Cremator Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Подскажите, плиз, на какой высоте от пола нужно размещать трубу для слива промывки фильтра и какой диаметр трубы нужен (50 мм или сразу сотку закладывать)? Фильтр будет устанавливаться в подвале, поэтому хотелось бы чтоб труба была повыше.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Подскажите, плиз, на какой высоте от пола нужно размещать трубу для слива промывки фильтра и какой диаметр трубы нужен (50 мм или сразу сотку закладывать)? Фильтр будет устанавливаться в подвале, поэтому хотелось бы чтоб труба была повыше.. Зависит от того какой фильтр. На какой высоте у вас находится лежак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Добрый день. Для большинства бытовых фильтров достаточно 50 мм, но при этом выдержать уклон отвода безнапорного участка согласно СНИПу. Вход в трубу можно сделать через сантех. резиновый манжет 50/25. трубу с дренажа завести чуть выше канализационной и потом перейти в не под 90 или 45 градусов (в зависимости от того какой отвод использован в канализации). Сброс в безнапорную канализацию желательно делать не выше 1,5 м от уровня дренажного выхода из клапана (серое либо черное колено в верхней части клапана). В идеале на выходе из дренажного колена накрутить обратный клапан чтобы грязная вода из канализации ни при каких обстоятельствах не попала внутрь фильтра. Если на словах не очень доступно объяснил, то могу нарисовать схему подключения и выложить сюда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Зависит от того какой фильтр. На какой высоте у вас находится лежак? Мы пока еще не знаем какой фильтр.. Нужно еще раз анализ сделать, а что такое лежак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Мы пока еще не знаем какой фильтр.. Нужно еще раз анализ сделать, а что такое лежак? Лежак, это та часть канализации которая лежит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Лежак, это та часть канализации которая лежит :D Ясно. Итак, сливать в септик промывку фильтра мы не хотим. Сейчас делаем дренажный колодец для отвода воды с крыши, и можем туда же вывести трубу для промывки фильтров. Поэтому я и спрашиваю на какой высоте обычно располагают трубу отвода промывочной воды, ибо фильтр когда будет не ясно, а дорожки во дворе уже в этом месяце и потом уже трубу не проложить. В воде превышено железо, желтеет сантехника, остальное вроде бы в норме, если исходить из анализа двухлетней давности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 :D Ясно. Итак, сливать в септик промывку фильтра мы не хотим. Сейчас делаем дренажный колодец для отвода воды с крыши, и можем туда же вывести трубу для промывки фильтров. Поэтому я и спрашиваю на какой высоте обычно располагают трубу отвода промывочной воды, ибо фильтр когда будет не ясно, а дорожки во дворе уже в этом месяце и потом уже трубу не проложить. В воде превышено железо, желтеет сантехника, остальное вроде бы в норме, если исходить из анализа двухлетней давности Высота баллона фильтра разная, зависит от модели и производителя, наиболее распространенные в коттеджах хх54 с высотой подключения 145 см. Нужно учесть, что должен быть уклон канализации и так имеем от 0 до 135 см. Также нужно сказать, что промывка фильтра происходит под давлением и подключение дренажа возможно выше и таким образом диапазон возможных высот подключения расширяется 0 - 300 см. Я бы закладывал выход на глубине 100 -120 см от поверхности грунта, если это возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 (змінено) :D. Поэтому я и спрашиваю на какой высоте обычно располагают трубу отвода промывочной воды,QUOTE] Вы бы еще раз озвучили для особо непонятливых о какой трубе идет речь. Если о той, которая врезается в дренажный колодец( лежак канализации), то чем выше она, тем больше емкость колодца. Лучше 100-ка, но и 50 хватит с головой. Промерзания не будет по массе причин. А если о той , которая идет от фильтра, так это не Ваша забота. Просто предусмотрите место врезки в трубу, выходящую в Ваш колодец. У меня врезана в сифон стиралки Добавлено через 2 минуты Я бы закладывал выход на глубине 100 -120 см от поверхности грунта, если это возможно. Объясните смысл, плз.( пожалуйста) Змінено 11 червня 2014 користувачем Romb Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 :D. Поэтому я и спрашиваю на какой высоте обычно располагают трубу отвода промывочной воды,QUOTE] Вы бы еще раз озвучили для особо непонятливых о какой трубе идет речь. Если о той, которая врезается в дренажный колодец( лежак канализации), то чем выше она, тем больше емкость колодца. Лучше 100-ка, но и 50 хватит с головой. Промерзания не будет по массе причин. А если о той , которая идет от фильтра, так это не Ваша забота. Просто предусмотрите место врезки в трубу, выходящую в Ваш колодец. У меня врезана в сифон стиралки Добавлено через 2 минуты Объясните смысл, плз. Что такое "плз."? Смысл мего сообщения заключается в том, что я рассказал на какой глубине я бы закладывал выход при условии, что это возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Подскажите, плиз, на какой высоте от пола нужно размещать трубу для слива промывки фильтра и какой диаметр трубы нужен (50 мм или сразу сотку закладывать)? Фильтр будет устанавливаться в подвале, поэтому хотелось бы чтоб труба была повыше.. Трубу для слива промывки фильтра т.е. системы водоподготовки состоящей из управляющего клапана и баллона с загрузкой, которая промывается водой по давлением, можно разместить на любой высоте помещения и даже выше(можно вывести на первый этаж, если у вас нет канализационной трубы в подвале). Диаметр трубы достаточно 25мм.(часто использую шланги для слива для стиральных машин). Вариан с дренажным колоцем тоже выход, но... Все зависит от высоты грунтовых вод и как быстро она будет впитываться и размера колодца - потому что промывочной воды будет до куба за ночь и не известно как часто будет промывка. Трубу 25мм полиэтилен будет достаточно на губину промерзания грунта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 А можно для особо непонятливых, вот такая у нас ситуация. см. рисунок. Установка нужна та, что очищает воду от железа. Чтобы поставить такую водоочистку, я так понимаю, нужно ее (систему) промывать систематически. Для этого нужен слив в канализацию. В септик мы не хотим сливать воду. Сделаем слив отдельно. На какой высоте нам сейчас нужно продолбить отверстие в фундаменте, или без разницы? И каким диаметром? Водоочистка будет стоять в подвале11111111111111.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 промывочной воды будет до куба за ночь и не известно как часто будет промывка т.е возможно, что промывать нужно раз в сутки ????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 т.е возможно, что промывать нужно раз в сутки ????? 0.8-1.0 м от поверхности земли, т.е. практически над полом подвала. Промывка чаще всего (по практике) проходит раз в 7-10 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 0.8-1.0 м от поверхности земли, т.е. практически над полом подвала. а можете объяснить, почему так низко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 а можете объяснить, почему так низко? чтобы зимой вода в трубе случайно не замёрзла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 чтобы зимой вода в трубе случайно не замёрзла. она ж пустая будет почти всегда, просто , это 1м колодца-ямы будет неполезным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Водоочистка будет стоять в подвале подвал и коммуникации нужно смотреть по месту, сидя по ту сторону экрана насоветовать можно всё что угодно. 0,8-1 м - это глубина промерзания грунтов по Украине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nneta Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 А какой максимально возможный угол уклона трубы "соленой воды" из водоочистки в дренажный колодец? У нас значительный уклон и чтобы выдерживать уклон 1-3% нужно мудровать. По идее там же твердых фракций быть не должно.... Может можно круче уклон трубы сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 А какой максимально возможный угол уклона трубы "соленой воды" из водоочистки в дренажный колодец? У нас значительный уклон и чтобы выдерживать уклон 1-3% нужно мудровать. По идее там же твердых фракций быть не должно.... Может можно круче уклон трубы сделать? слив воды с водоочистки идёт под давлением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 А какой максимально возможный угол уклона трубы "соленой воды" из водоочистки в дренажный колодец? У нас значительный уклон и чтобы выдерживать уклон 1-3% нужно мудровать. По идее там же твердых фракций быть не должно.... Может можно круче уклон трубы сделать? тогда важен будет размер колодца, грунты, размер системы водоподготовки, частота регенераций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...