Uvex Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 Всем привет! Собираемся проводить свет на улицу. Спецификация следующая. Материалы: Столбы - 19 шт по 998 грн Кабель - 2 км (4 паралельных провода) - 4500 грн Траверсы - 20 шт по 200 грн Работа техники: Бур - 19 столбов по 280 грн Длинномер - 350 грн час Кран - 250 грн час Работы электриков: За все 15-20 тыс грн (еще не определились - есесно мы будем тянуть к 15 тыс грн). Если с первыми двумя частями все предельно понятно, то с последней - без понятия. Что скажете о цене за работу? Говорят, им нужна примерно неделя на все. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tuborg Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 Работа техники: ..... Кран - 250 грн час Дороговато получается! В прошлом году кран был 150-200грн/час. По поводу работы электриков - эта сумма только за работу или оформление всех документов тоже сюда входит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 1. не вижу в смете работ и материалов по устройству промежуточных заземлителей, 2км не малое расстояние. 2. провод изолированный? 3. бур по столбы? а простыми копателями обойтись нельзя? 4. что такое траверсы по 200 грн? если это анкерные зажимы, то они стоят по 25-30 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 1. не вижу в смете работ и материалов по устройству промежуточных заземлителей, 2км не малое расстояние. 2. провод изолированный? 3. бур по столбы? а простыми копателями обойтись нельзя? 4. что такое траверсы по 200 грн? если это анкерные зажимы, то они стоят по 25-30 грн. 1. 2 км - это длина 4 прутьев кабеля. длина реальная 500 метров 2. не знаю 3. привозят столбы, сразу бурится отверстие и столбы вставляются. насчет копателей - не знаю 4. Насколько я понимаю, это рожки вместе с белыми шляпками, на которые ложится кабель: gleb-belg.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/gleb-belg.fotoplenka/140321093/xlarge/145887762.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 Дороговато получается! В прошлом году кран был 150-200грн/час. По поводу работы электриков - эта сумма только за работу или оформление всех документов тоже сюда входит? кран - то дело такое... по поводу работы - входит согласование с РЭС всех вопросов, подготовка документов. Единственное, говорят, что проект нам не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 кран - то дело такое... по поводу работы - входит согласование с РЭС всех вопросов, подготовка документов. Единственное, говорят, что проект нам не нужен. врут. без проекта нормально не сделают, это кстати видно по комплектующим. сечение провода хоть сказали? 1. Голым проводом ЛЭП прокладывать - зло, небезопасно и несовременно, да и воровать будут. 2. Промежуточно заземление положено делать через каждые 200м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 (змінено) врут. без проекта нормально не сделают, это кстати видно по комплектующим. сечение провода хоть сказали? 1. Голым проводом ЛЭП прокладывать - зло, небезопасно и несовременно, да и воровать будут. 2. Промежуточно заземление положено делать через каждые 200м. сечение вроде 4х16 1. не понял по поводу "воровать" 2. хм... а как оно делается? какие материалы нужны для этого? Змінено 30 квітня 2009 користувачем Uvex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 вот гады. сечение вроде 4х16 1. не понял по поводу "воровать" 2. хм... а как оно делается? какие материалы нужны для этого? воруют просто. на голый кабель накидывается провод и вуаля. а ты - плати. 4*16????? на полукилометровую улицу? очевидно что проекта нет, иначе выполнили бы расчет потерь. ну делается вообще-то в соответствии с проектом. если бы я был в твоей ситуации и мне показали проект, в котором (как минимум): 1. использован изолированный кабель типа СИП или САПТ 2. выполнен расчет сечения и потерь напряжения. 3. запроектированы как минимум две точки промежуточного заземления (одна у тебя и одна посередке). я бы согласился на такие работы. промежуточное заземление делается просто - через каждые 200м с линии делается отвод от нулевого провода и устраивается заземляющий контур в грунте. а если этого не делать и использовать голый провод, то случайный обрыв нулевого провода приведет к явлению, которое горожане называют "отгорел ноль". P.S. Делай работы правильно, указанный тобой бюджет позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 4*16 - это что вообще такое!?!? я делал добавление 2-х столбов по границе участка - в садовом кооперативе - т.е. електрика слабая итак, так делали: 4х50 - электрика 2х25 - уличное освещение. кабель СНИП (СамоНесущий Изолироанные Провод). вы тяните электрику или уличное освещение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 вот гады. сечение вроде 4х16 .... потери напряжения на 500м таким кабелем достигнут 10% уже при токе в 8А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tuborg Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 Я так понимаю, Вам будет нужно, как минимум, 2 проэкта! 1-й на общую линию по улице 2-й на подключение Вашего дома к этой линии за 2-й у меня вместе с работой, разрешениями и материалами получилось примерно 6000грн. если в ту смету не входит не один из этих проэктов - стоит позадавать работникам вопросы....8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 потери напряжения на 500м таким кабелем достигнут 10% уже при токе в 8А. извините, я в этом деле чайник. но кабеля будет 4 - это как-то поможет уменьшить потери? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 5 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2009 извините, я в этом деле чайник. но кабеля будет 4 - это как-то поможет уменьшить потери? нет, не поможет. 4 провода - это фазы A, B, C и нулевой провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2009 потери напряжения на 500м таким кабелем достигнут 10% уже при токе в 8А. Что-то много получилось... Вы как считаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 13 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 Вообще у меня такая же самая проблема, нужно вести новую линию по улице. растояние 500 метров. посчитали что надо 17 столбов, это с подпорками тремя. Так мне сказали что прокладка ЛЭП на сегодняшний день только с использованием СИП (самонесущий изолированный провод) не меньше чем 4*32, расчет на 10 домов. Так что не знаю кто Вам сделает оголенными проводами линию по улице, ее могут потом РЭСовцы не принять в эксплуатацию. Стоимотсь СИП 4*32 - 19,52 грн за метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...