Как правильно увязать котел Biasi Kappa RPV

M_Sergey

Рекомендовані повідомлення

Как правильно увязать котел Biasi Kappa RPV (напольный атмосферный котел) с бойлером косвенного нагрева?

В котле есть отдельный выход на бойлер. В схеме подключения из инструкции показано подключение бойлера с помощью циркуляционного насоса.

Должен ли циркуляционный насос работать постоянно или нужно поставить какой-то термодатчик на включение насоса, если нужно, то какой лучше? Нужно ли каким-то образом организовывать работу котла на приоритет ГВС?

Заранее благодарю всех за ответы.

 

Instal_kappa.thumb.JPG.104f69ef79b6eea11f505c1a42b15e5c.JPG

 

Гидравлические подключения этого котла:

Biasi_kappa.JPG.51c066a3e35afe19bceddf4018f88ba4.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно увязать котел Biasi Kappa RPV (напольный атмосферный котел) с бойлером косвенного нагрева?

В котле есть отдельный выход на бойлер. В схеме подключения из инструкции показано подключение бойлера с помощью циркуляционного насоса.

Должен ли циркуляционный насос работать постоянно или нужно поставить какой-то термодатчик на включение насоса, если нужно, то какой лучше? Нужно ли каким-то образом организовывать работу котла на приоритет ГВС?

Заранее благодарю всех за ответы.

 

[ATTACH]357389[/ATTACH]

 

Гидравлические подключения этого котла:

[ATTACH]357398[/ATTACH]

 

А комплект дистанционного управления бойлером есть?, если нет то значит нада покупать либо делать самому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А комплект дистанционного управления бойлером есть?, если нет то значит нада покупать либо делать самому.

 

А что это такое? Комплект дистанционного управление бойлером?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что это такое? Комплект дистанционного управление бойлером?

 

Это такой блок в котором есть термостат с зондом для бойлера и несколько реллюшек,подключается он к котлу.

www.biasi.com.ua/ru/prinadlegnosti/komplekt-dly-podklycheniya.html

Biasi_Комплект_электрооборудования_для_дистанционного_водонагревателя.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это такой блок в котором есть термостат с зондом для бойлера и несколько реллюшек,подключается он к котлу.

www.biasi.com.ua/ru/prinadlegnosti/komplekt-dly-podklycheniya.html

Спасибо за информацию. Судя по всему я как раз об этом и спрашивал. Теперь все понятно. А сколько такая приспособа может стоять? И нужно ли только Биаси покупать или подойдет другого производитель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за информацию. Судя по всему я как раз об этом и спрашивал. Теперь все понятно. А сколько такая приспособа может стоять? И нужно ли только Биаси покупать или подойдет другого производитель?

 

По цене звоните,тел. на сайте есть.

Можна ли другого производителя, незнаю, знаю одно что тот кто разбирается в электронике сможет сделать сам, но насколько это оправданно нада судить из цены готового продукта и цены самопального изготовления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть ли к этому котлу погодозависимая автоматика. Может лучше одним блоком поставить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть ли к этому котлу погодозависимая автоматика. Может лучше одним блоком поставить?

К этому котелку нет погодозависимой автоматики:( это простой котелок без всяких наворотов.

К нему можно подключить только комнатный термостат.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел схемку дистанционного управления водонагревателем. Вроде все просто. Непонятно только что за термостат TSM (Термостат отвода тепла). И я так понимаю переключение в летний режим - это просто выключение циркуляционного насоса отопления?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел схемку дистанционного управления водонагревателем. Вроде все просто. Непонятно только что за термостат TSM (Термостат отвода тепла). И я так понимаю переключение в летний режим - это просто выключение циркуляционного насоса отопления?

TSM-это термостат с выносным зондом для бойлера,тот которым вы будете регулировать температуру в бойлере.

tg200_4.jpg

 

 

P.S.На Biasi нет этих блоков в наличии,только под заказ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

TSM-это термостат с выносным зондом для бойлера,тот которым вы будете регулировать температуру в бойлере.

Тогда еще один вопрос -TB (Термостат водонагревателя) - какую функцию выполняет этот термостат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда еще один вопрос -TB (Термостат водонагревателя) - какую функцию выполняет этот термостат?

 

Извиняюсь,рассмотрел схему,TSM- это предохранительный термостат, если теплоноситель в контуре котелка превысит установленное значение то он включает насос бойлера чтобы сбросить тепло с котла.

ТВ-это термостат бойлера которым регулируется температура в бойлере.

ТL-это термостат который отключает горелку при превышении температуры в котле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

TSM-это термостат с выносным зондом для бойлера,тот которым вы будете регулировать температуру в бойлере.

 

А можно ли использовать сигнал этого термоста на срабатывание, например, трехходового крана (клапана) с электроприводом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно ли использовать сигнал этого термоста на срабатывание, например, трехходового крана (клапана) с электроприводом?

 

Можно,но только нада знать что,как и для чего вы хотите сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно,но только нада знать что,как и для чего вы хотите сделать.

 

Хочу увязать напольный одноконтурный котел (Росс, Данко или похожий на них с автоматикой сит630) с бойлером косвенного нагрева.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу увязать напольный одноконтурный котел (Росс, Данко или похожий на них с автоматикой сит630) с бойлером косвенного нагрева.

 

 

Там с СИТ 630 не всё так однозначно.

Температура в котелке должна быть постоянно не ниже 60-70 С* в зависимости от того на какую температуру вы хотите нагреть бойлер.

Ну а дальше подключаете термостат бойлера и к нему насос.

По большому счёту SIT820mV лучше в плане автоматизации и тоже независима от электроэнергии.

Змінено користувачем Interso
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...