Sharkan Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 В кухне общей площадью 12,6 м. кв. есть эркер с окнами от пола почти до потолка (см. рис. 1,2). Чтобы защитить помещение от потока холода от окон эркера специалисты рекомендуют намотать плотнее теплый пол возле окон. Возникает вопрос - как сделать правильно, тоесть чтобы было эффективно ? Разбить всю площадь на два контура (рис. 2) и в контуре 1 (эркер) намотать ТП с шагом, скажем, 10 см (рис. 3) ? Или правильнее будет делать одним контуром, возле окон еще плотнее (скажем чере 5 см 6 линий) а ближе к контуру 2 (на рисунке) увеличивать расстояние ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 специалисты рекомендуют намотать А специалисты не рекомендуют поставить польные конвекторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 29 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 А специалисты не рекомендуют поставить польные конвекторы? Не, не рекомендуют. Уже много раз тут обсуждалось. И не только тут. Есть также отзывы реальных вадельцев. Хотя, безусловно, есть случаи когда без внутрипольников не обойтись. Но это не мой случай. Так что вопрос остается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Так что вопрос остается. Тогда цитирую немецкий мануал:.......... все трапециевидные, Z,T,H поверхности должны быть разбиты на прямоугольные или квадратные секции для укладки ТП..............., на практике, можно копировать очертания помещения, и все хорошо работает. У витражей нужно монтировать береговую зону, т.е., шаг укладки предусмотреть 10см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Лучше разбейте на 2 контура. При шаге 10 на 12,6 м2 пойдет +/- 120 метров трубы, плюс расстояние до узла подключения, будет все 140-150, а это уже нехорошо по сопротивлению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Лучше разбейте на 2 контура. При шаге 10 на 12,6 м2 пойдет +/- 120 метров трубы, плюс расстояние до узла подключения, будет все 140-150, а это уже нехорошо по сопротивлению. Ну кто же делает на всю площадь ТП шаг 10см Средний шаг укладки 15см, начиная от крайних зон 10см и постепенно уходить в глубь дома с шагом 15 и в конце возможно 20см. Поэтому нада считать 12м2х7=84мп. Прекрасно вписывается в одну ветку,даже если и будет больше ста метров ничего страшного. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 С двумя есть возможность сделать зону эркера более теплой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 С двумя есть возможность сделать зону эркера более теплой. И с одной веткой это возможно сделать. В эркере укладывать змейкой ну а дальше улиткой,но можно и везде улиткой,в эркере автоматом будет пол теплее из за более плотного шага укладки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mad-max Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Возникает вопрос - как сделать правильно, то есть чтобы было эффективно ? У меня 4 эркера, везде только ТП, никаких радиаторов нет и не понадобилось. Вот вариант 1 Один контур в эркере Вариант 2 Два контура в эркере Какой либо принципиальной разницы между этими вариантами я не заметил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Какой либо принципиальной разницы между этими вариантами я не заметил. Да мы тут чуть про другое. :D www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=361585&d=1401376471 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 30 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Ну кто же делает на всю площадь ТП шаг 10см Средний шаг укладки 15см, начиная от крайних зон 10см и постепенно уходить в глубь дома с шагом 15 и в конце возможно 20см. Тоесть в возлеоконных зонах шаг менньше 10 см делать не стоит ? Да, Вы правы, по расчетам даже у меня выходит шаг 15 см. Тоесть тут все в порядке. Добавлено через 2 минуты С двумя есть возможность сделать зону эркера более теплой. У меня такаи идея была, регулировать зону эркера отдельно и, соответственно, если очень холодно, делать зону эркера даже очень теплой при необходимости. Но там контур эркерный получается очень маленький. Остальные +/- 80 метров. Тоесть будет морока стем маленьким контуром может быть неслабая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 30 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 И с одной веткой это возможно сделать. В эркере укладывать змейкой ну а дальше улиткой,но можно и везде улиткой,в эркере автоматом будет пол теплее из за более плотного шага укладки. Скажите, а Вы чаще всего как делаете - эркер змейкой а далее улиткой, или везде улиткой (тоесть по сути две улитки, как я и нарисовал) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Тоесть в возлеоконных зонах шаг менньше 10 см делать не стоит ? Да, Вы правы, по расчетам даже у меня выходит шаг 15 см. Тоесть тут все в порядке. Можна в краевых зонах сделать и меньше шаг. С моего опыта устройства ТП были ветки более 130 м.п. и работают отлично, но только в этом случае не надо злоупотреблять способом змейки,так как при этом способе больше поворотов а это значит и больше сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Можна в краевых зонах сделать и меньше шаг. С моего опыта устройства ТП были ветки более 130 м.п. и работают отлично, но только в этом случае не надо злоупотреблять способом змейки,так как при этом способе больше поворотов а это значит и больше сопротивление. Спасибо! Тоесть другими словами оптимальнее делать две улитки в одном контуре и в краевых зонах, скажем, 7 см шаг. Я Вас правильно понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Теплоотдача пола зависит от температуры на поверхности этого самого пола - чем больше температура, тем больше отдача тепла. К примеру, в зоне эркера необходима теплоотдача 150Вт/м2, так если у Вас температура подачи в этот контур слишком низкая, то уложите даже с шагом в 5 см, это ничего не даст - необходимо повышать температуру подачи. Это я к тому, что можно и 15см делать, просто нужно учитывать все влияющие факторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Теплоотдача пола зависит от температуры на поверхности этого самого пола - чем больше температура, тем больше отдача тепла. К примеру, в зоне эркера необходима теплоотдача 150Вт/м2, так если у Вас температура подачи в этот контур слишком низкая, то уложите даже с шагом в 5 см, это ничего не даст - необходимо повышать температуру подачи. Это я к тому, что можно и 15см делать, просто нужно учитывать все влияющие факторы. Извините, но с Ваших слов можно сделать выводы что шаг украдки теплого пола ВООБЩЕ не играет никакой роли :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Спасибо! Тоесть другими словами оптимальнее делать две улитки в одном контуре и в краевых зонах, скажем, 7 см шаг. Я Вас правильно понял ? Скажу так,судя по масштабу моего рисунка там 12,7м2, если всё совпадает с вашими размерами то делайте раскладку точно так как на рисунке,но при раскладке в эркере змейкой довольно непросто загнуть трубу под нужный шаг укладки но в принципе возможно,поэтому нада попробовать и сделать раскладку улиткой,этот вариант предпочтительней с точки зрения гидравлики и удобства монтажа. На рисунке выше в эркере 9 труб с шагом 10см дальше 8 труб с шагом 15см и 7 труб с шагом 20 см. Судя по программе что мне выдаёт,общая длинна контура 82,24м.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Извините, но с Ваших слов можно сделать выводы что шаг украдки теплого пола ВООБЩЕ не играет никакой роли :D Ну конечно же играет роль Хотел этим сказать, что просто нужно посчитать. Мы, к примеру, никогда не делаем шаг меньше 15см... и поверьте, все работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 У береговой зоны шаг 10, контур отдельный, ставим мультибокс и температуру можно держать выше, от основного пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Скажу так,судя по масштабу моего рисунка там 12,7м2, если всё совпадает с вашими размерами то делайте раскладку точно так как на рисунке,но при раскладке в эркере змейкой довольно непросто загнуть трубу под нужный шаг укладки но в принципе возможно,поэтому нада попробовать и сделать раскладку улиткой,этот вариант предпочтительней с точки зрения гидравлики и удобства монтажа. На рисунке выше в эркере 9 труб с шагом 10см дальше 8 труб с шагом 15см и 7 труб с шагом 20 см. Судя по программе что мне выдаёт,общая длинна контура 82,24м.п. Спасибо! Я вот оже подумал что змейкой не просто будет согуть трубу 16-ку чтобы получилось 10 см шаг. Кроме того, под окнами боковыми там будет как-бы пунктиром "труба". Тоесть теплоотдача будет в этих местах не ахти... Тоесть пока что остановимся на двух змейках наверное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Ситуацию давно уже описал один классический персонаж, сказав легендарное :" ... Не делайте из еды культа..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Ситуацию давно уже описал один классический персонаж, сказав легендарное :" ... Не делайте из еды культа..." Вы говорите загадками, сэр :D Если я Вас правильно понял, то: 1) Делать одни контур 2) Без разницы как эркер делать - змейкой или улиткой 3) 10 см шаг в зоне эркера - самое "оно" Я все правильно расшифровал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Вот за шо я Вас люблю, так это за догадливость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Вот за шо я Вас люблю, так это за догадливость Мати Божа, невже і справді вгадав ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...