sashkaa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Еще раз - Вам вообще, точно, никак, не зачем, вообще точно никак не нужна гидроизоляция вертикальная . Ровно как и не необходимости в боковом утеплении - Вы все равно будете полы лить - там и утеплите под стяжкой. не согласен на 1 метр вниз от земли утеплить, 2-й вариант теплая отмостка, в данном случае неоправданна. Гидроизоляция нужна только горизонтальная, если утеплять ПСБ-С то таки защищать утеплитель гидроизоляцией нужно, если экстр. пе-лом не нужна Добавлено через 52 секунды каким макаром? при полном утеплении "корыта" под стяжку? Корыто все не будет утеплено, через бетон ленты промерзнет легко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Корыто все не будет утеплено, через бетон ленты промерзнет легко поднять вертикально внутри бортик 2-й вариант теплая отмостка, в данном случае неоправданна почему? что так, что так, только так точно ЭППС, а в отмостку и 35 пенопласт пойдет Добавлено через 1 минуту Мысли вслух - тааакой подвальчик образовался - может все таки плиту сверху или плиты перекрытия и пусть живет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 А че там с УГВ если глубоко, то я бы рекомендовал 2-мя руками, пусть даже не под всем домом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Таня, фрагменты чертежей взяты из проекта ТС и з предыдущих постов! синим показано направление теплопотерь....Корыто...как вы его назвали, работает в случае если материал стены (несущей) является теплоизолятором (каркас с утеплителем, ГБ...итд) В случае "цегли" промерзание - неминуемо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 А че там с УГВ если глубоко, то я бы рекомендовал 2-мя руками, пусть даже не под всем домом та где б оно там не было - лишнее место уже есть, не тратить деньга на обратную засыпку, а отлить плиту-перекрытие из монолита (сразу убить группу зайцев), как раз и утеплять по корыту Добавлено через 51 секунду В случае "цегли" промерзание - неминуемо! типа ж керамоблок? он, вроде, тоже изолятор, но чессговоря, по таким материалам не оч понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 та где б оно там не было - лишнее место уже есть, не тратить деньга на обратную засыпку, а отлить плиту-перекрытие из монолита, как раз и утеплять по корыту Нашел там УГВ -1,6 +,8 гидроизоляция будет золотая и пол подвала будет дорог(если по уму), при таком раскладе считаю засыпать. Ну и в случае подвала при таком УГВ дренаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Нашел там УГВ -1,6 +,8 гидроизяляция будет золотая и пол подвала будет дорог, при таком раскладе считаю засыпать лента на 1,2 метра, не париться изоляцией - как есть, так есть, полы - щебень Добавлено через 39 секунд (если по уму) дык по уму не стоит, а минимальными усилиями - почему бы и нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 лента на 1,2 метра, не париться изоляцией - как есть, так есть, полы - щебень Добавлено через 39 секунд дык по уму не стоит, а минимальными усилиями - почему бы и нет? а в случае подъема кричать караул, не там грунта у нее выкопано пусть засыпают, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 типа ж керамоблок? Та нет!!! см. проект.....рядова цегла.... да и керамоблок тоже не справится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 а в случае подъема кричать караул, не там грунта у нее выкопано пусть засыпают, а чего караул? поднимет - опустит, а лопатам все равно ну то такое, как кому Добавлено через 1 минуту Та нет!!! см. проект.....рядова цегла.... да и керамоблок тоже не справится! чего не знаю, того не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Так шо "откосить" от ГИ и наружного утепления не выйдет! Да и подвал проходит стороной... разве что гдето в середине дома просто подпол с щебневым дном.... и то... перед весной вынимать всё! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Так шо "откосить" от ГИ как это связанно с вертикальной гидроизоляцией? Добавлено через 50 секунд и то... перед весной вынимать всё! полки набить у ТС весенняя геология (насколько я понимаю) - было 1,8, что вполне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 как это связанно с вертикальной гидроизоляцией? Добавлено через 50 секунд полки набить у ТС весенняя геология (насколько я понимаю) - было 1,8, что вполне не катит там дают уровень прогнозируемый, потому то что я написал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 полки набить у ТС весенняя геология (насколько я понимаю) - было 1,8, что вполне Если душа экстрима просит... то ...уперёд! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Если душа экстрима просит... то ...уперёд! Какого экстрима? В чем он проявляется? можно конкретно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Если душа экстрима просит... то ...уперёд! или может быть вот так, но тут в процеесе борьбы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 или может быть вот так, но тут в процеесе борьбы В Рожнах прошлой весной повеселее было! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 В Рожнах прошлой весной повеселее было! Позапрошлой весной было повеселее у всех, даже тех, кто с крутой (как он думал) и дорогой гидроизоляцией Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 В Рожнах прошлой весной повеселее было! там такое круглый год, река Нивка показывает себя, я про фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shvedmax Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Знакомые места сразу за этим мостом мы строим свой z-10,будете ещё раз в перинатальном центре(мы уже надеюсь закончим стройку)обязательно заходите на чашку кофе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 16 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Нам добавили мощностей электрики!!! Теперь есть 25 Ампер и соответственно 12,5 КВт. По документам, правда, в два раза меньше. Типа 25А частным домам не подключают, только пром объектам, как-то так мне объяснили. Обошлось мне все это удовольствие "под ключ" - начиная с "Повідомлення про початок робіт", "Будівельний паспорт" и т.п. в 33300 грн. Из них самому РЄСу тыщ 10, остальное - на все остальное) .... Еще прошу форумчан обратить внимание на эту тему: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162745 Так и не решили все мирно, поэтому таки выкладываю. Дабы новичков предостеречь и рынок подчистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Нам добавили мощностей электрики!!! Теперь есть 25 Ампер и соответственно 12,5 КВт. По документам, правда, в два раза меньше. Типа 25А частным домам не подключают, только пром объектам, как-то так мне объяснили. на частные дома ставят и еще как:D.. у Вас 3 фазы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Нам добавили мощностей электрики!!! Теперь есть 25 Ампер и соответственно 12,5 КВт. По документам, правда, в два раза меньше. Типа 25А частным домам не подключают, только пром объектам, как-то так мне объяснили. Как вы мощность считаете? Р = 220 В * 25 А = 5,5 кВт Три фазы дают 3*5,5 = 16,5 кВт. Как то так. Плохо, что по документам в два раза меньше, так как при первой же проверке автомат поменяют вам на соответсвующий договору. И ничего не докажете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Painter Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Нам добавили мощностей электрики!!! Теперь есть 25 Ампер и соответственно 12,5 КВт. По документам, правда, в два раза меньше. Типа 25А частным домам не подключают, только пром объектам, как-то так мне объяснили. нам тоже предлагали по такой схеме, но мы отказались, так как все что сделано на словах и не подкреплено документально, очень быстро может быть анулировано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Сорри за молчание. Сейчас быстро всем отвечу и буду продолжать. на частные дома ставят и еще как:D.. у Вас 3 фазы ? Да, 3 фазы. Ага, брешуть значт? Как вы мощность считаете? Р = 220 В * 25 А = 5,5 кВт Три фазы дают 3*5,5 = 16,5 кВт. Как то так. Плохо, что по документам в два раза меньше, так как при первой же проверке автомат поменяют вам на соответствующий договору. И ничего не докажете. Мне электрики сказали так считать: смотрим, сколько по документам Ампер, значит киловат в два раза меньше. Раз 25 Ампер, значит 12,5 киловат. Да, про проверку и ее возможный результат меня предупредили. нам тоже предлагали по такой схеме, но мы отказались, так как все что сделано на словах и не подкреплено документально, очень быстро может быть анулировано. Согласна, схема стремная. Знакомые места сразу за этим мостом мы строим свой z-10,будете ещё раз в перинатальном центре(мы уже надеюсь закончим стройку)обязательно заходите на чашку кофе Места у вас там знатные! Красота. Река такая, ух! Но мы уже наверно пас, это была последняя ходка. Дадим дорогу молодым! Так шо "откосить" от ГИ и наружного утепления не выйдет! Да и подвал проходит стороной... разве что гдето в середине дома просто подпол с щебневым дном.... и то... перед весной вынимать всё! Ох, как я хотела хотя бы подпол! Но это еще более удлинит и удорожит наш и без того золотой фундамент. Когда-нибудь соорудим что-нибудь подобное, фото из темы форумчанки Olga_Flower. Я просто влюбилась в ее погреб. Та нет!!! см. проект.....рядова цегла.... Выривнюючого ряду рядовой цеглы не будет. Зальют ровно. Мысли вслух - тааакой подвальчик образовался - может все таки плиту сверху или плиты перекрытия и пусть живет? Неа. Как бы ни хотелось расширить площадь хоть подвалом, разум говорит: не надо!! Еще раз - Вам вообще, точно, никак, не зачем, вообще точно никак не нужна гидроизоляция вертикальная . Ровно как и не необходимости в боковом утеплении - Вы все равно будете полы лить - там и утеплите под стяжкой. Уже сделали;). Подробнее об этом напишу ниже. Вы знаете, Татьяна, я тоже долго не могла въехать, зачем мы закапываем в землю столько денег? Ведь теплопотери через неутепленный пол и фундамент всего 10% от общих теплопотерь дома? Инициатор такого утепления/гидроизоляции, да и вообще такого сверхнадежного фундамента - мой муж. Насколько я поняла технические моменты: чтобы когда от промерзания грунт начнет подыматься и пучиниться, чтобы это не подняло фундамент и дом, и как следствие - чтобы не пошли трещины в стенах. Дык вроде не должно много получиться..... сколько вынули из котлована столько и засыпать придётся ... за вычитом кубов бетона и подсыпки щебнем 60 + 20 =80м3 , а этой разницы должно по идее хватить на превышение засыпки под плиту если там +/-40см то это примерно 50м3:) Разве что вы какую-то часть отбраковали (растительный слой итд) Выпуски под плиту решили не делать... будете анкерить... или концепция поменялась? Вывезли несколько камазов чернозема. Сколько точно, хз. Не знаю, это много по-вашему или нет, получилось 6 камазов песка по 800 грн и 2 камаза щебня по 2100 + 8 часов трактора по 350 грн.+ работа по обратной засыпке и трамбовке 5600. 17400 грн - это много или мало? Выпуски не сделали, т.к. заканчивали заливку когда уже темнело и шел дождь. Сделают при заливке чернового пола. Я бы не рискнул оставить стены из поротерма на зиму без крыши.... но это личные фобии Согласна, но речь шла не вообще оставить без крыши, а вместо сланца или керамики поставить ЦПЧ или вообще металлочерепицу. Осень, похоже, будет ранняя, холодная и сырая. Мы катастрофически не успеваем. У нас дикий перерасход бюджета, и всего из-за одной ошибки первого прораба. Наш фундамент мог бы стать героем очередного выпуска строительной передачи с темой Избыточность при строительстве Шэф, усьо пропало... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз