celeron Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Здравствуйте. Необходима Ваша помощь в планировании вентиляции в офисе. 1й этаж 3х этажного здания.Сталинка. Имеем вентканалы 1,2,3. Ранее( когда была квартира) №2-вытяжка из санузла. №1-канал для газ.клонки. №3-из кухни Потолок будет армстронг. Его можно опустить на 20 см.Останется 2,8м. Приточка через окна. Впомещениях без окон-через щель внизу дверей. 1.Что еще нужно для эффективной вентиляции? 2.вентиляторы ставить в начале вытяжных каналов(в потолке каждого помещения) или на входе в сам вытяжной канал в стене? 3.что сделать, чтобы из канала №3 не забрасывались кухонные запахи из кухни соседей? 4. можно ли задействовать канал № 1(ранне он был для газ.колонки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 так планирую установить решетки. Теперь надо их соединить с вент.каналами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Здравствуйте. Необходима Ваша помощь в планировании вентиляции в офисе. 1. У Вас нет техзадания. 2. Без техзадания нет смысла вообще что-либо обсуждать. Офис Ваш? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 офис мой. Техзадание видимо есть, т.к. делался проект. Но лучше я тут поспрашиваю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 11 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 Ну, поспрашивайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Ну, поспрашивайте Объяснить можете- надо тех.задание выложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Объяснить можете- надо тех.задание выложить? Уважаемый Максим! Вы случайно не 2000 г.р? Ваша манера подавать информацию в письменном виде пугает. Вот это кому я писал? 1. У Вас нет техзадания. 2. Без техзадания нет смысла вообще что-либо обсуждать. Техзадание видимо есть, т.к. делался проект. Видимо? Вы не знаете есть ли у Вас на руках бумага с надписью (там еще как минимум две подписи должны стоять - Ваша и подрядчика): "Техническое задание на проведение ... работ ..."? Что учитывалось в проекте? На основании чего составляли ТЗ? Проект чего вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 объясните убогому- при чем тут проект? Меня интересуют ответы на те 4 пункта, что выше писал.(или все здесь спрашивающие про вентиляцию в квартирах и домах делают проект на вентиляцию?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 ..при чем тут проект? Меня интересуют ответы на те 4 пункта, Проект это не обязательно толстая папка с копиями лицензий, это может быть тетрадный листок с рабочей схемкой и перечнем оборудования на обратной стороне. Да и не кинотеатр у Вас. 1.Что еще нужно для эффективной вентиляции? Озвучить хотелки.:D Сколько человек будет в офисе? Приточка через окна как? Наличие с/у? В комнатах без окон тож народ будет сидеть? Как греетесь? И т.д. и т.п. Это и будет ТЗ. 2.вентиляторы ставить в начале вытяжных каналов(в потолке каждого помещения) или на входе в сам вытяжной канал в стене? На входе в канал, но с возможностью доступа для чистки. 3.что сделать, чтобы из канала №3 не забрасывались кухонные запахи из кухни соседей? Поставить обратный клапан, а еще лучше разобраться почему запахи соседей попадают к Вам. 4. можно ли задействовать канал № 1(ранне он был для газ.колонки) Запросто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Проект это не обязательно толстая папка с копиями лицензий, это может быть тетрадный листок с рабочей схемкой и перечнем оборудования на обратной стороне. Да и не кинотеатр у Вас. Озвучить хотелки.:D Сколько человек будет в офисе? Приточка через окна как? Наличие с/у? В комнатах без окон тож народ будет сидеть? Как греетесь? И т.д. и т.п. Это и будет ТЗ. На входе в канал, но с возможностью доступа для чистки. Поставить обратный клапан, а еще лучше разобраться почему запахи соседей попадают к Вам. Запросто. Ну вот! Коротко, четко и ясно. Спасибо. Теперь и я понимаю, что от меня нужно 1.В офисе одновременно будет5-6 человек. Приточка через окна на проветривание или микропроветривание. Сан узел есть. Там где окон нет-в одной из комнат кухня.(чай попить) Отопление центральное 2.а если вентилятор поставить в "конце" офисной вентиляции т.е.перед входом в вент.стояк дома? 3. запахи могут быть из-за забитого вент.канала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Щас начну Вас огорчать. ИМХА такая, близко к сердцу принимать не нужно. :D Городить сеть воздуховодов за потолком при штатных вентканалах нет практического смысла. Тот объем воздуха, которые они способны вытянуть в силу своих размеров они вытянут и без вентиляторов. НО, летом работать они не будут. И если условия позволяют летом работать с открытыми окнами, то Вам достаточно только организовать нормальный приток, но не в виде "ручка окна на микропроветривание." Если с открыванием окон напряг, то стоит смотреть в сторону пусть и бюджетного, но полноценного ПВУ. Бытовые пукалки (вентиляторы) установленные на входе в вентканалы это ни о чем. Необходимость кондиционеров? 3 штатных вентканала дадут воздухообмен порядка 150-200 м3/ч, (ессно при наличии нормального притока) что для 5-6 человек вполне хватает, с учетом того, что в офисе готовить борСч и принимать душ никто не будет. запахи могут быть из-за забитого вент.канала? Нет. Возможно соседи сверху врезали в этот канал кухонный зонтик, канал имеет разрушения или дает обратную тягу. Ну мож чего на крыше коммунальщики намутили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Спасибо.Вы доступно объясняете. Но будет такая планировка как во вложении. И я не пойму как будет работать вентиляция из других помещений. Поэтому мне казалось разумным установка вентканалов из каждого помещения. Вентиляторы я так понял не нужны. Кондеры будут. Что такое ПВУ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 И я не пойму как будет работать вентиляция из других помещений. Организовывается приток в помещения где есть окна и переток через щель/колечки в дверях. Выброс в штатные вентканалы. Поэтому мне казалось разумным установка вентканалов из каждого помещения. Чтоб "удалить" отработанный воздух из комнаты, его нужно туда же каким-то образом и подать. Там где есть окна проблемы нет, в "глухие" комнаты нужно прокладывать воздуховоды не только для вытяжки, но и для притока. Вентиляторы я так понял не нужны. Если Вас устраивают открытые окна летом, то кроме организации притока больше ничего не нужно. Кондеры будут. Что такое ПВУ? Кондеи и открытые окна летом не дружат. :D ПВУ - приточно вытяжная установка. Подразумевает сеть воздуховодов на приток и вытяжку, и 1-2 вентилятора, которые отличаются от бытовых. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Какую ПВУ Вы можете порекомендовать? Площадь 64кв.м. высота потолков 3метра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Какую ПВУ Вы можете порекомендовать Это лучше к Zurbagan. Я не по мех. вентиляции и не по продажам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 2SON: Да чего время-то зря терять? Давай ему сразу проект, вместе со спецификацией и чертежом! Как хорошо, что даже в условиях не самой легкой ситуации в стране, остались люди, склонные к альтруизму! Если человек действительно пытается сам разобраться, то он тратит время на изучение подаренной ему информации (обычно специалисты тратят по пять-семь лет жизни, для того чтобы согласно этих знаний получать свои кровные). Потом включает мозг и начинает пытаться генерировать идеи. Тут же я вижу "самого умного". - Зачем париться, растрачивая собственное время, которое можно провести в кабаке, с подругой? Зачем платить профессионалам? Можно кинуть на форуме пару-тройку вопросов, даже не удосужившись почтить внимание форумчан элементарными правилами орфографии и грамматики. Ну еще упрекнуть в жлобстве, например. 2celeron: Скажите, чем Вы были полезны форумчанам, с 2010 года, что Вас АЖ 7 раз поблагодарили? Ну вдруг я ошибаюсь, и Вы не халявщик, а специалист в другой сфере? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Zurbagan, да, конечно, я специалист в другой сфере. Без которой ни один человек не может обойтись. И консультирую я бесплатно. Хотя диплом свой не купил. И прошу Вас не писать здесь свои пустые сообщения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 (змінено) Zurbagan, да, конечно, я специалист в другой сфере. Без которой ни один человек не может обойтись. И консультирую я бесплатно. Почитал Ваши сообщения. Вы трепло. Все, о чем Ваши посты тут на форуме - "помогите сделать перепланировку двухкомнатной", "подскажите как расставить оборудование под стоматологию, в бывшей двухкомнатной" и тексты, типа "22 просмотра - что, никто не подскажет?". Вы халявщик, да и только. З.Ы. И консультации Ваши бесплатные, тянут за собой счета колоссальные. Не забывайте об этом. Змінено 15 травня 2014 користувачем Zurbagan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Да что тут делать))) 60м3 на юзера = 6х60=360 м3/ч 2000-6000 Эвро оборудование, материалы + работа. Жужжалки холодилки в комнатки + 1К...2К Эвро на комнату. (Японские самураи) А если денег нет то можно и ЕВ + ВайнВинд вентиляторы. Ну можно рискнуть и адиабатический мини охладитель поставить за пару гривасов или фонтанчик организовать в офисе. Эт что бы зловредно. А если конкретно, то все у вас получится, главное не останавливайтесь. )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 60м3 на юзера ... уже работает новый ДБН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...