REYDER Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Фото закачал ну благодарен!!! Примите самые большие извинения если чем-то обидел! Просто много пишут лишь бы потрындеть. конечно странная у вас система, ВТН+ел. котел+газ котел... но тут, что уж говорить, кто-то думал же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 а очень просто, 2 года перед установкой ТН у меня работал электрокотел 15 кВт. Средний COP ТН = Потребление при отоплении электрокотлом (2010г + 2011 г)/2 деленное на потребление при отоплении ТН ( 2012 + 2013 + 2014)/3 Потребление ТН по сравнению с электрокотлом в 3,35 раза меньше. В основном отпление зимой. Интересно какой зимний, а не годовой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.Victor Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 ну благодарен!!! Примите самые большие извинения если чем-то обидел! Просто много пишут лишь бы потрындеть. конечно странная у вас система, ВТН+ел. котел+газ котел... но тут, что уж говорить, кто-то думал же. Да нет проблем . Система задумывалась более менее универсальная,в зависимости ,от возможностей по энергоносителям. В 2008 году подключили электрику построились.С 09 года обещали провести газ в сентябре.В 09 году сделали ремонт в 10 году после "зуб даю и мамой клянусь будет газ в сентябре" летом положили паркетную доску и завезли мебель.В сентябре газ не провели и выхода не было, временно установили самый дешевй 15кВт электрокотел Днепр за 200 дол им и обогревались 2 года. В 12 году проложили газ.На радостях поставил виссман конденсационник даже сделал проект , пришлось окно бить в 60см блоках в котельной 30*30 и дверь менять, проложил газовую трубу в дом и и купил счетчики валяются в гараже. Схема, как у нас часто бывает по подключению к газу не совсем прозрачная оказалась, огласисили цену, чтоб врезаться 10 000 уе и сказали подключайтесь , от нас Вы все равно никуда не денетесь.Альтернативный проект просчитывали не более 2700 у.е получалось , но чинарики не дали ничего сделать. Подвернулся ТН СН, ценник лучше чем врезка да и чинарикам из газовой схеми, повода порадоваться за очередного лоха не дал. Стоимость ТН С&H 16кВт- 6400 USD Стоимость бака косвенного обогрева 250л (Kospel c 1-м тепл) - 390 USD Материалы для подключения до гребенки трубы, фитинги, краники, бачек и тд- 410 USD Работы по установке с медной магистралью 6м- 400 USD Итого 7600 USD с работой В свете проблем с рашкой решение нормальное.Тариф до 3600 вполне устраивает. Зря заплатил за котел и проект,но если будут качели с электрикой можно будет легко под сжиженный газ переделать. О чем жалею, надо было сделать котельную побольше и сарай для сушки дров построить , предусмотреть автономное отопление пиролизником. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романн Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Да нет проблем . Система задумывалась более менее универсальная,в зависимости ,от возможностей по энергоносителям. В 2008 году подключили электрику построились.С 09 года обещали провести газ в сентябре.В 09 году сделали ремонт в 10 году после "зуб даю и мамой клянусь будет газ в сентябре" летом положили паркетную доску и завезли мебель.В сентябре газ не провели и выхода не было, временно установили самый дешевй 15кВт электрокотел Днепр за 200 дол им и обогревались 2 года. В 12 году проложили газ.На радостях поставил виссман конденсационник даже сделал проект , пришлось окно бить в 60см блоках в котельной 30*30 и дверь менять, проложил газовую трубу в дом и и купил счетчики валяются в гараже. Схема, как у нас часто бывает по подключению к газу не совсем прозрачная оказалась, огласисили цену, чтоб врезаться 10 000 уе и сказали подключайтесь , от нас Вы все равно никуда не денетесь.Альтернативный проект просчитывали не более 2700 у.е получалось , но чинарики не дали ничего сделать. Подвернулся ТН СН, ценник лучше чем врезка да и чинарикам из газовой схеми, повода порадоваться за очередного лоха не дал. Стоимость ТН С&H 16кВт- 6400 USD Стоимость бака косвенного обогрева 250л (Kospel c 1-м тепл) - 390 USD Материалы для подключения до гребенки трубы, фитинги, краники, бачек и тд- 410 USD Работы по установке с медной магистралью 6м- 400 USD Итого 7600 USD с работой В свете проблем с рашкой решение нормальное.Тариф до 3600 вполне устраивает. Зря заплатил за котел и проект,но если будут качели с электрикой можно будет легко под сжиженный газ переделать. О чем жалею, надо было сделать котельную побольше и сарай для сушки дров построить , предусмотреть автономное отопление пиролизником. Спасибо за ваш ответ! Какая площадь котельной у вас сейчас? какую хотели бы сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.Victor Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 (змінено) В основном отпление зимой. Интересно какой зимний, а не годовой. У меня отопительный сезон, чтобы в доме было комфортно с 15 сентября по 30 апреля. Возможно в самый холодный месяц заплачу, как за газ или больше в пределах 3000 кВт /мес но отыграюсь в октябре,ноябре,декабре,марте,апреле когда потребление в 4-5 раз меньше чем у електрокотла и стомость 1 кВт в районе 0,04 - 0,05 грн , общая сумма платежей все равно будет меньше за отопительный сезон. Добавлено через 1 час 5 минут Спасибо за ваш ответ! Какая площадь котельной у вас сейчас? какую хотели бы сделать? Котельная 5,2 м2 (2,3м * 2.3м) после установки системы очистки от железа и бака с солью в котельной у меня сейчас, как на подводной лодке :D класса "Малютка" . Рекомендую всем и настоятельно советую минимум для котельной 12 м2 а если дровяной котел то и все 15м2 лишними не будут + изначально учесть требования газовщиков на всякий случай с запасом, чтобы не долбить буром фасадную плитку и не переделывать двери, как было в моем случае. Отопление очень желательно проектировать низкотемпературное -теплый пол, оно самое экономное с подорожанием любых теплоносителей это полезная инвестиция и утепляться и еще раз утепляться!!! Если ставите ТН, советую предусмотреть фанкойлы для охлаждения .Охлаждать через теплый пол не очень комфортно Я к сожалению , не предусмотрел этого и не пользуюсь на 100% возможностями своего теплонасоса С&H GRS-CQ16.0Pb/Na-M . Если б не сделанный ремонт, можно было еще хорошо съэкономить на системе кондиционирования. Змінено 20 червня 2014 користувачем Mr.Victor 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 21 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 октябре,ноябре,декабре,марте,апреле когда потребление в 4-5 раз меньше чем у електрокотла и стомость 1 кВт в районе 0,04 - 0,05 грн , общая сумма платежей все равно будет меньше за отопительный сезон. Если не секрет за сколько взяли и сколько установка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 22 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 Если не секрет за сколько взяли и сколько установка? Выше Mr.Victor писал: "Стоимость ТН С&H 16кВт- 6400 USD Стоимость бака косвенного обогрева 250л (Kospel c 1-м тепл) - 390 USD Материалы для подключения до гребенки трубы, фитинги, краники, бачек и тд- 410 USD Работы по установке с медной магистралью 6м- 400 USD Итого 7600 USD с работой" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Итого 7600 USD с работой" вполне вменяемые цены, как по КХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
debrecassar Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Идею теплого пола поддерживаю на все 200%. Проверенно на практике. Частный дом. Эл. котел за 8 часов ночного тарифа выводит полы на режимную температуру, в 7 часов утра отключается, в комнате (прихожая - дверь сразу на улицу - в течении дня не раз открывается) температура на уровне 1.5м от пола 23С. К вечеру. к началу ночного тарифа (23-00) температура в комнате 21С. Просто интересно какая бы была температура в комнате, если бы использовались обычные батареи, с тем же временным интервалом работы котла??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 25 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Просто интересно какая бы была температура в комнате, если бы использовались обычные батареи, с тем же временным интервалом работы котла??? Смотря какой дом - инерционный или нет, думаю что если стены кирпич и утепление снаружи то эффект будет как с ТП. Хотя у ТП наверное все-же теплообмен от трубы к стяжке проходит быстрей чем у радиатора (радиатор - воздух - стена). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buffalolion Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Я сейчас задам вопрос возможно из области фантастики - для ТН есть ограничения по температуре наружного воздуха и более того, чем холоднее воздух тем меньше коэф. так вот у меня вопрос - а что мешает поставить ТН в помещении - например в нежилом подвале с постоянным притоком воздуха, где температура по определению не будет ниже 0 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 а что мешает поставить ТН в помещении - например в нежилом подвале с постоянным притоком воздуха, где температура по определению не будет ниже 0 градусов Так тогда наверное уже проще ставить систему вода-вода и производить теплообмен через грунт. Тут весь кайф в том что через стенку дома поставили наружный блок и пользуемся, а с подвала больше магистрали будет, да и приток воздуха откуда будет, с улицы? тогда какой смысл где производить теплообмен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buffalolion Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Так тогда наверное уже проще ставить систему вода-вода и производить теплообмен через грунт. Тут весь кайф в том что через стенку дома поставили наружный блок и пользуемся, а с подвала больше магистрали будет, да и приток воздуха откуда будет, с улицы? тогда какой смысл где производить теплообмен? ну конкретно в моем случае вода-вода не получится т.к. ландшафт уже есть, скважины бурить слишком дорого, а подвал есть, в котором будет котельня и чисто склад газонокосилки и прочей утвари. В подвале свободная комната с приточной вентиляцией почти 60 м.кв. (180 м.куб.) Всего подвал около 450 м.куб. Смысл именно в том, что даже с хорошей вентиляцией в подвале температура не будет опускаться так как на улице, следовательно если я правильно понимаю и СОР будет хорошим Я прав или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Я сейчас задам вопрос возможно из области фантастики - для ТН есть ограничения по температуре наружного воздуха и более того, чем холоднее воздух тем меньше коэф. так вот у меня вопрос - а что мешает поставить ТН в помещении - например в нежилом подвале с постоянным притоком воздуха, где температура по определению не будет ниже 0 градусов Смысл притока? Такая штука прокатит разве что в теплопункте. И то чисто теоретически. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buffalolion Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Смысл притока? Такая штука прокатит разве что в теплопункте. И то чисто теоретически. прошу прощения, почитал внимательнее, понял свою ошибку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Почитал, много отзывов, понял что дом отопить 130 метров не возможно, лучше всего он будет работать с теплым полом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Почитал, много отзывов, понял что дом отопить 130 метров не возможно, лучше всего он будет работать с теплым полом. Слишком категорично. Можно и 130 метров отопить, но есть нюансы. Как всегда, в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 Да нет, не категорично Теплый пол инертный, как я понял чем лучше теплоотдача, тем эффективней работа тн, с радиаторами он будет работать не так. Вариант фанкойлы и теплый пол. Но к сожалению гарантий ни кто не дает что он обеспечит теплую воду и отопление, и это будет нее дороже газа. И не верю в то, что тн при потреблении 1 квт электрической энергии преобразует ее в тепловую с коэффициентом выше 5, реклама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 Да нет, не категорично Теплый пол инертный, как я понял чем лучше теплоотдача, тем эффективней работа тн, с радиаторами он будет работать не так. Вариант фанкойлы и теплый пол. Но к сожалению гарантий ни кто не дает что он обеспечит теплую воду и отопление, и это будет нее дороже газа. И не верю в то, что тн при потреблении 1 квт электрической энергии преобразует ее в тепловую с коэффициентом выше 5, реклама. Ну и правильно не верите. СОР = 4 - это уже замечательно. В ивроупе радуются как дети, если СОР больше 2,5. По поводу гарантий Вы меня просто пугаете. Подпишите Т.З. и договор составьте с мокрыми печатями, где закрепите для себя все необходимые параметры. Всего-то дел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 с коэффициентом выше 5, реклама. Не реклама при определённых условиях))) У нас средняя температура в отопительный сезон +2.. Кроме того, на системах "воздух-вода" не совсем достижим в плане всей "системы" ( циркуляционные насосы -умалчиваються), то-же с системой "вода-вода".. Но к сожалению гарантий ни кто не дает что он обеспечит теплую воду и отопление, Правильно составленное техзадание- 90% успеха. К примеру, есть задача обеспечить ГВС на 4-х человек. В "среднем"-250-300 л вода /сутки. Но это разрешимо при использовании душа,и время от времени ванны. А если хотите джакузи четырёхместное- вы это должны сразу озвучить. И проблем не возникнет. Добавлено через 1 минуту радиаторами он будет работать не так. с радиаторами нет особого смысла ТН (любого). Для более-менее адекватной работы нужно разгонять температуру до 55-60 С- со снижением мощности и снижением СОР с "приятных" 4,5 до 1,5.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Ну и правильно не верите. СОР = 4 - это уже замечательно. В ивроупе радуются как дети, если СОР больше 2,5. не будь так категоричен и иди в ногу со временем! СОР - 5 на ВТН реален но дорог обывателю и редко востребован. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 не будь так категоричен и иди в ногу со временем! СОР - 5 на ВТН реален но дорог обывателю и редко востребован. Саша, если речь о ГВС, то соглашусь. Можно и больше получить, если сезон предприятия, где установлен ВТН - летний ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Почитай новые предложения кабмина о новых тарифах и о отходе от рашистского газа. )) Скоро будем переходить на одни ВТН и ГТН и строить пассивные дома. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grade Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Почитай новые предложения кабмина о новых тарифах и о отходе от рашистского газа. )) Скоро будем переходить на одни ВТН и ГТН и строить пассивные дома. (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 (ссылка устарела) Интересно, как будет проходить данная процедура - нужно будет отключать газ или достаточно поставить пару конвекторов (при условии что проводка в доме позволяет), оформить тариф и когда удобно отапливаться газом, когда нет - электричеством? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...