Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Вопрос по точке подключения расширительного бачка (РБ) в закрытой системе отопления. Для моей системы буду использовать гидроколлектор с гидрострелкой на три контура. Видел, что некоторые мастера подключают РБ к гидроколлектору. Я же думаю его подключать к обратке котла перед насосно-байпасным узлом, а перед бачком систему автозапитки (как в большинстве рекомендаций). Что предпочтительнее: на коллектор или непосредственно в обратку? Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Согласно "большинству рекомендаций" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Согласно "большинству рекомендаций" Просто несколько "смутила" вот такая схема. Добавлено через 3 минуты И еще вопрос. На схеме Группа безопасности смонтирована с бачком. Я так понимаю, что это все подключено на обратке? Хотя, насколько я знаю, группу безопасности обычно ставят на подаче между котлом и запорной арматурой (а некоторые и на сам котел). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Группа безопасности смонтирована с бачком. Я так понимаю, что это все подключено на обратке?..... Это абсолютно правильный монтаж. p.s. на фото - российский стиль монтажа. Порекомендую европейский. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Это абсолютно правильный монтаж. p.s. на фото - российский стиль монтажа. Порекомендую европейский. То есть группу безопасности посадить на подачу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 на фото - российский стиль монтажа. Порекомендую европейский. а чем они отличаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 То есть группу безопасности посадить на подачу? на ОБРАТКУ. а чем они отличаются? Специалисту видно ;) Гидрострелка, скорее всего, лишняя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 на ОБРАТКУ. Специалисту видно ;) Хорошо, спасибо. А не могли бы Вы проконсультировать, если не сложно, почему в массе схем обвязки рекомендуют ставить группу безопасности на подачу между котлом и запорной арматурой? Вот к примеру ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_23_6.html Спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Специалисту видно ;) Гидрострелка, скорее всего, лишняя. О! У меня подобная ситуация. Есть домик на 83 квадрата, я хочу его отапливать исключительно тёплыми полами (весь дом будет выложен плиткой). Котёл планирую конденсационный (ну как раз для тёплых полов очень хорошо подходит). но тем не менее местный теплотехник настаивает на гидрострелке. Я изначально думал что достаточно будет сделать правильно гребёнку на 10 контуров и хватит даже насоса самого котла (по крайней мере тут на строимдом несколько человек подтвердили возможность использовать насос котла БЕЗ установки доп насоса). Но так как Алексей (теплотехник местный) сказал что нужна гидрострелка - то и насос придётся ставить ещё один. Вот скажите мне - он прав или всё ж таки можно не усложнять и сделать просто, без гидрострелки и без лишних насосов? С деньгами щас туго, да ещё и эта дыбильная война не кстати, что то достать - довольно трудно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Гидрострелка, скорее всего, лишняя. И 80% насосов в придачу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 (змінено) ....на подачу между котлом и запорной арматурой? Вот к примеру..... Не буду я комментировать. В обратку расширительный бак. Гбезопасности - там воздухоотводчик. Он ставится в самой горячей точке системы. Добавлено через 6 минут О! У меня подобная ситуация. Есть домик на 83 квадрата, я хочу его отапливать исключительно тёплыми полами (весь дом будет выложен плиткой). Котёл планирую конденсационный.... Если только один котел - гидрострелка не надо. Если только один контур отопления (теплые полы) - хватит котлового насоса. Конденсационник Вам не выгодно. Некоторые модели конденсационников требуют гидрострелку. В сообщении выше ввел в заблуждение, извините. На обратку - РБ, а не ГБ. Змінено 1 липня 2014 користувачем Korni Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 И 80% насосов в придачу. Зато на трубах сэкономили:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 при подключении расширительного бака и предохранительной арматуры следите за обратными клапанами. Добавлено через 10 минут Есть домик на 83 квадрата... местный теплотехник настаивает на гидрострелке. скоро настаивать начнут для масляных радиаторов? 83 м2. 10 кВт. "гидрострелка". а местный обслуживать и эксплуатировать берётся? если да - так это его система тогда. ему с ней жить. пусть делает как хочет. главное - чтобы тепло и недорого. вот под такую задачу теплотехнику я бы вообще не думал ни о чем. если берётся за неё без техусловий и нет других теплотехников - нарисовать ТУ самому. не, ну на 10 кВт стрелка. ну капец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 скоро настаивать начнут для масляных радиаторов? 83 м2. 10 кВт. "гидрострелка". а местный обслуживать и эксплуатировать берётся? если да - так это его система тогда. ему с ней жить. пусть делает как хочет. главное - чтобы тепло и недорого. вот под такую задачу теплотехнику я бы вообще не думал ни о чем. если берётся за неё без техусловий и нет других теплотехников - нарисовать ТУ самому. не, ну на 10 кВт стрелка. ну капец. чесно говоря я так и не понял к чему вы клоните Вы намекаете что тут гидрострелка не нужна? Или что нужна? Я в этом не силён, поэтому прошу совета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 чесно говоря я так и не понял к чему вы клоните Вы намекаете что тут гидрострелка не нужна? Или что нужна? Я в этом не силён, поэтому прошу совета. Если у вас один котел и только контур теплых полов (который будет смонтирован на коллектор теплого пола с насосно-смесительным узлом, как я понимаю), то она действительно не нужна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 А если в будущем надумаю поставить ТТ котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 А если в будущем надумаю поставить ТТ котёл? Требование к наличию гидрострелки, если я не ошибаюсь, зависит не от типа котла, а от количества разнотемпературных контуров отопления. Например: радиаторы, теплый пол и бойлер косвенного нагрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Требование к наличию гидрострелки, если я не ошибаюсь, зависит не от типа котла, а от количества разнотемпературных контуров отопления. Например: радиаторы, теплый пол и бойлер косвенного нагрева. тоесть, если у меня так и останутся только 10 контуров тёплого пола, но я надумаю поставить кроме газового конденсационника ещё и ТТ котёл - то мне НЕ нужна всё равно гидрострелка??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 А если в будущем надумаю поставить ТТ котёл? Вы уж не томите - говорите сразу какой газовый котел будет, какой твердотопливный. А то вариантов организации тьма получается. А то, что собрано в котельных на фотках выше - горе от ума называется... Если сложить суммарное потребление насосов и приводов котельной в одно число, то боюсь, что можно успешно отапливать этой мощностью пару-тройку комнат. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Вы уж не томите - говорите сразу какой газовый котел будет, какой твердотопливный. А то вариантов организации тьма получается. А то, что собрано в котельных на фотках выше - горе от ума называется... Если сложить суммарное потребление насосов и приводов котельной в одно число, то боюсь, что можно успешно отапливать этой мощностью пару-тройку комнат. Котёл мне предложил мастер Протерм пантера 25кко (одноконутрный). Бойлер я уже купил 200л Дражице. Дом 83 квадрата, 9 контуров, но я хочу ещё пару контуров кинутьв летнюю кухню, которая стоит в метре от дома. Итого 10-11 конутров тёплого пола. Полы только делаем. Поэтому всё можно переиначить покамест. Добавлено через 2 минуты Да, кстати. Котёл ещё не куплен, поэтому я готов и другие рассматривать, если будет что то выгоднее или интереснее. Местный теплотехник предоложил пантеру за 14700грн с трубой выхлопной. Я в инетах порылся -вроде такие же цены, ну может чутка дешевле, но доставка сжирает всю экономию. Хочу также чтобы была возможность подключить автоматику погодозависимую и регулировку для комнат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Не вижу большого смысла играться в гидрострелку при таком котле, 11 контуров вполне вытянет родной встроенный насос, а высокотемпературных контуров там и не предвидится. А по автоматике он вроде бы уже умеет работать по вайлантовской шине - так что любая вайлантовская автоматика туда становится. Во всяком случае, если надо сделать просто и экономно - я бы делал так. Если надо развернуться во всю дурь богатырскую - то да, образцы есть на картинках выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Местный теплотехник... Второй раз вы про него. он у вас заколдованный? или вы хотите уверенно на стотыщь пятсот процентов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...