chepiv Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться со следующей схемой, схема приблизительная во вложении, а если на словах то как сделать световую сигнализацию при подключении нагрузки, в частном случае это будет водяной насос системы отопления1111.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться со следующей схемой, схема приблизительная во вложении, а если на словах то как сделать световую сигнализацию при подключении нагрузки, в частном случае это будет водяной насос системы отопления Поставить датчик тока с возможностью управления дополнительной сигнальной лампой вместо лампочки. Просто лампочку нельзя - будет потеря напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chepiv Опубліковано: 3 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Поставить датчик тока с возможностью управления дополнительной сигнальной лампой вместо лампочки. Просто лампочку нельзя - будет потеря напряжения. а схемку можно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 а схемку можно ? Просто на коленке не сделаете, если нет опыта - схема не простая. Такую схему ставим в релейных модулях собственной разработки, сделанных для системы Умный дом. Могу сделать на заказ, если интересно - пишите. Нужны будут параметры насоса по току. Схема позволяет контролировать ток в линии в точке, которая не находится рядом с нагрузкой - позволит контролировать аварийный обрыв в нагрузке. Схему можно расположить в любом удобном месте в разрыв линии. Если насос и контрольную лампу можно расположить рядом, то просто подключите лампочку параллельно насосу. Но такая схема не покажет обрыв в цепи насоса - все время будет гореть, если подано питание на насос - это просто индикатор подачи напряжения на насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 сигнализация нагруки вам нужно просто выввсе можно сделать, щас помозгуем. Вы паять умеете, соберете схему из пары реле и десятка резистором и емкостей? ести лампочку в щит что насес во вкл. состоянии и потребляет нагрузку? (нет обрыва насоса) и лампочка должна гореть в это время? мощность насоса? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 все можно сделать, щас помозгуем. Вы паять умеете, соберете схему из пары реле и десятка резистором и емкостей? Ну-ну, из пары реле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 как сделать световую сигнализацию при подключении нагрузки, в частном случае это будет водяной насос системы отопления Трансформаторы тока уже не в моде? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Трансформаторы тока неонку разве что включать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 неонку разве что включать. Для неонки дохера вторички мотать придется. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chepiv Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 вам нужно просто выввсе можно сделать, щас помозгуем. Вы паять умеете, соберете схему из пары реле и десятка резистором и емкостей? ести лампочку в щит что насес во вкл. состоянии и потребляет нагрузку? (нет обрыва насоса) и лампочка должна гореть в это время? мощность насоса? мощность 0,065 кВт, об этом стоит подумать но опять же мы не будем знать работает насос или нет , при этом что он не работает лампочка или светодиод не долж на(ен) светится , а паять я умею правда временно сейчас не могу у меня после инсульта левая рука не работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 а датчик потока в трубу после насоса поставить нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 об этом стоит подумать но опять же мы не будем знать работает насос или нет тогда и правда вам можно купить для трубы датчик протока, есть движение воды в трубе - контакты замкнуты, нет - контакты разомкнуты. (ссылка на изображение устарела) по моему такие можно в тройник вкручивать, сантехники вам подскажут в соседнем разделе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 но опять же мы не будем знать работает насос или нет , Не заморачивайтесь контролем, он и так будет крутится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Не нужно ничего выдумовать, все придумано до нас. Проще всего поставить реле тока. Схемка элементарная. Например механику, а на контакты вешайте любую сигнализацию. Один из примеров www.elkoep.ua/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-kontrolja-toka/1-faznye-ac/rele-kontrolja-toka-pri-32-3832/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chepiv Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Не нужно ничего выдумовать, все придумано до нас. Проще всего поставить реле тока. Схемка элементарная. Например механику, а на контакты вешайте любую сигнализацию. Один из примеров www.elkoep.ua/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-kontrolja-toka/1-faznye-ac/rele-kontrolja-toka-pri-32-3832/ да благодарю всех кто откликнулся наверное так и сделаю,а про датчики потока можно ли их будет разместить в 2 дюймовой трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 датчики потока можно ли их будет разместить в 2 дюймовой трубе? есть разные, узнавайте у продавцов. По реле тока - не все так просто как на первый взгляд, мощность то маленькая и реактивная, и например определять перегоревшую лампочку в фонаре если она накаливания или галогенка - немалая проблема в реальности, просто сталкивался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Для неонки дохера вторички мотать придется. :D --- Может, для красного LED (SMD) можно намотать меньше? У меня такой используется в качестве ИОН (~1,6В) c мизерным потреблением, при этом замечена отчётливая индикация на токе 0,25 мА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 --- Может, для красного LED (SMD) можно намотать меньше? Ток не при делах, порог зажигания неонок пр. 60 В. Можно гораздо проще, без мотания, :D единственное не будет гальванической развязки. Хотя в данном случае индикация работы насоса нафик не нужна. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Давайте немного порассуждаем. - Датчик давления - покажет давление в системе, не более. В замкнутой системе отопления всегда порядка двух бар. Чтобы что-то увидеть, надо сравнивать давление до и после насоса. - С тем же успехом можно сравнивать температуру на входе и на выходе. Разность тоже косвенно покажет, что насос работает. - Токовое реле покажет, что обмотка насоса не сгорела. Но при механическом повреждении, скажем, крыльчатки, насос с целой обмоткой задачу выполнять не будет. - Контроль напряжения (напр. индикатор на DIN-рейку) покажет, как уже говорили, что напряжение подано, но не покажет обрыв в линии или насосе Так что ни один из вариантов не совершенен. Наверное, надо исходить из конечной задачи - что в итоге должен показать индикатор? Если работу отопления, может, логичнее мерить все-таки температуру? ...По поводу схемы, которую предложил SON - при мощности 65 Вт ток в цепи 0,3 А. Чтобы получить падение напряжения 2 В нужен резистор 6,7 Ома. Выделяемая на резисторе мощность - 0,6 Вт, лучше брать двухваттный. Токоограничивающий резистор надо подбирать опытным путём, по идее, порядка 100-200 Ом. ...Ещё одна идея, которая пока не прозвучала - бесконтактное измерение тока по принципу токовых клещей или измерительного трансформатора для электросчётчиков. Похожий вариант - индикаторные отвёртки с батарейками и полевым транзистором внутри, которые реагируют на электрическое поле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Датчик давления - покажет давление в системе, не более. предлагался выше датчик потока а не давления. бесконтактное измерение тока по принципу токовых клещей или измерительного трансформатора тоже предлагалось выше Один из примеров (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chepiv Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 . Добавлено через 6 минут Давайте немного порассуждаем. - Датчик давления - покажет давление в системе, не более. В замкнутой системе отопления всегда порядка двух бар. Чтобы что-то увидеть, надо сравнивать давление до и после насоса. - С тем же успехом можно сравнивать температуру на входе и на выходе. Разность тоже косвенно покажет, что насос работает. - Токовое реле покажет, что обмотка насоса не сгорела. Но при механическом повреждении, скажем, крыльчатки, насос с целой обмоткой задачу выполнять не будет. - Контроль напряжения (напр. индикатор на DIN-рейку) покажет, как уже говорили, что напряжение подано, но не покажет обрыв в линии или насосе Так что ни один из вариантов не совершенен. Наверное, надо исходить из конечной задачи - что в итоге должен показать индикатор? Если работу отопления, может, логичнее мерить все-таки температуру? ...По поводу схемы, которую предложил SON - при мощности 65 Вт ток в цепи 0,3 А. Чтобы получить падение напряжения 2 В нужен резистор 6,7 Ома. Выделяемая на резисторе мощность - 0,6 Вт, лучше брать двухваттный. Токоограничивающий резистор надо подбирать опытным путём, по идее, порядка 100-200 Ом. ...Ещё одна идея, которая пока не прозвучала - бесконтактное измерение тока по принципу токовых клещей или измерительного трансформатора для электросчётчиков. Похожий вариант - индикаторные отвёртки с батарейками и полевым транзистором внутри, которые реагируют на электрическое поле. я так понял что там не совсем датчик давления , а датчик потока да и какое может быть избыточное давление в гравитационной системе(у меня как раз такая) нет разность конечно будет но не столь существенная. На счёт разности температур я не думал но опять же это приведёт к удорожанию, это две термопары + схема сравнения , зато это сразу решает все проблемы перечисленные Вами но это опять же дорого. Так что остановлюсь наверное на трансформаторе тока или что более вероятно на схеме которую предложил SON. , исключая при этом поломку крыльчатки (как маловероятную). И пожалуйста для дилетанта токоограничивающий резистор это какой, тот что стоит в цепи питания светодиода или в цепи питания насоса ? Благодарю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 там не совсем датчик давления , а датчик потока как только насос выкл - скорость потока падает, датчик срабатывает. также он сработает когда в насос вроде и подано питание, и потребление есть, но он не крутится.. это плюс? несомненно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Так что остановлюсь наверное на трансформаторе тока или что более вероятно на схеме которую предложил SON. , исключая при этом поломку крыльчатки (как маловероятную). И пожалуйста для дилетанта токоограничивающий резистор это какой, тот что стоит в цепи питания светодиода или в цепи питания насоса ? --- Токоограничивающий Токозадающий резистор ставится последовательно со светодиодом. Схему, предложенную SON, можно упростить. Подключить красный LED с одноваттным токозадающим резистором на 100 000 Ом параллельно двигателю. Резистор безопаснее разместить на минимальном расстоянии от точки параллельного подключения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chepiv Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Подключить красный LED а почему именно красный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Добавлено через 3 минуты Подключить красный LED с одноваттным токозадающим резистором на 100 000 Ом параллельно двигателю. Зачем изобретать велосипед? Взять готовый индикатор на DIN-рейку - это то же самое. Схема, которую предложил SON, показывает наличие тока в цепи - эта задача и ставилась ТС. токоограничивающий резистор это какой, тот что стоит в цепи питания светодиода или в цепи питания насоса ? Благодарю Тот, что в цепи питания насоса условно назвал "шунтирующий" - его задача создать минимальное напряжение (ок. 2 В) для питания светодиода. Резистор, включенный последовательно с диодом, токозадающий (или токоограничивающий - без разницы) - он пропускает через светодиод ток порядка 10 мА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз