Добрый день. У меня уже второй раз умирает бесперебойник, заметил что это происходит во время грозы м отключением света. Живу в частном доме бориспольского р-на. До этого умирал и тюнер оупен бокс 800. Починил в мастерской. Как можно защититься? Заземление есть. Читал что какие то ПЗИПЫ могут решить эту проблему. Подскажите как лучше решить эту проблему?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання відносно СУП : чи потрібне заземлення сантехніки у випадку виконання систем холодного/гарячого водопостачання та водовідведення із пластикових(металопластикових) труб ?
Для СУП, ставите металлическую проставку или используете ближайшие естественные металлические проставки (счетчик, кран и т.п.) для подключения к СУП.

Для ДСУП (ванная комната) есть варианты чтобы трубы не подключать, но вариант с подключением предпочтительнее.

 

Как можно защититься? Заземление есть. Читал что какие то ПЗИПЫ могут решить эту проблему.
Установка УЗИП и есть решение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для ДСУП (ванная комната) есть варианты чтобы трубы не подключать, но вариант с подключением предпочтительнее.

 

 

А докладніше будьласка .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А докладніше будьласка .

В общем случае в ванной ставиться дополнительная шина уравнивания, например в коробку уравнивания потенциалов (КУП), от ГЗШ подключается проводник не менее 6мм2. На шину отдельными проводниками подключаются все доступные прикосновению открытые проводящие части (корпуса техники, трубы, ванная, арматура стен/пола и т.п.).

Согласно п. 701.415.2 МЭК 60364.7.701-2006 (Гост Р 50571.7.701-2013) для металлопластиковых труб есть допущение не подключать их к ДСУП.

protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=38&month=5&year=2014&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=177166&pageK=93C986F4-0FC6-4718-ADE3-47088CABC2F2

 

Лучше все же подключать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як Ви собі це уявляєте ?

Подключением металлической части трубопровода например фитинга, счетчика и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключением металлической части трубопровода например фитинга, счетчика и т.п.

 

Якщо використовується металопластикова система нормального виробника підключення металічного фітинга ,лічильника дасть тілльки підключення даного фітинга та даного лічильника ,так як кострукція самого фітинга для металопластикової труби електрично ізолює металічну частину труби від металічної частини фітинга .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо використовується металопластикова система нормального виробника підключення металічного фітинга ,лічильника дасть тілльки підключення даного фітинга та даного лічильника ,так як кострукція самого фітинга для металопластикової труби електрично ізолює металічну частину труби від металічної частини фітинга .

Для такого утверждения необходимо вести мониторинг сопротивления изоляции, что очень накладно и в принципе бессмысленно.

В целях обеспечения электробезопасности при подключении фитинга к СУП на вводе в помещение, все последующие за ним трубопроводы будут иметь электрический потенциал равный потенциалу доступных прикосновению проводящих частей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Малюнок непоганий , дещо стало зрозумілим , про те на малюнку сантехнічні трубопроводи передбачаються металічними , на відміну у сучасному будинку взагалі всі труби можуть бути повністю/частково пластикові , Я не думаю , що підключення тільки ОДНОГО металічного елемента (фітинга) такого трубопроводу буде ефективним .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Малюнок непоганий , дещо стало зрозумілим , про те на малюнку сантехнічні трубопроводи передбачаються металічними , на відміну у сучасному будинку взагалі всі труби можуть бути повністю/частково пластикові , Я не думаю , що підключення тільки ОДНОГО металічного елемента (фітинга) такого трубопроводу буде ефективним .

 

Пластиковые трубы не подключаются к СУП.

Для металлопластиковых труб рекомендуется установка проводящей (металлическая) вставки, каковая с помощью хомута, сварки, пайки подключается к СУП (ДСУП):

 

[spoiler=Технический циркуляр Ассоциации "Росэлектромонтаж" № 23/2009 — Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах]soytzj5V.jpg

soytzj5W.jpg

soytzj5X.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто все звелось до металічної (напр. латунної) вставки на вході труби до ванни підключеної до СУП ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто все звелось до металічної (напр. латунної) вставки на вході труби до ванни підключеної до СУП ?

 

На входе трубы в ванную комнату. Сама металлическая ванна должна быть подключена к ДСУП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сама металлическая ванна должна быть подключена к ДСУП

 

Ні - пластикова , так розумію не підключається .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за помощь. Решил ставить УЗИП. Они есть нескольких типов и разные по характеристикам. Подскажите пожалуйста какой мне поставить. Если кто знает где его можно повыгоднее купить, прошу кинуть мне ссылку в личку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за помощь. Решил ставить УЗИП. Они есть нескольких типов и разные по характеристикам. Подскажите пожалуйста какой мне поставить. Если кто знает где его можно повыгоднее купить, прошу кинуть мне ссылку в личку.

 

Добрий вечір.

 

Для початку правильної консультації (вибору першого ступені захисту) потрібно отримати від Вас наступну інформацію:

1. Повітряний чи кабельний ввід в споруду?

2. Живлення у Вас однофазне, двох фазне, чи трьох фазне? А краще сказати скільки проводів (жил) підведено Вам в розподільчий щит.

3. Заземлення судячи з попереднього поста у Вас є. Як виконано систему живлення? TNC-S, це коли шинка нульових проводів (N) та земляних проводів (PE) в Вашому розподільчому щиту з'єднані перемичкою. Чи у Вас система ТТ, коли все те саме але цієї перемички не має?

4. Й саме головне наявність чи відсутність зовнішнього блискавкозахисту (грозозахисту) на Вашому будинку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.- Воздушный

2.- Однофазное, два провода заходит в щиток.

3.- Заземление есть, заземление и ноль соединены, я думаю, что - TNC-S

4.-Молниезащиты нет.

пы.сы. Спасибо за помощь. Я понял, что самому этот вопрос решить трудно. Даже не ожидал, что влияет столько факторов. Хорошо что не поспешил с покупкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.- Воздушный

2.- Однофазное, два провода заходит в щиток.

3.- Заземление есть, заземление и ноль соединены, я думаю, что - TNC-S

4.-Молниезащиты нет.

пы.сы. Спасибо за помощь. Я понял, что самому этот вопрос решить трудно. Даже не ожидал, что влияет столько факторов. Хорошо что не поспешил с покупкой.

 

Оптимальним рішенням для Вас встановити в розподільчому щиті однополюсний варисторний ПЗІП Класу 1+2 (В+С), на імпульсний струм з формою хвилі 10*350 мкс в 7-8 кА. В виробника ОБО є такий пристрій (арт. 5094418) або аналоги інших виробників. При виборі продукції інших виробників зверніть увагу на величину Up, бажано щоб ця величина була менша за 1,5 кВ. В цьому випадку, Ваша електроніка буде захищена.

В випадку наявності блискавкозахисту Вам потрібно було б ставити ПЗІП на імпульсний струм в 25 кА.

Чим довші у Вас лінії живлення, тим менша величина Up має бути. В разі наявності додаткового розподільчого щита, наприклад поверхневого, бажано встановити додатковий захист Класу 2 (С), але він має бути вже двополюсний. Постачальників цього класу ПЗІП в Україні велика кількість, Ви виберете без проблем. Достатньо буде на Ін=10-20 кА (форма хвилі 8*20 мкс). В ОБО це наприклад артикул 5094650 або 5093418, в Saltek - A01948, ETI - 2441051, J propster - 307210.

Якщо виникають додаткові запитання радо відповім.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ. Я правильно понял? Мне достаточно поставить в щиток (арт. 5094418). И у меня будет защита?

Если кто знает где можно купить узип по нормальной цене, киньте пожалуйста в личку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ. Я правильно понял? Мне достаточно поставить в щиток (арт. 5094418). И у меня будет защита?

Если кто знает где можно купить узип по нормальной цене, киньте пожалуйста в личку.

Так, абсолютно вірно. Все інше в приваті.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зы,главное забыл спросить, какова эффективность УЗИП при ударе молнии ( наводке) в воздушную уличную не изолированную линию?

:)Ого! настолько сложный вопрос что, спустя 25- ть дней , так и не найден ответ .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:)Ого! настолько сложный вопрос что, спустя 25- ть дней , так и не найден ответ .

 

Ефективність установки ПЗІП (УЗИП) до волі висока. Лінія як велика антена (не важливо ізольована чи ні) збирає імпульси з доволі великої території. Крім того Ви захистите себе також і від комутаційних імпульсів. Вибір також не складний, в картинці приведена таблиця з указанням імпульсів перенапруг на кожну фазу в разі прямого влучення в лінію та поруч. Дані взяти з міжнародної норми. При вражені в лінію не так все страшно, як при вражені споруди облаштованою системою зовнішнього блискавкозахисту, але кількість проблем через лінію живлення виникають набагато частіше. А саме пошкодження обладнання, люди не завжди пов'язують з грозовою діяльністю, так як не було видимих прямих ушкоджень блискавкою.

Інформація взята yvt.com.ua/uk/5-vibir-pristroiv-zakhistu-pzip-dlya-merezhi-zhivlennya-vid-grozovikh-perenaprug.html

1.jpg.6bc1c5be04ebd2c74c2e095e3e6e815b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ефективність установки ПЗІП (УЗИП) до волі висока.

:(:) тоб то доволі містична.

При вражені в лінію не так все страшно, як при вражені споруди облаштованою системою зовнішнього блискавкозахисту, але кількість проблем через лінію живлення виникають набагато частіше. l

тоесть она только вредит?