Leesleer Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 В дом входит 10кВт 380В. Стоит выбор покупки электрокотла и варочной поверхности. Хотелось бы узнать преимущества и недостатки в сравнении по подключению и эксплуатации Электрокотла однофазного и трехфазного. Котел планируется на 12кВт. (дом 110м2) То же самое с варочной поверхностью. Электрика по дому еще не проложена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1059 Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 В дом входит 10кВт 380В...... Котел планируется на 12кВт. А Вас не смущает, что 12 больше 10 ??? Автоматы на вводе какие стоят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 А Вас не смущает, что 12 больше 10 ??? Автоматы на вводе какие стоят? на входе стоит автомат с25 Котел планируем Kospel Ekco.L1z 12: Номинальная мощность кВт 12 Электропитание 380V 3N~ Номинальный потребляемый ток A 3 x 18,3 Номинальный ток выключателя макс. тока A 25 Минимальное сечение проводов питания мм2 5 x 2,5 Можно его повесить на такой автомат? Автоматический выключатель ABB SH203 С20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1059 Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Если на каждой из 3-х фаз стоит с25 то у Вас грубо говоря 220*25*3=16500 то-есть 16,5 КВт. А зимой еще больше будет тянуть, если провод нормальный и автоматы на улице. А по теме- однозначно 3-х фазный котел и, больше всего, 3-х фазная плита, так, как у Вас 1 фаза отдает 5,5 Квт, чего будет недостаточно, да и нет за чем грузить одну фазу. Вот только если включить все на всю (котел и плиту) то может выбить например при включении насоса... Нужно просчитывать все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Если на каждой из 3-х фаз стоит с25 то у Вас грубо говоря 220*25*3=16500 то-есть 16,5 КВт. А зимой еще больше будет тянуть, если провод нормальный и автоматы на улице. А по теме- однозначно 3-х фазный котел и, больше всего, 3-х фазная плита, так, как у Вас 1 фаза отдает 5,5 Квт, чего будет недостаточно, да и нет за чем грузить одну фазу. Вот только если включить все на всю (котел и плиту) то может выбить например при включении насоса... Нужно просчитывать все. автоматы внутри, котел в основном работает ночью, когда варочная поверхность "спит" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vika_105 Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 И еще учтите, что варочную поверхность (мощность порядка 7-8кВт) на 3 фазы раскидать не удастся. Поверхности цепляются максимум на 2 фазы, либо на одну. При выборе поверхности уточняйте на форумах или в поддержке производителя, т.к. модель может оказаться только с однофазным подключением, в инструкциях этого ключевого момента не пишут почему-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1059 Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Ну в целом все сходится, но я бы немного сечение провода увеличил, так, как медь 2,5 квадрата рекомендуется защищать автоматом 16 А, да и сам провод 2,5 при 18 Амперах может подогреваться.. Добавлено через 8 минут И еще учтите, что варочную поверхность (мощность порядка 7-8кВт) на 3 фазы раскидать не удастся. Поверхности цепляются максимум на 2 фазы, либо на одну. При выборе поверхности уточняйте на форумах или в поддержке производителя, т.к. модель может оказаться только с однофазным подключением, в инструкциях этого ключевого момента не пишут почему-то. Ну на две фазы удастся раскидать, а котлом днем планируют не пользоваться, хотя тяжело это иногда)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Ну в целом все сходится, но я бы немного сечение провода увеличил, так, как медь 2,5 квадрата рекомендуется защищать автоматом 16 А, да и сам провод 2,5 при 18 Амперах может подогреваться.. Добавлено через 8 минут Ну на две фазы удастся раскидать, а котлом днем планируют не пользоваться, хотя тяжело это иногда)) значит провод следует взять ВВГнг 5х4, вводной провод ВВГ 4х6 уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1059 Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 значит провод следует взять ВВГнг 5х4, вводной провод ВВГ 4х6 уже есть. Я бы так и сделал. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Берите две варочные типа домино по два блина и духовку. Все это на отдельные фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 При прокладке кабеля от щитка до варочной поверхности обязательна розетка (3х фазная) для нее, или можно ее напрямую соединить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Незнаю насчте только однофазной, подключал в одной варочной было 3 способа подключения, 1 фаза, 2, и 3 фазы. Я бы сделал либо коробку с клемником, а от нее уже гибким проводом, или же трехфазную розетку и соответственно вилку. У легранда были неплохие вилки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 розетка-вилка только лишний контакт, плита будет отключатся в лучшем случае лет через 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...