Расширительный бачок и гидроколлектор с гидрострелкой.

Toleg

Рекомендовані повідомлення

Вопрос по точке подключения расширительного бачка (РБ) в закрытой системе отопления. Для моей системы буду использовать гидроколлектор с гидрострелкой на три контура. Видел, что некоторые мастера подключают РБ к гидроколлектору. Я же думаю его подключать к обратке котла перед насосно-байпасным узлом, а перед бачком систему автозапитки (как в большинстве рекомендаций). Что предпочтительнее: на коллектор или непосредственно в обратку? Спасибо за ответы
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласно "большинству рекомендаций"

 

Просто несколько "смутила" вот такая схема.

 

IMG_8585.jpg

 

Добавлено через 3 минуты

И еще вопрос. На схеме

 

IMG_5500.jpg

 

Группа безопасности смонтирована с бачком. Я так понимаю, что это все подключено на обратке? Хотя, насколько я знаю, группу безопасности обычно ставят на подаче между котлом и запорной арматурой (а некоторые и на сам котел).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Группа безопасности смонтирована с бачком. Я так понимаю, что это все подключено на обратке?.....

Это абсолютно правильный монтаж.

 

p.s. на фото - российский стиль монтажа. Порекомендую европейский.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это абсолютно правильный монтаж.

 

p.s. на фото - российский стиль монтажа. Порекомендую европейский.

 

То есть группу безопасности посадить на подачу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть группу безопасности посадить на подачу?

на ОБРАТКУ.

а чем они отличаются?

Специалисту видно ;)

 

Гидрострелка, скорее всего, лишняя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на ОБРАТКУ.

 

Специалисту видно ;)

 

Хорошо, спасибо. А не могли бы Вы проконсультировать, если не сложно, почему в массе схем обвязки рекомендуют ставить группу безопасности на подачу между котлом и запорной арматурой? Вот к примеру

 

ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_23_6.html

 

Спасибо за ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Специалисту видно ;)

 

Гидрострелка, скорее всего, лишняя.

 

О! У меня подобная ситуация. Есть домик на 83 квадрата, я хочу его отапливать исключительно тёплыми полами (весь дом будет выложен плиткой). Котёл планирую конденсационный (ну как раз для тёплых полов очень хорошо подходит). но тем не менее местный теплотехник настаивает на гидрострелке. Я изначально думал что достаточно будет сделать правильно гребёнку на 10 контуров и хватит даже насоса самого котла (по крайней мере тут на строимдом несколько человек подтвердили возможность использовать насос котла БЕЗ установки доп насоса). Но так как Алексей (теплотехник местный) сказал что нужна гидрострелка - то и насос придётся ставить ещё один. Вот скажите мне - он прав или всё ж таки можно не усложнять и сделать просто, без гидрострелки и без лишних насосов? С деньгами щас туго, да ещё и эта дыбильная война не кстати, что то достать - довольно трудно :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....на подачу между котлом и запорной арматурой? Вот к примеру.....

Не буду я комментировать.

 

В обратку расширительный бак.

 

Гбезопасности - там воздухоотводчик. Он ставится в самой горячей точке системы.

 

%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA.jpg

 

Добавлено через 6 минут

О! У меня подобная ситуация. Есть домик на 83 квадрата, я хочу его отапливать исключительно тёплыми полами (весь дом будет выложен плиткой). Котёл планирую конденсационный....

Если только один котел - гидрострелка не надо.

Если только один контур отопления (теплые полы) - хватит котлового насоса.

Конденсационник Вам не выгодно.

Некоторые модели конденсационников требуют гидрострелку.

 

В сообщении выше ввел в заблуждение, извините. На обратку - РБ, а не ГБ.

qkUCVyZl.png.4ea1da91d225aee0c7fd952709bdd19e.png

Змінено користувачем Korni
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при подключении расширительного бака и предохранительной арматуры следите за обратными клапанами.

 

Добавлено через 10 минут

Есть домик на 83 квадрата... местный теплотехник настаивает на гидрострелке. :(

 

скоро настаивать начнут для масляных радиаторов? 83 м2. 10 кВт. "гидрострелка". а местный обслуживать и эксплуатировать берётся? если да - так это его система тогда. ему с ней жить. пусть делает как хочет. главное - чтобы тепло и недорого. вот под такую задачу теплотехнику я бы вообще не думал ни о чем. если берётся за неё без техусловий и нет других теплотехников - нарисовать ТУ самому. не, ну на 10 кВт стрелка. ну капец.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

скоро настаивать начнут для масляных радиаторов? 83 м2. 10 кВт. "гидрострелка". а местный обслуживать и эксплуатировать берётся? если да - так это его система тогда. ему с ней жить. пусть делает как хочет. главное - чтобы тепло и недорого. вот под такую задачу теплотехнику я бы вообще не думал ни о чем. если берётся за неё без техусловий и нет других теплотехников - нарисовать ТУ самому. не, ну на 10 кВт стрелка. ну капец.

 

чесно говоря я так и не понял к чему вы клоните :( Вы намекаете что тут гидрострелка не нужна? Или что нужна? Я в этом не силён, поэтому прошу совета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чесно говоря я так и не понял к чему вы клоните :( Вы намекаете что тут гидрострелка не нужна? Или что нужна? Я в этом не силён, поэтому прошу совета.

 

Если у вас один котел и только контур теплых полов (который будет смонтирован на коллектор теплого пола с насосно-смесительным узлом, как я понимаю), то она действительно не нужна

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если в будущем надумаю поставить ТТ котёл?

 

Требование к наличию гидрострелки, если я не ошибаюсь, зависит не от типа котла, а от количества разнотемпературных контуров отопления. Например: радиаторы, теплый пол и бойлер косвенного нагрева.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Требование к наличию гидрострелки, если я не ошибаюсь, зависит не от типа котла, а от количества разнотемпературных контуров отопления. Например: радиаторы, теплый пол и бойлер косвенного нагрева.

 

тоесть, если у меня так и останутся только 10 контуров тёплого пола, но я надумаю поставить кроме газового конденсационника ещё и ТТ котёл - то мне НЕ нужна всё равно гидрострелка???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если в будущем надумаю поставить ТТ котёл?

 

Вы уж не томите - говорите сразу какой газовый котел будет, какой твердотопливный. А то вариантов организации тьма получается.

 

А то, что собрано в котельных на фотках выше - горе от ума называется... Если сложить суммарное потребление насосов и приводов котельной в одно число, то боюсь, что можно успешно отапливать этой мощностью пару-тройку комнат.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы уж не томите - говорите сразу какой газовый котел будет, какой твердотопливный. А то вариантов организации тьма получается.

 

А то, что собрано в котельных на фотках выше - горе от ума называется... Если сложить суммарное потребление насосов и приводов котельной в одно число, то боюсь, что можно успешно отапливать этой мощностью пару-тройку комнат.

 

Котёл мне предложил мастер Протерм пантера 25кко (одноконутрный). Бойлер я уже купил 200л Дражице. Дом 83 квадрата, 9 контуров, но я хочу ещё пару контуров кинутьв летнюю кухню, которая стоит в метре от дома. Итого 10-11 конутров тёплого пола. Полы только делаем. Поэтому всё можно переиначить покамест.

 

Добавлено через 2 минуты

Да, кстати. Котёл ещё не куплен, поэтому я готов и другие рассматривать, если будет что то выгоднее или интереснее. Местный теплотехник предоложил пантеру за 14700грн с трубой выхлопной. Я в инетах порылся -вроде такие же цены, ну может чутка дешевле, но доставка сжирает всю экономию. Хочу также чтобы была возможность подключить автоматику погодозависимую и регулировку для комнат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу большого смысла играться в гидрострелку при таком котле, 11 контуров вполне вытянет родной встроенный насос, а высокотемпературных контуров там и не предвидится.

А по автоматике он вроде бы уже умеет работать по вайлантовской шине - так что любая вайлантовская автоматика туда становится.

 

Во всяком случае, если надо сделать просто и экономно - я бы делал так.

Если надо развернуться во всю дурь богатырскую - то да, образцы есть на картинках выше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Местный теплотехник...

 

Второй раз вы про него. он у вас заколдованный? или вы хотите уверенно на стотыщь пятсот процентов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах