Зигзаг Удачи Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Немного в задумчивости: купил 3-х фазный насос Calpeda 4SD 8/19C с обрезанными проводами (провод четырехжильный) На нем оказалось две таблички, на нижней и верхней секции, на второй указано что он 2,2 кВт 220в и указана емкость конденсатора в 70 мкФ. Подскажите кто сталкивался: - это однофазный или трехфазный насос? - какая схема подключения? Насколько я знаю - для подключения трехфазных насосов не нужно ведь конденсаторов? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Немного в задумчивости: купил 3-х фазный насос Calpeda 4SD 8/19C с обрезанными проводами (провод четырехжильный) На нем оказалось две таблички, на нижней и верхней секции, на второй указано что он 2,2 кВт 220в и указана емкость конденсатора в 70 мкФ. Подскажите кто сталкивался: - это однофазный или трехфазный насос? - какая схема подключения? Насколько я знаю - для подключения трехфазных насосов не нужно ведь конденсаторов? Спасибо Гидравлика от трёх-фазного, а двигатель - однофазный. Нужен конденсатор, или прибор управления на 2,2 кВт с конденсатором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Гидравлика от трёх-фазного, а двигатель - однофазный. Нужен конденсатор, или прибор управления на 2,2 кВт с конденсатором. Спасибо! Этот прибор (или конденсатор) ставится возле насоса или можно ставить наверху? Все равно что-то много проводов - 4 жилы идет. Если два питания и один на фазосдвигающий конденсатор, то три провода должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Четвертая жила защитный проводник PE (''заземление'') должен быть желтозеленым www.calpeda.kiev.ua/pdf/sd_instruction.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Спасибо! Этот прибор (или конденсатор) ставится возле насоса или можно ставить наверху? Все равно что-то много проводов - 4 жилы идет. Если два питания и один на фазосдвигающий конденсатор, то три провода должно быть? Насос опускается в скважину, нужна термоусадочная или гермомуфта, 4-х жильный кабель. Прибор ставится сверху. соблюдайте сечение кабеля в зависимости от длинны, при мощности 2,2 кВт: до 51 м -4х4 до 77 м - 4х6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Четвертая жила защитный проводник PE (''заземление'') должен быть желтозеленым www.calpeda.kiev.ua/pdf/sd_instruction.pdf надрезал провода, цвета именно такие. Глянул на радиобазаре конденсатор - 100 грн. Буду ваять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Насос опускается в скважину, нужна термоусадочная или гермомуфта, 4-х жильный кабель. Прибор ставится сверху. соблюдайте сечение кабеля в зависимости от длинны, при мощности 2,2 кВт: до 51 м -4х4 до 77 м - 4х6 А какой порекомендуете использовать кабель? КГ пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 А какой порекомендуете использовать кабель? КГ пойдет? Водопогружной. Можно одножильный,главное сразу пометить концы по цвету. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Водопогружной. Можно одножильный,главное сразу пометить концы по цвету. Смотрю на схему - а нужно ли тянуть наверх все четыре провода? Может конденсатор можно поставить возле насоса в герметичном корпусе? Или это будет неправильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Смотрю на схему - а нужно ли тянуть наверх все четыре провода? Может конденсатор можно поставить возле насоса в герметичном корпусе? Или это будет неправильно? Если не будет прибора управления с токовой защитой - конденсатор может взорваться. Не практично как-то поднимать вес насоса, кабеля ,трубы (как правило с водой) и троса, чтобы поменять конденсатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Если не будет прибора управления с токовой защитой - конденсатор может взорваться. Не практично как-то поднимать вес насоса, кабеля ,трубы (как правило с водой) и троса, чтобы поменять конденсатор. В принципе логично Буду оценивать риски превышения тока и выхода со строя конденсатора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Тепловое реле не забудьте установить, если будете пульт сами собирать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Тепловое реле не забудьте установить, если будете пульт сами собирать. Спасибо. Какие именно порекомендуете для 2,2 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 18-20 ампер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...