gothic3men Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Народ хелп, суть проблеми: стоїть в скважини глибиний насос на глибині 33м, дзеркало води на 12м в котельні стоїть автоматика (пружина) яка запускає насос. тиск води накачується до 2,8-3 бар. насос включається при 2,0 бара. коли тиск скажем 2,1 і включити кран на малий напор води то тис впавши до 2,0 включає автоматику-пружину і вона не запускає насос а просто клацає раз пораз-разів з 20, насос при цьому вкл-откл раз за разом, і виключається, тиск підскочить на 0,1 бар і все. якщо коли тиск 2,1 кран відкрити на повну то насос стартує з першого разу і все робить. блок-пружина маде ін італія. В цих речах неорієнтуюсь, тому сорі що на пальцях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Народ хелп, суть проблеми: стоїть в скважини глибиний насос на глибині 33м, дзеркало води на 12м в котельні стоїть автоматика (пружина) яка запускає насос. тиск води накачується до 2,8-3 бар. насос включається при 2,0 бара. коли тиск скажем 2,1 і включити кран на малий напор води то тис впавши до 2,0 включає автоматику-пружину і вона не запускає насос а просто клацає раз пораз-разів з 20, насос при цьому вкл-откл раз за разом, і виключається, тиск підскочить на 0,1 бар і все. якщо коли тиск 2,1 кран відкрити на повну то насос стартує з першого разу і все робить. блок-пружина маде ін італія. В цих речах неорієнтуюсь, тому сорі що на пальцях. В Вашому випадку можливою причининою може бути відсутність тиску в гідроакумуляторі (порвалась резинова груша), або тиск дуже малий. В стандартному гідроакумуляторі вмонтований велосипедний ніпель через, який за потреби можна підкачати насосом повітря, тиск повинен бути 1-2 бар, вимірюється машинним манометром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 В Вашому випадку можливою причининою може бути відсутність тиску в гідроакумуляторі (порвалась резинова груша), або тиск дуже малий. В стандартному гідроакумуляторі вмонтований велосипедний ніпель через, який за потреби можна підкачати насосом повітря, тиск повинен бути 1-2 бар, вимірюється машинним манометром. сьогодні поміряю сусід каже може через коліно (в колодязі) підсмоктується повітря. я залазив на коліно дивився, там не сочиться не свистить, вроді все ок....що скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 В Вашому випадку можливою причининою може бути відсутність тиску в гідроакумуляторі (порвалась резинова груша), або тиск дуже малий. В стандартному гідроакумуляторі вмонтований велосипедний ніпель через, який за потреби можна підкачати насосом повітря, тиск повинен бути 1-2 бар, вимірюється машинним манометром. Не может быть , 100% или лопнула или качать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 сусід каже може через коліно (в колодязі) підсмоктується повітря Навіть, якщо було так, як каже сусід насос навпаки довго не вимикався, також довго не вимикається коли забиваеться отвір в реле тиску. У мене була подібна ситуація, знявши реле виявив, що отвір забитий почистив голкою і все запрацювало дивіться пораду vodinoy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 тиск повинен бути 1-2 бар давление в ГА на 10% ниже, чем нижний порог срабатывания реле. в нашем случае 1.8 бар (реле срабатывет при 2 бар). ну и если вода пошла через ниппель - порвана груша - толко менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 еще один крайне важный факт по проверке давления, насос отключили , кран открыли дали стечь воде и только после этого меряете давление ! давление в груше 1,5-1, 8 если минимум у вас 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 сьогодні поміряю сусід каже може через коліно (в колодязі) підсмоктується повітря. я залазив на коліно дивився, там не сочиться не свистить, вроді все ок....що скажете? У Вас не работает гидроаккумуляторный бак, график обслуживания его 2 раза в год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 еще один крайне важный факт по проверке давления, насос отключили , кран открыли дали стечь воде и только после этого меряете давление ! давление в груше 1,5-1, 8 если минимум у вас 2 Води з ніпеля не було,мабуть груша ціла, тиск в Баку був 2,8 бара (по верхній межі), тиск стравив ,перші два рази запуск нормальний,буду наблюдати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 (змінено) Води з ніпеля не було,мабуть груша ціла, тиск в Баку був 2,8 бара (по верхній межі), тиск стравив ,перші два рази запуск нормальний,буду наблюдати Ситуація не помінялася , частіше не запускається (клацаням) ніж запускається, якби мембрана то взагалі б не працювало ,які ще можуть бути варіанти? Змінено 6 травня 2014 користувачем gothic3men Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 які ще можуть бути варіанти манометр біля реле тиску є? що показує під час цих непорозумінь? Можливо реле чітко не включає насос при тисках, близьких до граничних. А коли гарантовано тиск падає нижче порогового - включається нормально. Тобто може це реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Снимите реле давления. Почистите мембрану и отверстие в корпусе. Будете удивлены тем, сколько там грязи. Если мембрана внутри реле давления задубела, нужно сменить (если найдете, меняйте мембранку, если нет - меняйте реле). Причина в этом на 99.9%, да и еще в гидроакуммуляторе установите давление 1.8 (устанавливается при полностью слитом баке). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 7 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Снимите реле давления. Почистите мембрану и отверстие в корпусе. Будете удивлены тем, сколько там грязи. Если мембрана внутри реле давления задубела, нужно сменить (если найдете, меняйте мембранку, если нет - меняйте реле). Причина в этом на 99.9%, да и еще в гидроакуммуляторе установите давление 1.8 (устанавливается при полностью слитом баке). реле розібрав, мусора небуло, мембрана нормальна, нижній тиск встановився 1,5 бара, в акамуляторі 1,3. працює через раз. мабуть глук в реле тиску Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз