INTERRO Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 В один из эркеров дома, в пяти угловых точках приварен уголок, а к нему полоса. Расстояние между точками "уголок-полоса" - 1м90см. Впоследствии металл будет закрыт цокольной плиткой. Могу ли я продолжить уголки и вбить их в землю на 2м50см (грунт суглинок)? Продолжить все пять уголков или можно только три центральных? И от этой шины заземления к счётчику дома, можно ли протянуть 10 метров арматуры 12 диаметра, которая будет проложена внутри дома и залита цементом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Для нормального заземления должен быть равносторонний треугольник, где длина стержня равна длине стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 В один из эркеров дома, в пяти угловых точках приварен уголок, а к нему полоса. Расстояние между точками "уголок-полоса" - 1м90см. Впоследствии металл будет закрыт цокольной плиткой. Могу ли я продолжить уголки и вбить их в землю на 2м50см (грунт суглинок)? Продолжить все пять уголков или можно только три центральных? И от этой шины заземления к счётчику дома, можно ли протянуть 10 метров арматуры 12 диаметра, которая будет проложена внутри дома и залита цементом? Сделать Вы это можете. Но для заземления на суглинке на 4 Ома сопротивления по такой схеме выйдете наврядли, думаю, что результат сопротивления этого контура будет лежать в р-не 15-20 Ом. Для получения искомых 4х Ом или близко к ним увеличьте глубину погружения уголков минимум вдвое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Для нормального заземления должен быть равносторонний треугольник, где длина стержня равна длине стороны. Опля, уже кто-то вывел универсальную формулу заземлителя? InSAn, это не совсем так Великое множество параметров влияет на сопротивление заземлителя, и самое вредное - сопротивление грунта. И самое дряное, что может попасться во входных условиях - песок. Поэтому по большому счету, грубо - на сопротивление контура влияет грунт и площадь контакта материала заземлителя с почвой. Все остальное не настолько важно, оно производно от этих параметров. А форма контура - да хоть звездочка, хоть квадратик, хоть ромашка... Практически можно вполнить заземление и одним штырем, углубив его например на 20-60м вглубь (ну как скважина) - и заземление будет отменное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 на 4 Ома сопротивления по такой схеме выйдете наврядли Не всегда стоит задача добиться сопротивления в 4 Ома. Все зависит от типа защиты. Это уже обсуждалось на форуме Строим Дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Не всегда стоит задача добиться сопротивления в 4 Ома. Все зависит от типа защиты. Это уже обсуждалось на форуме Строим Дом. Знаю, что обсуждалось... Ну, ежели углубляться в такие дебри, то тогда давайте выяснять схему питания у человека и какие же он требования ставит Все привыкли, что норма есть 4 Ом. Многие в схемах TNCS всеми путями стараются обеспечить меньше 2 Ом ибо любые контура (пожалуй, кроме глубинных) имеют свойство "плавать" по сопротивлению - и по своему правы, страхуясь от обрыва нуля... Да, схема ТТ не так требовательна к величине сопротивления, но при 3фазном входе в дом, да еще и пристойной мощности (30-60кВт) контура прийдется паспортизировать - вот тут могут кровушки и денюжек попить немеряно ... Ладно, что-то меня понесло в философию.... Касаемо вопроса топикстартера : да, такое исполнение имеет место и право жить, оно будет работать как контур с сопротивлением примерно 10-45 Ом. Если стоит вопрос использовать как заземление в схемах TNCS - не рекомендовал бы, если ТТ - будет работать с дифами (можете проверить сами, симммитировав вытекание фазы проволокой на землю - метод пиратский, но наглядный). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 25 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Вот схема подключения от линии к счётчику и в дом (только пзр нет и автомат на 25А): После счётчика входная линия придёт на переключатель "линия город - электрогенератор". Далее в трёхфазный стабилизатор "снпто" и затем на потребителей через автоматы. Как мне с помощью мультиметра бытового измерить сопротивление заземления? Переключить его на измерение сопротивления и щупы в разрыв между фазой и штырём в земле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 (змінено) Ой, что-то моя не понимай почему в проекте ВВГ 5х10, а автомат всего 25ка .... ну ладно.. У Вас кажись классическая TNCS. Поэтому требования к контуру, думаю, применять надо бы повыше. И забыть напрочь про "протянуть 10 метров арматуры 12 диаметра, которая будет проложена внутри дома и залита цементом" ибо в случае "аяяй, авария!" рискуете по своему цементу пропустить весь ток близлежащего квартала. Короче, в правилах написано - "ввести в дом отдельно и посадить на шину" - значит водите отдельно, и не фантазируйте, ибо.... Кстати, темку этого форума , упомянутую выше, не поленитесь - изучите и полистайте, там при отделении зерен от плевел много умных и дельных советов написано ... P.S. Бытовыми приборами сопртивление контуров заземления не измерить. Существуют спецприборы и даже специальная методика измерений - это полноценный шаманский танец , поэтому не пробуйте - не получится. Змінено 25 квітня 2009 користувачем murava 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 25 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Да, TNCS. Столбы от трансформатора, через раз, с заземлением. Вообщем, в моём варианте, подходит следующее: через 3м80см вбиты в землю уголки на глубину 3м80см и естественно, соеденены между собой. От них, к счётчику, 10 метровой проволокой или прутом диаметром10, вкопанным в землю по наружному контуру дома (на улице), идёт подключение земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джорджик Опубліковано: 26 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2009 А если у меня столбы забора на даче это швеллер (штук зо наверное швеллеров) всунутые в землю и между собой уголками прихвачены, то можно ли к нему присобачить это вот заземление???? Или убъёт невзначай? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2009 А если у меня столбы забора на даче это швеллер (штук зо наверное швеллеров) всунутые в землю и между собой уголками прихвачены, то можно ли к нему присобачить это вот заземление???? Или убъёт невзначай? Не убъет. Не должно Если заглубление швеллеров в землю хотя бы по метру, и их там и вправду тридцать штук - заземление будет, правда неведомо какое... Но плохое лучше никакого, поэтому данная схема тоже имеет право жить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 27 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2009 Т.е. если на даче у всех заборы приварены друг к другу с разнообразнейшим профилем, то можно привариться куском профиля под землёй к стойке своего забора - полоса-болт с резьбой(правой) - и в дом,а не будет потом коллективной яишницы,хотя идея блестящая.Я когда забивал кувалдой уголок глубже 1 метра, так он начинал загибаться кренделем,вобщем аханье ещё то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 27 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2009 Т.е. если на даче у всех заборы приварены друг к другу с разнообразнейшим профилем, то можно привариться куском профиля под землёй к стойке своего забора - полоса-болт с резьбой(правой) - и в дом,а не будет потом коллективной яишницы,хотя идея блестящая.Я когда забивал кувалдой уголок глубже 1 метра, так он начинал загибаться кренделем,вобщем аханье ещё то. Это уже заборно-дачная СУП получиться А вообще как на меня необходимо сделать качественный контур заземления по схеме ТТ с УЗО (электромеханическое). И посадить на Главную Заземляющую Шину все металлические корпуса электроприборов и устройств, выполнив уравнивание потенциалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 27 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2009 необходимо сделать качественный контур заземления по схеме ТТ с УЗО (электромеханическое). Скажите,а фотки где-то есть в инете, как это выглядит.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 28 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2009 Скажите,а фотки где-то есть в инете, как это выглядит.Спасибо. Вас интересуют геометрические фигуры? От расположения заземлителей ни чего не зависит. Величина сопротивления заземления зависит в первую очередь от проводимости грунта, и количества заземлителей в нём, плюс не мало других временных факторов. В идеале как на меня, после счётчика необходимо установить реле перенапряжения (при отгорании 0 спасёт технику), сделать заземление по схеме ТТ с УЗО (энергонезависимых). А вот ссылка, как его измеряют (ссылка устарела).Расчет искусственного заземлителя Теория.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 22 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2009 Как-то видел в Эпицентре комплект "Заземление" от Wattson -телелеком, состоящий из омеднённых стержней,муфт и т.д., который надо вбивать в землю "типа электромолотом" за 3900 грн. Интересно,стОит игра свеч? Или за эти деньги можно закопать пол-тонны профиля с гораздо лучшим результатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...