alexob Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Но эти АВР - не лучшие, есть более надёжные варианты. А что посоветуете из более надежного, не учитывая марку генератора (т.к. еще не выбирал) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 а что за прибор с кнопкой? Это "мозги" - управляющий контроллер, который отслеживает сеть и отрабатывает все режимы - временнЫе задержки, несколько попыток запуска, аварийные ситуации и т.д. А что посоветуете из более надежного, не учитывая марку генератора (т.к. еще не выбирал) ? В том-то и проблема - к разным станциям подходят разные АВР. К китайцам с электронным регулятором напряжения - одни, к Elemax - другие. К Geko, SDMO, Genmac лучше брать родные устройства автоматики, чтобы, как минимум, не терять гарантию на систему. Лучший специалист по этим вопросам - Dalet. Он может рассказать много нюансов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 та я сам много вариантов пересмотрел. ... вырубит фазу на которой освещение того коридора (или комнаты) где находится щиток ГРЩ Что? вешать две лампочки от разных фаз в этом помещении? Вероятность отключения просто электричества в Белогородке на Корчах намного больше, чем то, что Зубр отрубит фазу. ................ есть светильнички на батарейках на магните или липучке, который можно закрепить на щитке. Не знаю как на Корчах, но в нашем районе только в этом году трижды были случаи, когда одной или даже двух фаз не было по пол-дня (а то и сутки) Вешать лампочки от разных фаз конечно глупо, но вы же (тоже) стремитесь в своей разводке обеспечить бесперебойность (некоторую) питания... розетки и свет в каждом помещении (по возможности) - от разных фаз, т.е. при пропадании света можно включить торшер, настольную лампу, переноску в конце концов (т.е. "освещаться" от розеток). Светильники на липучках все равно нужно включать, даже если это простое "нажатие на пимпочку".;)... а вот такое решение - - Есть много моделей светильников с аккумуляторами типа "аварийный выход", и они не стоят больших денег. ...мне очень понравилось. Кстати они есть на LED, так что гореть могут долго.. Например такой - morkovo4ka.com.ua/p19106216-avarijnyj-diodnyj-svetilnik.html. Думаю, можно найти что-то поприличнее и "подизанеристей":)... ...и подключить к светильникам в критических точках (коридоры, лестница, помещения без окон и т.п.). У меня щитовая в подвале, так что туда ТОЧНО такого рода что-то поставлю. Вот завтра же куплю и на выходные проэкспериментирую... Высылаю пару фото АВР и классическую схему подключения контакторов при коммутации генератора на все три фазы. Вопрос по нулевому рабочему проводнику. Его не нужно "рвать"? На рисунке www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=357896&d=1400014000 его не видно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Думаю, можно найти что-то поприличнее и "подизанеристей":) У "Световых технологий" есть несколько интересных решений, в том числе блок аварийного питания для растровых светильников и др. Вопрос по нулевому рабочему проводнику. Его не нужно "рвать"? На рисунке его не видно... Все однофазные генераторы нефазированы - на выходе станции вырабатывается разность потенциалов, не привязанная к земле. В большинстве случаев одна из двух выходных клемм генератора жестко садится на городской "ноль". При этом вторая клемма автоматически становится полноценной "фазой" - это важно для котла, бесперебойников и другой техники, требующей фазировки. Она и показана на рисунке как "фаза от генератора". В одной из тем была многостраничная полемика на тему насколько это безопасно - не рвать городской ноль при подключении генератора - и к однозначному ответу не пришли. В принципе, разорвать городской ноль можно без проблем - взять четырёхполюсные контакторы или поставить доп.контакт. Но при такой схеме для котла надо сформировать "виртуальный ноль" из земли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 У Все однофазные генераторы нефазированы - на выходе станции вырабатывается разность потенциалов, не привязанная к земле. В большинстве случаев одна из двух выходных клемм генератора жестко садится на городской "ноль". При этом вторая клемма автоматически становится полноценной "фазой" - это важно для котла, бесперебойников и другой техники, требующей фазировки. Она и показана на рисунке как "фаза от генератора". В принципе, разорвать городской ноль можно без проблем - взять четырёхполюсные контакторы или поставить доп.контакт. Но при такой схеме для котла надо сформировать "виртуальный ноль" из земли. Я вот думаю - а ВДРУГ во время работы от генератора тот самый "городской" ноль "отгорит"... или недайбог кто-нибудь из "электромонтеров" во время ремонта (мы ж генератор во время аварии включаем, так ведь?) на этот самый ноль "фазу" подключит... Это чревато? или я выдумываю? И если можно поподробнее про "виртуальный ноль" для котла... СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 ВДРУГ во время работы от генератора тот самый "городской" ноль "отгорит"... или недайбог кто-нибудь из "электромонтеров" во время ремонта на этот самый ноль "фазу" подключит... И если можно поподробнее про "виртуальный ноль" для котла... Если отгорит - пропадёт фазировка, могут быть, разве что, проблемы с запуском котла. Если подадут фазу - тоже не беда, весь наш рабочий диапазон сместится относительно земли, но 220 В для всей техники останется. Как поведёт себя котёл в такой ситуации - сложно сказать. "Виртуальный ноль" - это земля через мощный резистор номиналом порядка 4-6 Ом. Можно вместо него использовать лампочку порядка 100 Вт - ее сопротивление ок. 440 Ом, но этого достаточно, чтобы котёл "увидел" ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 (змінено) У "Световых технологий" есть несколько интересных решений, в том числе блок аварийного питания для растровых светильников и др. Сейчас много разных всяких LED-лент и тому подобное... А что, если... Берем потолочный светильник, скажем, такой: www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flampov.ru%2F_data%2Fobjects%2F0000%2F7266%2Ficon.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flampov.ru%2F%3Fid%3D7266&h=350&w=350&tbnid=wOTvFGji88C10M%3A&zoom=1&docid=pA4r_50fa0F4rM&ei=Xzx2U7jVH-GH4gTHjYDoBw&tbm=isch&ved=0CM4BEDMoXjBe&iact=rc&uact=3&dur=610&page=4&start=77&ndsp=28 ... на металлическую часть по кругу приклеиваем светодиодную ленту "нужного" цвета (lustra-style.com.ua/c338-svetodiodnaya_lenta)... ... Осталось "только" собрать в светильнике схему и приспособить туда же аккумулятор... И тогда при пропадании "фазы" автоматически включается подсветка... Можно ли что-либо подобное соорудить? Или может есть готовые решения? Вот что-то подобное - www.svetogid.ru/shop/avariynoe-osveshchenie/item/5024/... ...вполне можно в коридоре повесить... PS 2ТС - Александр, сорри, что у вас тут "наследил"... Змінено 16 травня 2014 користувачем Igor_M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Берем потолочный светильник,на металлическую часть по кругу приклеиваем светодиодную ленту "нужного" цвета Осталось "только" собрать в светильнике схему и приспособить туда же аккумулятор... И тогда при пропадании "фазы" автоматически включается подсветка Идея правильная, но не всё так просто. Аварийные светильники рассчитаны на постоянное включение, свет отключился - перешли на аккумулятор. И ему всё равно - отключился свет при аварии или от выключателя... Второй момент. Лента по периметру при диаметре, скажем, 30 см - это около метра. Мощность, если брать ленту 120 диодов/метр - 9,6 Вт. Это ни то ни се - для чтения всё равно мало, для резервного освещения - намного больше, чем надо - у меня с такой задачей справляются один-два кластера ленты мощностью 0,3-0,6 Вт. А систему питания придется собирать серьёзную - чтобы продержать светильник часов пять понадобится аккумулятор 12 В на 5-6 Ампер-часов - такую банку в светильник встроить будет проблематично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Итак, снова изменения... Подскажите, в какой программе можно рисовать подобные схемы ? Без проф. навортов, просто кубики, соединения, стрелочки, подписи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 28 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Подскажите, в какой программе можно рисовать подобные схемы ? Без проф. навортов, просто кубики, соединения, стрелочки, подписи. Microsoft Visio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 С разрешения alexob что бы не создавать новую тему прошу подсказать, обсудить простую схемку электрощита моего дома, какие ставить автоматы, УЗО (мощность) согласно схеме, может где-то что-то перекинуть на другую фазу и т.д. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 Тишина, никто не подсказывает:-x, сам немного подкорректировал, решил поставить не просто вольтметры, а с защитой реле напряжения от скачков напряжения, так же вычитал что ноль на автоматы после УЗО обязательно и пускать через УЗО, так же расписал по маркам автоматы и УЗО, вроде как так должно быть? Ось шо маємо зараз: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 а линии освещения где у вас? какой номинал их защищает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 а линии освещения где у вас? какой номинал их защищает? освещение питается от розеток и общий автомат получается защищает и розетку и освещение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 освещение питается от розеток и общий автомат получается защищает и розетку и освещение ИМХО такая схема не верная/не удобная по ряду причин. Свет отдельно, розетки отдельно. Как с мухами и котлетами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 ИМХО такая схема не верная/не удобная по ряду причин. Свет отдельно, розетки отдельно. Как с мухами и котлетами. не знаю, мне она нравиться и не вижу в ней ничего плохого, да и проложена уже она так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 освещение питается от розеток и общий автомат получается защищает и розетку и освещение ну тогда не больше B10, B16 уже не покатит. Защищаем меньшее сечение, тоисть 3*1.5. Будет вместо 3.5кВт, где то 2.2кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 не знаю, мне она нравиться и не вижу в ней ничего плохого, да и проложена уже она так когда выбьет розетку в темное время суток - оцените все прелести объединения розеток и света ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 ну тогда не больше B10, B16 уже не покатит. Защищаем меньшее сечение, тоисть 3*1.5. Спасибо, тогда поставлю такие там где будет питаться свет, а при какой нагрузке B10 отрубит? Добавлено через 1 минуту когда выбьет розетку в темное время суток - оцените все прелести объединения розеток и света как по мне єто мелочь, тем более соседняя комната будет на отдельном автомате и нефиг ночью лазить в розетках, ночью надо спать)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 а при какой нагрузке B10 отрубит? под рукой каталога нет, не скажу точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 Спасибо, тогда поставлю такие там где будет питаться свет, а при какой нагрузке B10 отрубит? Добавлено через 1 минуту как по мне єто мелочь, тем более соседняя комната будет на отдельном автомате и нефиг ночью лазить в розетках, ночью надо спать)))) Тут ещё надо ставит вопрос не только при какой нагрузке но и за какое время отрубит. Чем выше нагрузка тем быстрее. Есть такая штука время-токовая характеристика: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 Тут ещё надо ставит вопрос не только при какой нагрузке но и за какое время отрубит. Чем выше нагрузка тем быстрее. Есть такая штука время-токовая характеристика: [ATTACH]378261[/ATTACH] Вы я так понимаю занимаетесь продажей электрооборудования? Можете предложить цены на автоматы, УЗО, встроеный шкаф? Спасибо! Добавлено через 54 секунды ну тогда не больше B10, B16 уже не покатит. Защищаем меньшее сечение, тоисть 3*1.5. Будет вместо 3.5кВт, где то 2.2кВт. а УЗО правильно выбрано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 а при какой нагрузке B10 отрубит? 10А: 11,3А - час відключення більше години 10А: 14,5А - час відключення меньше години Добавлено через 2 минуты а УЗО правильно выбрано? берите на 40А, категория А -они одинаково стоят. Не хотите переключатель 1-0-2 поставить после зубра? что бы генератор подсоединить - на всякий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 Не хотите переключатель 1-0-2 поставить после зубра? что бы генератор подсоединить - на всякий случай. хорошая идея, я про них не знал, это (ссылка устарела)е, я так понимаю что его нужно ставить после главного автомата и в случае чего переключается и подключается к другим контактам провод от генератора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 это вот такие можно и такие, они нормального качества. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...