Koskos Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Приветствую всех. Короче такая ситуация. У родителей жены дом в осокорках. Кто знаком с этой клоакой, то знает что там участки по 4-6 соток. Тесть застроил практически весь двор зданиями - дом, гостевой дом, бассейн, сауна - по итогу еще и закатал весь двор гранитными плитами на бетонном основании. Начали жить и через полгода выяснилось, что заземления нет - то ли перебили где-то провод, то ли его изначально так и не сделали - хз. "Пробивает" иногда даже на металич перила внутри дома. За внуков страшно. Вызывал своего проверенного электрика - тот ничего исправить не может, говорит надо делать на улице новый контур а такого размера земли не закрытого гранитными плитами нету. Короче он мне рассказал о каких-то способах решения проблемы с помощью штырьевого заземления Нашел в интернете какой-то польский Galmar. Кто знает - это будет выход из ситуации? И еще - тут на форуме кто-то может сделать эту работу "под ключ" - с прорезанием гранитной плиты в том числе? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Могу предложить варианты на разных комплектующих - заземление 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Найдите Шарманщика. Она на Осокорках живет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Найдите Шарманщика. Она на Осокорках живет. Это пан так шутит?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Я брал себе и другу глубинное у Интегратор-Телеком. Нержавейка. В гугле найдете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
happym Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 Добрий вечір. В першу чергу попросіть електрика, щоб він спочатку виміряв перехідний опір в розподільчому щиті між проводом N та PE. Якщо у Вас система TNC-S він має наближатись до нуля. Якщо великий опір хай перевірить надійність з'єднання між шинками N та PE. Якщо все гаразд то хай виміряє в декількох розетках перехідний опір між проводом L та PE (без напруги), він може бути декілька Ом й наближатись до нуля. Якщо опір великий - шукайте проблему в проводці. Якщо все гаразд, хай виміряє опір між проводом PE (можна взяти з найближчої розетки) та Вашими металевими перилами. Опір знову має бути не великим. Якщо ні - не виконано систему урівнювання потенціалів. Якщо перевірили й з проводкою все гаразд а проблема існує (пробиває на корпус), робимо новий контур заземлення. Наголошу, що це актуально якщо у Вас системи живлення TNC-S. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vinsol2009 Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Проверить работоспособность легко при помощи УЗО, отключив последовательно приборы. Даже при оборванном заземлении фазы на перилах быть не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...