано в технічному описі. Для прикладу, при однофазному живленні та системі TNC-S на обладнані OBO: Клас 2 (Іn-20 Ка)- арт. 5094618 - 415.9 грн., розеточний адаптер - 5092800 - 656,07 грн.

 

2. Якщо приватний будинок без зовнішнього блискавкозахисту - ввід лінії живлення в будівлю повітряний: В РЩ - Класс 1+2 (Iimp 7-7.5 kA), якщо між точкою захисту та РЩ є додатковий розподільчий щит додатково Клас 2 (на In 10-20 кА), й далі якщо відстань до захисного пристрою більше 10-15 метрів, додатково Клас 3 (аналогічно до п.1). Для прикладу, при однофазному живленні та системі TNC-S на обладнані OBO: Класс 1+2 (Iimp 7-7.5 kA) 5094418 - 672.85 грн, Клас 2 (Іn-20 Ка)- арт. 5094650 - 834.69 грн.

 

Ціни та артикули наведені для прикладу-різні виробники, різні ціни та характеристики.

 

Й так далі можна розглядати безліч варіантів та комбінацій, в залежності від Вашої споруди, як виконано електричну розводку, та основне - у різних виробників обладнання різняться характеристики, на що потрібно обов'язково звернути увагу.

 

Крім того, якщо Ваш комп'ютер підключений до провідної мережі доступу в інтернет - потрібно передбачити й захист по цій лінії.

 

Про вибір захисних пристроїв від імпульсних перенапруг можна почитати yvt.com.ua/uk/perenaprugi-v-elektrichnikh-merezhakh-zakhist-vid-perenaprug.html.

Або звертайтесь з певним технічним завданням, допоможу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...
чем внутри дома защитить технику типа компьютеров от повышенного напряжения в сети вызванного ударом молнии?

Это нередко случается, компьютерный бесперебойник полноценно справится с задачей?

На вводе в дом поставить УЗИП 1+2 класса защиты

А на розетке применить УЗИП 3 класса защиты.

 

Тем самым защитите чувствительную технику от перенапряжений, которые случаются в сети регулярно и непредсказуемо.

 

ИБП не справится с задачей. Его самого нужно защищать от импульсных перенапряжений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах