sirglund Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Доброго времени суток. Исходные данные: длина от мауэрлата до конька 8,5 м. стропила соединены из двух частей, размеры 200*60, нахлест 2 м. Опираются на коньковый брус. Соедены 4-мя болтами м12 (видно на фото). Место соединения будет опираться на стену (будет позже). Подскажите или хватит данного крепления или добавить еще болтов? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elena_krym Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 В случае, если стена в уровне стыка стропильных ног является несущей и на нее будет обеспечена площадка опирания стропил (врубка с элементами фиксации), то болты не будут учавствовать в работе стропил на изгиб, а являться лишь соединяющим элементом и в вашем случае их достаточно. Если иная расчетная схема, то необходим расчет количества болтов _____________________ Кровельные работы и материалы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...