Wasabi Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Имеется следующее: Столб. На столбе вводной щит. Под столбом сделан контур заземления из 3-х уголков, вбитых в землю на 1,5 метра и шины из прута 12 мм, соединяющих их. Прут заведен в щиток. До воды 1 м. Ввод выполнен кабелем 16 мм2, алюминий. Сейчас щит скоммутирован по следующей схеме. Хочу ввести электричество в дом. Поскольку PEN не разделен до счетчика, вижу такой способ устройства заземления по схеме TN-C-S. Подключится к проводу PEN, приходящему со столба колодкой на болтике до счетчика и соединить его с заземлением. Таким образом вести в дом 5 проводов. 3 фазы, N с колодки счетчика и PE с колодки до счетчика. Вопрос в том, как на такое усовершенствование посмотрит РЭС? Или же, вести в дом 4 провода, а в доме, добыть независимую землю с арматуры фундамента, сделав таким образом заземление по схеме ТТ? Заставить РЭС перекоммутировать счетчик маловероятно. Может быть есть еще какие-нибудь варианты ввода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 25 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Чейта все смотрят, а ответов нет. Схема, что ли не понятно нарисована? Или уже разжевывали? Ткните носом. Я не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Wasabi, Разделить ПЕН можно и в доме. Вопрос в том, как на такое усовершенствование посмотрит РЭС?Поднимите требования НТД куда должен подключаться ПЕН, ни какой клеммы счетчика там не предусмотрено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 26 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Wasabi, Разделить ПЕН можно и в доме. Поднимите требования НТД куда должен подключаться ПЕН, ни какой клеммы счетчика там не предусмотрено. Я смотрел. Но они очень нервничают когда что-то подключено до счетчика. Что-бы разделить его вдоме, PEN нужно взять до щетчика, я та понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Но они очень нервничают когда что-то подключено до счетчика. Чтобы сильно не нервничали, можно пойти на уступки РЕСу и опломбировать соединение до счетчика. Что-бы разделить его в доме, PEN нужно взять до счетчика, я так понимаю.Да 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Но они очень нервничают когда что-то подключено до счетчика. Нервничают, потому как низовые звенья не знают матчасть - ни по работе счётчика, ни по работе PEN, N, и РЕ. Пишите в РЭС письмо с требованием привести схему учётного щитка в соответствие со схемой подключения счётчика, указанной в паспорте счётчика (в паспорте любого счётчика указано подключение только N). В письме укажите срок ответа (Закон про звернення громадян) дабы "резину не тянули". В случае отказа (по любым надуманным причинам) - пишите такое же письмо в Облэнерго и в территориальное подразделение Держенергонагляду. Можно пригрозить правоохранительными органами - если ноль заземлён после счётчика, то через цепь нуля счётчика протекает меньший ток, чем через цепь фазы. Что, по Вашему мнению, может влиять на правильность учёта и может способствовать хищению Ваших средств. На самом деле ток действительно меньше (школьный курс физики - параллельное соединение сопротивлений), но счётчик на эту разницу не реагирует (указано в ГОСТах на счётчики) Линия от учётного щитка к дому - пятипроводная. Переход с системы TN-C-S на ТТ и обратно осуществляется установкой или удалением перемычки в ЩУ - при этом в системе ТТ все линии электроустановки должны быть под защитой УЗО (исключение - линия ОПС и пр.). Если более 50 % арматуры фундамента связаны между собой проволокой, то фундамент тоже лучше подключить к главной заземляющей шине (независимо от применяемой системы заземления). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 26 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Если более 50 % арматуры фундамента связаны между собой проволокой, то фундамент тоже лучше подключить к главной заземляющей шине (независимо от применяемой системы заземления). У меня связано проволокой 100% арматуры. Каждое пересечение. В местах перехлеста и т.д. Я так себе мыслю использовать его как повторное заземление прикрутив к пятому проводу из щитка. От схемы ТТ хочу уйти из-за потенциалов на N и PE. Буду бодаться, короче говоря. А каково сечение клеммы счетчика? Где то указано? В паспорте счетчика не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 У меня связано проволокой 100% арматуры. Каждое пересечение. В местах перехлеста и т.д. Я так себе мыслю использовать его как повторное заземление прикрутив к пятому проводу из щитка. В общем случае ж/б фундамент должен использоваться как основное заземляющее устройство, в первую очередь. И только в случае невозможности его использования сооружается отдельно стоящее ЗУ От схемы ТТ хочу уйти из-за потенциалов на N и PE. Буду бодаться, короче говоря. А каково сечение клеммы счетчика? Где то указано? В паспорте счетчика не нашел. Нигде не указано - ни в паспорте, ни в ГОСТах. По току можно судить исходя из максимально допустимого сечения присоединяемых к счётчику проводников (указано в паспорте). По надёжности зажимного устройства счётчика (допустимость для присоединения PEN) никаких данных нет ни в паспортах, ни в ГОСТах на счётчики. ... Буду бодаться, короче говоря. .. Транслируйте свою борьбу на форум - может Вам ещё "патронов подкинем", может Ваши тактики, стратегии и результаты кому ещё помогут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 От схемы ТТ хочу уйти из-за потенциалов на N и PE. У меня аналогичная неясность с коммутацией PEN в счетчике. Поэтому пока применяю ТТ. РЕ подключен к внешнему контуру заземления. Также приварился к арматурному каркасу, но еще руки не дошли подсоединить арматурный каркас к Главной Заземляющей Шине (ГЗШ). Разность потенциалов на N и РЕ наблюдается. Вольтметр показывает разницу в 1 В между показаниями замеров "фаза-земля", и "фаза-нуль". Кстати, когда я коммутирую розетки, или выключатели, отключив автомат, но не отключив групповое УЗО, контакт N и РЕ приводит к срабатыванию этого группового УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Разность потенциалов на N и РЕ наблюдается. Вольтметр показывает разницу в 1 В между показаниями замеров "фаза-земля", и "фаза-нуль". Кстати, когда я коммутирую розетки, или выключатели, отключив автомат, но не отключив групповое УЗО, контакт N и РЕ приводит к срабатыванию этого группового УЗО. А сопротивление заземления в доме какое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 контакт N и РЕ приводит к срабатыванию этого группового УЗО. это нормальная работа узо, ибо часть нулевого тока пошла в обход узо. у меня между нулём и заземлёнными комуникацыями (газ и водопровод) 25 вольт. Но на то месные условия влияют (ВЛ-35 кВ в 5 метрах от дома с одной стороны, и в 20 метрах с другой, также с десяток КЛ-10 во дворе) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 А сопротивление заземления в доме какое? Я его еще не измерял. Есть смысл измерять только тогда, когда посажу на ГЗШ армокаркас, то есть, заземление приобретет законченный вид. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...