Капитан Смоллетт Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Добрый день, уважаемые инженеры и опытные строители! Полгода назад залили монолитную плиту перекрытия над подвалом: Бетон В25, толщина 180мм. Армирование 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 200х200 мм. Опалубку выставили плохо, и под напором бетона из бетононасоса снизу плиты опалубка прогнулась, и получилось пузо около 10 см вниз в пролете 2.4м между несущими стенами. Сейчас строители утверждают, что срезать это пузо нельзя, так как арматура тоже прогнулась и плита ослабнет если ее задеть. Мне вот слабо верится, что 2 слоя 12й арматуры, которые опираются с каждой стороны на несущие стены (по 38 см с каждой стороны) могли прогнуться на 10 см над пролетом в 2,4 м. Поделитесь, пожалуйста, мнением - можно срезать это пузо или нет? Я еще думал просверлить пару дырок в плите снизу и посмотреть, насколько далеко до арматуры. Но надо еще попасть в арматурину, а металл-детектора у меня нет. Заранее спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Ну так просверлите и посмотрите для начала. Даже если дырку 10х10 выдолбаете - не критично это. Хотя на такой пролет я бы не заморачивался, а вырезал бы кусок и перемонолитил. Какой размер пятна "пуза"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Хотя на такой пролет я бы не заморачивался, а вырезал бы кусок и перемонолитил. Какой размер пятна "пуза"? спасибо. Вырезать можно, но над этим подвалом уже построен и перекрыт цокольный этаж... Не представляю себе этот ужас! Пятно пуза примерно 1х1.5 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Пятно пуза примерно 1х1.5 м Ок. Допустим арматура не выгнулась. Как срезать этот кусок будете? Болгарку в руки и над головой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 десяток-другой отверстий перфоратором и все узнаете. Я в арматуру попадаю регулярно, хотя мне и не надо. Может от Вас по закону подлости и попытается спрятаться, но учитывая, что на одно отверстие нужно секунд 30, управитесь за пару чашек кофе. Не забудьте бандану и очки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Как срезать этот кусок будете? Нашел еще один способ (кроме болгарки) на другом форуме: - сверлятся дырки в плите (в моем случае - разной глубины от 1 до 10 см - в зависимости от удаленности от пика пуза) на расстоянии 2-4 см друг от друга. - между дырками вставляется перфоратор и сбивается по кусочкам - потом горбатая поверхность "шлифуется" болгаркой Не знаю, насколько это безопасно и эффективно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Не знаю, насколько это безопасно и эффективно Про прочность говорить не буду, а так способ реальный, но замахаетесь сильно - долго фигачить перфоратором над головой - очень хорошая тренировка нужна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 А какая у Вас высота подвала? Неужели для Вас так критичны эти 10см? Выровняйте всё подвесным потолком... дешевле будет и гемора ноль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 сверлятся дырки в плите ... В развитие метода - делаем хитрую линейку, опирающуюся на ровные части потолка. И скользя по ней и упираясь в нее, как в маяки, штробим/делаем борозды штроборезом. Они получатся нужной глубины. Ну а разбив штробами на квадратики и долбить проще. Можно будет доверить глупому, но сильному. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Бетон В25, толщина 180мм. Армирование 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 200х200 мм. Опалубку выставили плохо, и под напором бетона из бетононасоса снизу плиты опалубка прогнулась, и получилось пузо около 10 см вниз в пролете 2.4м между несущими стенами. Сейчас строители утверждают, что срезать это пузо нельзя, так как арматура тоже прогнулась и плита ослабнет если ее задеть. Неужели такой каркас может прогнуться аж на 10 см на длине всего-то 2,4м при заливке достаточно пластичного бетона?! Не верю! Да тут танком ездить па каркасу надо, чтобы так прогнулся Прогнулась только опалубка, соответственно налили больше бетона. Но срезать - дело заморочное. Я б попробовал чем-то подшить потолок, если с умом, то в месте максимального прогиба можно почти вплотную к пузу подшивочный материал притулить. Не думаю, чтобы 12-13 см потери высоты были очень критичны. А если есть желание и возможность, то можно и двухуровневый потолок сделать, обыграв "блямбу" каким-то немного выступающим декорированием. Все ж проще, чем срезать, да и если срежите ,то все равно ведь потом как-то потолок отделывать придется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 7 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 MAESTRO DNEPR, bambino, KGN, Всем большое спасибо за советы! Уменьшать высоту потолка очень больно - этот подвал "заказала" себе жена, она ростом 162 см... и максимально, что мы смогли выделить под подвал - это 172 см. Т.е. если потолок опустить - она без прически останется Бетона таки залили больше, потому что сверху плита ровная, и из миксера при заливке прямо-таки выскребали остатки... Будем сверлить и смотреть - отпишусь по результатам. Всем спокойного и счастливого Дня Победы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 MAESTRO DNEPR, bambino, KGN, Всем большое спасибо за советы! Уменьшать высоту потолка очень больно - этот подвал "заказала" себе жена, она ростом 162 см... и максимально, что мы смогли выделить под подвал - это 172 см. Т.е. если потолок опустить - она без прически останется Бетона таки залили больше, потому что сверху плита ровная, и из миксера при заливке прямо-таки выскребали остатки... Будем сверлить и смотреть - отпишусь по результатам. Всем спокойного и счастливого Дня Победы! попробуйте индикатором найти арматурину в центре пуза и добуритесь до нее. так определите тот максимум что можно срубить. А потом уже решите стоит ли игра свеч. Может там получится пару см. всего 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Мда, попробовали. Выгода получилась - 3 см. Весь потолок - одна сплошная синусоида... Хорошо хоть что это погреб - а то поубивал бы этих строителей. На ошибках учатся, мои уроки: 1. НИКОГДА не верить на слово строителям, что все хорошо закреплено - надо стоять под опалубкой когда работает бетононасос - может страх за жизнь человека заставит работать на совесть 2. Плевать на сроки, зиму, морозы и т п - и заставлять все переделывать (я не стал, думал весной все срежут, дурак наивный) 3. Использовать для опалубки только профессиональные стойки и фанеру, а не брус и ОСБ плиту (сейчас мне стыдно, что был таким чайником и допустил это на своем объекте) Еще раз всем спасибо за внимание к теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 3. Использовать для опалубки только профессиональные стойки и фанеру, а не брус и ОСБ плиту (сейчас мне стыдно, что был таким чайником и допустил это на своем объекте) Дело не в брусе или ОСБ... проблема в идентификации Ваших "строителей"... сочувствую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0007 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Проблему можно убрать с другой стороны - углубить подвал на 10 см? Если пол песок/суглинок: по очереди укрепить стены и выбрать грунт наверх. Если залит бетон: сначала решить, какие стены можно занять стеллажами под закатки и на какую ширину, на этот размер бетонный пол оставить, а в его середине выбить "мини траншею глубиной 15-20 см" для прохода и в образовавшейся выемке сделать легкую стяжку. Если пол нельзя трогать: поменять жен прическу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natain Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Мда, попробовали. Выгода получилась - 3 см. Весь потолок - одна сплошная синусоида... Хорошо хоть что это погреб - а то поубивал бы этих строителей. На ошибках учатся, мои уроки: 1. НИКОГДА не верить на слово строителям, что все хорошо закреплено - надо стоять под опалубкой когда работает бетононасос - может страх за жизнь человека заставит работать на совесть 2. Плевать на сроки, зиму, морозы и т п - и заставлять все переделывать (я не стал, думал весной все срежут, дурак наивный) 3. Использовать для опалубки только профессиональные стойки и фанеру, а не брус и ОСБ плиту (сейчас мне стыдно, что был таким чайником и допустил это на своем объекте) Еще раз всем спасибо за внимание к теме. А если обвалится опалубка и похоронит того кто стоит под ней? Что делать то будете? Если сделано все правильно то и переделывать не стоит. А за профессиональную опалубка платить надо....и видать колхозят горизонтальную опалубка не от сладкой жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 3. Использовать для опалубки только профессиональные стойки и фанеру, а не брус и ОСБ плиту У меня все монолиты залиты в опалубку из ОСБ и досок (ни единого бруса не использовал, кроме 50*50 по первому времени) Проблема как раз в первых двух пунктах ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...