Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как получить тариф на электроотопление дома или тариф для дома с электроплитой?

Pasha

Рекомендовані повідомлення

никак нет. увеличивал с 9кВт до 16, автомат поставили 25А, без разговоров.

В прошлую пт менял входной автомат - электрик Киевэнерго сказал, что на 16 кВт на 3 фазы они ставят 32А

Проплачено за 16 кВт в конце декабря, подключат - отпишусь, что будет в реале.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Киеве дают и при 5: у меня 1 фаза, 5 кВт, Дарницкий р-н, пользуюсь год

Но в любом случае, надо сразу ставить 2-х-зонный счетчик

 

У Вас в паспорте на дом указано- электроотопление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

моєму другу при підключенні 16кВт поставили 40А на вводі.

 

а у меня при 15кВт официально стоит 50А... В договор вписан. И что?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

моєму другу при підключенні 16кВт поставили 40А на вводі.

 

вы про акции всяких там провайдеров не слышали? типа первых три месяца интернет/пакет ТВ бесплатно, а там если понравится купите. тот же случай :)

 

Каждый киловатт мощности стоит денег, от 1 тыс грн и выше. Пока денег особо не надо, автоматы ставят такие какие есть на складе. Вся неучтенная мощность - это актив на черный день. Ждите, за вами придут Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас в паспорте на дом указано- электроотопление?

Нет. У меня в паспорте еще солярочный котел нарисован :)

Договор на эл.энергию - тариф электроотопление (точнее, город - плита отопление, так вроде - если важно - посмотрю как точно), мощность сейчас 5 кВт, в декабре оплатил за 16кВт 3 фазы (сейчас - 1 фаза)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В прошлую пт менял входной автомат - электрик Киевэнерго сказал, что на 16 кВт на 3 фазы они ставят 32А

Проплачено за 16 кВт в конце декабря, подключат - отпишусь, что будет в реале.

 

На 16кВт ставят 32А

 

Правильная, если не углубляться в теорию, мощность равна = 25А(автомат)*1,73*380В(напряжение между фазами)= 16,4 кВт. Но это если абсолютно симметрично нагрузка распределена по фазам и нагрузка типа электрокотла, ламп накаливания и т.д.

А причем тут 1.73???

Вы же линейное напряжение поставили в формулу.

 

Uл=Uф*1.73

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как убить двух зайцев за 1 раз.

 

Ситуация:

Васильковсий район, есть подключение 1 фаза на 7,5 квт. До столба доведено 3 фазы, но 2 заглушено.

 

Хочу:

 

3 фазы на 16 квт - Сколько будет стоить это официально "докупить"

 

Так-же хочу зонированый счетчик?

 

Подскажите как правильно это сделать? Какая стоимость? И какой порядок действий?

 

Спасибо заранее!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как убить двух зайцев за 1 раз.

 

Ситуация:

Васильковсий район, есть подключение 1 фаза на 7,5 квт. До столба доведено 3 фазы, но 2 заглушено.

 

Хочу:

 

3 фазы на 16 квт - Сколько будет стоить это официально "докупить"

 

Так-же хочу зонированый счетчик?

 

Подскажите как правильно это сделать? Какая стоимость? И какой порядок действий?

 

Спасибо заранее!

Во первых посмотреть с кем у Вас заключен договор. Если с РЭС, то идти в РЭС и писать заявление на увеличение мощности (есть или нет технической возможности знает только владелец сетей) и смену прибора учета. Получать техническое решение, технические условия и.... выполнять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых посмотреть с кем у Вас заключен договор. Если с РЭС, то идти в РЭС и писать заявление на увеличение мощности (есть или нет технической возможности знает только владелец сетей) и смену прибора учета. Получать техническое решение, технические условия и.... выполнять.

C РЭС. НО, больше вопрос касается стоимости? Возможность есть, еще при подключении говорили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

C РЭС. НО, больше вопрос касается стоимости? Возможность есть, еще при подключении говорили.
Порядка 900 грн/кВт*ч.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите при увеличении мощности с 2,6 квт до 5 квт ОБЛРЕС требует подать:

 

1). ситуационный план и 2). топосемку? В какой организации эти документы заказать и их стоимость???

 

У меня частный дом в г.Херсоне, тик и не понял ситуационный план и топосемка участка или дома??? :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

А причем тут 1.73???

Вы же линейное напряжение поставили в формулу.

 

Uл=Uф*1.73

 

1,73 это корень из 3 и учитывает 3 фазную сеть:

25А*1,73*380В=16,44 кВт

25А*220В*3(фазы)=16,5 кВт.

 

Как-то так.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 фазы на 16 квт - Сколько будет стоить это официально "докупить"

 

на 2016 год цены пока что нету.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Привет всем!

 

Подал документы для получения тарифа на ЭО. Сегодня позвонил инженер из РЭСа и говорит : зам.директора не подписывает. Потому что: эл.котел 28кВт, а мощность подключения - 15Квт, надо увеличивать мощность подключения...

 

Эл. котел имеет ступенчатую регулировку 3, 6, 9, 12....28кВт. Теплопотери дома по проекту 6.9кВт....В проекте выбрана расчетная мощность эл.котла 9кВт.

На днях собираюсь посетить РЭС.

Какие доводы привести в РЭСе? Кто что посоветует?

 

СПАСИБО!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Кто что посоветует?..

 

Мощность всех потребителей не должна превышать проектную. Превышение вы не обоснуете, какие бы варианты вкючения котла не были.

Ваш лимит по котлу - 12 квт.

Выход - купить новый котел... или паспорт от него...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие доводы привести в РЭСе? Кто что посоветует?

Это нужно было учесть на этапе проектирования и подготовки документов на получение тарифа на ЭО.

Переделайте документы с указанием мощности котла не более 9-12 кВт.

Прикладывайте скан техпаспорта соответствующего котла.

Внешне они обычно не отличаются. Возможно проскочите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это нужно было учесть на этапе проектирования и подготовки документов на получение тарифа на ЭО.

Переделайте документы с указанием мощности котла не более 9-12 кВт.

Прикладывайте скан техпаспорта соответствующего котла.

Внешне они обычно не отличаются. Возможно проскочите.

 

Да наверное поздновато.

Ведь мне никто не запрещает иметь дома эл.приборов хоть на 1МВт...но не включать все сразу. Вводной автомат ограничивает мощность потребления, таким образом я вправе использовать нагрузку суммарной мощностью 15кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

никто не запрещает иметь дома эл.приборов хоть на 1МВт...

Вам иметь и не запрещают.

Вам запрещают _использовать_ прибор (котел), по мощности превосходящий выделенную нагрузку.

То, что Вы будете его использовать в "пол-шишечки" - не аргумент. ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не знаю что они имели ввиду...но сегодня зам.директора РЭС по комм работе подписал проект на ЭО.

 

Итак отчитываюсь :

1. Расходы - 1200гр проект( делал форумчанин СашаПроект), 2906гр - двузонный прибор учета.

2. Время - документы в РЭС на замену счетчика сдал 18.02.2016, на тариф ЭО 04.03.16 - получил 06.04.2016.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак отчитываюсь :

1. Расходы - 1200гр проект( делал форумчанин СашаПроект), 2906гр - двузонный прибор учета.

2. Время - документы в РЭС на замену счетчика сдал 18.02.2016, на тариф ЭО 04.03.16 - получил 06.04.2016.

кстати да, интересующимся, рекомендую заниматься этим уже сейчас, а не дотягивать до осени:-) Законы поменяются, очереди желающих и т.п....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати да, интересующимся, рекомендую заниматься этим уже сейчас, а не дотягивать до осени:-) Законы поменяются, очереди желающих и т.п....

 

А якщо є газ я зможу отримати тариф на опалення? дозволена потужність 6кв. 3 фази опалюваольна площа 110кв. 30кв ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо є газ я зможу отримати тариф на опалення? дозволена потужність 6кв. 3 фази опалюваольна площа 110кв. 30кв ТП.

Да, можете. Дело только за проектантами - смогут ли они доказать, что при такой мощности вы сможете отапливаться. Здесь в ветке вроде кто-то писал, что на 2,5кВт получал или где-то в другой, но было что-то.

Думаю Вам стоит пообщаться с профильными проектировщиками

Мне, например, пришлось увеличивать мощность до 12кВт при котле (который я заявлял) 10кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо є газ я зможу отримати тариф на опалення? дозволена потужність 6кв. 3 фази опалюваольна площа 110кв. 30кв ТП.

 

Ну тогда проектанту надо придумать такой пирог стен, пола и крыши, чтобы теплопотери дома были 3-3.5кВт и эл.котел примерной мощности подобрать. Но это очень сильно похоже на фикцию...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант можно уменьшить отапливаемую площадь (условно) - гараж, коридоры, хозпомещения. Естественно уменьшатся теплопотери и мощность котла. Ну и как вариант на перспективу - тепловой насос. Тепловой насос на 3кВт перекроет теплопотери на 9-10кВт.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...