...Поэтому конвектор ( по пути наименьших затрат)...

Боюсь, это на ТОТ момент были наименьшие затраты. Сейчас... надо мудрить что-то с водяной системой и "обратку" пустить по плинтусу наружных стен. Рано или поздно - Вы к этому придёте (водяная система).

...Отмостка и пол на одной отметке...

Это причина повышенной влажности у пола в зимний период. И хоть Вы и считаете, что:

...но с двух сторон дома это навесы и грунт через 3 м. А с торцов через 1.5 м Стяжка под навесами и отмостка с торцов выполнены по щебню. Минимум 600 мм. То есть грунт находится минимум на 600 мм ниже ноля.

но забываете, что щебень не утеплитель (для зимы) и не дренажная система (для лета).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боюсь, это на ТОТ момент были наименьшие затраты. Сейчас... надо мудрить что-то с водяной системой и "обратку" пустить по плинтусу наружных стен. Рано или поздно - Вы к этому придёте (водяная система).

 

Это причина повышенной влажности у пола в зимний период. И хоть Вы и считаете, что:

 

но забываете, что щебень не утеплитель (для зимы) и не дренажная система (для лета).

 

Водяной системе физически нет места. :( Цоколь утеплен пенопластом. И щебень таки дренаж. Хотя при нынешнем УГВ это не так важно. :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пирог пола:

Исправленный. :)

 

1279353727_.thumb.JPG.2f696155dac08ca49ea10f1b0efd41fe.JPG

 

Боюсь Вас расстроить, но при таком пироге очень много шансов, что керамзит там если не мокрый, то влажный точно. При чем более "мокреть" он будет именно летом. Стена соотв. может натягивать влагу из него.

 

Местный отсос подразумеваю как вент. решетка в углу внизу и принудительная вытяжка. Дабы создать движуху в застойной зоне.

С "застойной" зоной ессно будет лучше, но зимой от притока возле пола, получите холодный воздух по ногам.

 

 

Вертикальный разрез дома с крышей и т.д. дадите. К тому же нет ясности по второму этажу и вытяжным каналам там.

Водяной системе физически нет места.

Усё там есть. :) Вместо газ конвектора ставите парапетный котел, батареи под окна и одну панельную (плоскую) на проблемную стену, добавляете трубы, приводите в порядок вентиляцию и забываете про плесень до пенсии.

А чем/как с/у отапливается?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Усё там есть. :) Вместо газ конвектора ставите парапетный котел, батареи под окна и одну панельную (плоскую) на проблемную стену, добавляете трубы, приводите в порядок вентиляцию и забываете про плесень до пенсии.

А чем/как с/у отапливается?

 

Оппа. Шо то за парапетный? Не в курсе. Полез учить мат. часть.

 

Санузел имеет теплый эл. пол. Но давно не включали. Хватает тепла в открытую дверь. Есть эл. полотенчик. Но то так . По выходным греется дистилятором ):):

План в визио дал на мыло. Разреза нет. Перекрытие второго эт. деревянное. Крыша двухскатка. Холодный чердак. Вент. каналов нет ваще. Микропроветривание окон.

SKMBT_60018010516200.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оппа. Шо то за парапетный? Не в курсе.

Такая же железяка как и конвектор, выхлоп и забор воздуха через стенку.

Если вытащить из него утеплитель, может одновременно выполнять роль радиатора. :)

 

xolod-teplo.com.ua/catalog/gazovoe-otoplenie/kotel-napolnyiy-parapetnyiy/zhitomir/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин. Шо ж мне 10 лет назад это никто не подсказал, а сам протупил. :(

 

Вот это вещь. Читаю и восторгаюсь.

 

Добавлено через 1 минуту

и забываете про плесень до пенсии.

?

 

Всего лишь ? :(:(:( Тогда не стоит затевать. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исправленный. :)

 

[ATTACH]597231[/ATTACH]

 

Боюсь Вас расстроить, но при таком пироге очень много шансов, что керамзит там если не мокрый, то влажный точно. При чем более "мокреть" он будет именно летом. Стена соотв. может натягивать влагу из него.

 

А что дает повод так думать? Нормальный материал. По технологии уложен. Из недостатков только один, это не ППС . (:

Змінено користувачем Romb
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что дает повод так думать?

Таксать мысли вслух. :)

Пар всегда идет от тепла к холоду. Это неубиенно, в доказательствах не нуждается. :)

Для начала переноса пара достаточно разницы температур в 2 градуса.

Давление насыщенного пара в доме при 20 градусах составит 2338 Па, (на относительную влажность 60-70% можете пересчитать сами), под стяжкой в толще керамзита температура около 17 градусов и давление пара 1937 Па, на границе керамзит-стяжка у гидроизоляции примерно 10 градусов и давление 1228 Па, у земли при +6 градусах ваще 934 Па. Всё, пар пошёл и будет идти пока не наступит равновесие. А оно не наступит никогда, т.к. у нас круглый год, даже летом, земля под домом +6-8, а в хате +20 и более. Пар будет конденсироваться на гидроизоляции на границе керамзит-стяжка круглый год и постепенно там будет затхлое болото. При чем этот процесс летом происходит шустрее, т. к. влажность воздуха выше "зимней".

 

Нормальный материал. По г технологии уложен.

Материал нормальный. Но под "верхней" стяжкой должна быть пароизоляция. Пар упершись в эту пленку уже не сможет добраться до керамзита.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Материал нормальный. Но под "верхней" стяжкой должна быть пароизоляция. Пар упершись в эту пленку уже не сможет добраться до керамзита.

 

В полах строительная технология пароизоляцию не предусматривает.

 

Добавлено через 2 минуты

Таксать мысли вслух. :)

Пар всегда идет от тепла к холоду. Это неубиенно, в доказательствах не нуждается. :).

 

Хочется думать, что пар пойдет простым логическим путем. В утеплитель холодного чердака. ):

 

Добавлено через 5 минут

 

С "застойной" зоной ессно будет лучше, но зимой от притока возле пола, получите холодный воздух по ногам./QUOTE]

 

А при отсуствии в доме людей? А тем более летом?

 

 

 

 

Усё там есть. :) Вместо газ конвектора ставите парапетный котел, батареи под окна и одну панельную (плоскую) на проблемную стену, добавляете трубы, приводите в порядок вентиляцию и забываете про плесень до пенсии.

 

Не все так просто оказывается. Тянуть подачу с самого дальнего конца, бачек. Оно то решаемо...

 

Буду думать-считать. Может теплый плинтус окажется по ТЭП не хуже. Сколько той зимы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В полах строительная технология пароизоляцию не предусматривает.

Тогда верхняя стяжка должна быть сопоставима с заводским бетоном, т.е. с минимальным паропропусканием.

Хочется думать, что пар пойдет простым логическим путем. В утеплитель холодного чердака. ):

При паропроницаемом перекрытии туда он идет тоже. :) Если накрыть вату (керамзит) сверху обычной ПЭ пленкой, то она со временем будет мокрой. Поэтому либо накрывают списюательными мембранами, (пар проходит, вода нет), либо не накрывают вообще.

Пар всегда идет туда, где парциальное давление меньше. Т.е проводить аналогию с теплым воздухом тут не стоит. :)

 

Добавлено через 3 минуты

А при отсуствии в доме людей? А тем более летом?

Поставить приточные стеновые клапана, ессно подальше от кровати.

В крайнем случае при наличии людЁв и дискомфорте прикрывать их.

Летом почаще открывать окна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прибор вот такой SRH 77 A .

Что рисовать-писать. Слушаю и повинуюсь.

 

По утеплению. Дом как бы утеплен . Силикат-воздух ( с пеной) -силикат. Вата+сайдинг. Зон промерзания за 8 лет не наблюдаю. Расход газа очень умеренный.

 

Что за воздух с пеной? Не пеноизол случайно?

 

Добавлено через 14 минут

Тепло ( воздух) с первого этажа улетучивается на второй.

 

Не читал всех Ваших сообщений, не понятна планировка дома. Теперь понял есть второй этаж. Если позволяет планировка дырявить перекрытие, можете попробовать как и я сделать принудительную доставку теплого воздуха со второго этажа на первый, в проблемную комнату. Но тогда уж С ПОД ПОТОЛКА второго этажа. У меня с пола второго этажа на 25 см от пола, на самый пол первого этажа, - но я преследовал цель притока воздуха (на втором этаже 3 мансардных окана и 4 в стенах. Одно мансардное окно в ванной, которое чаще всего открыто - приоткрыто, от него до решетки забора воздуха 2-2,5 метра). А в Вашем случае нужно теплый воздух с под потолка второго этажа (раз он там есть) загнать в помещение на первом этаже. Все это ИМХО. Сделайте фото тех проблемных мест или планировку дома выложите ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите у кого какая влажность в доме летом

у меня сейчас 80%

Координаты Вашего дома ?:o примерно 25.... 118.... ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...