milik Опубліковано: 24 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 Котел Biasi 32кВт., 2 контура, настенный, турбо. Установил в 2006. Пару месяцев назад начал отключаться: 2-3 секунды горит пламя, потом выключается. Поставил стабилизатор напряжения (старый совдеповский) - проработал до сих пор. Перестал открываться газовый клапан. Все работает: вентилятор, зажигание, насос... Поменял плату (она в котле одна) - заработало. Вывод - проблемы в плате. Где? Подозреваю блок питания и его конденсатор. Кто знает - помогите, т.к. плата дорогая (1500 гривен). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 24 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 Опишите что конкретно происходит с котлом? И с чего Вы взяли что не открываеться газовый клапан? Проверьте напряжение на катушке газового клапана. Если напряжение меньше 190 В, есть большая вероятность того что газовый клапан не откроеться. И то что после замены платы котёл заработал - банальная случайность. А если проблема в плате, то однозначно не в блоке питания (так бы котёл вообще не подавал признаков жизни), а скорее всего что то с логикой. Мы подобные проблемные платы просто меняем. Не могу подсказать что с ней можно сделать. Но для начала убедитесь, что с напряжением всё нормально... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
milik Опубліковано: 24 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 при включении котла не поступает газ (нюхал выхлоп и смотрел на счетчик). Мастера, которые меняли плату видели искру розжига. Вентилятор работает и насос. Потом загорается красный св.диод и все выключается. Мастера поставили свою плату - все работает. Вернули мою - газ не идет как и прежде. Грешу на БП только из-за того, что при первом появлении проблемы поставил стабилизатор и котел заработал. А с платой мастеров котел работает и без стаб-а. Подозреваю, что конденсатор простепенно пересыхает и не дает "качественного" напряжения (ну вроде как сглаживает плохо). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Подозреваю, что конденсатор простепенно пересыхает и не дает "качественного" напряжения (ну вроде как сглаживает плохо). Проверьте напряжение на газ. клапане и всё поймёте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз