Всем привет!

ИБП line-interactive, стоящий после стабилизатора Герц 16-ступеньчатого, часто переключается на батарею. То есть как будто обнаруживает падение сети.

Является ли это нормой и почему это происходит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!

ИБП line-interactive, стоящий после стабилизатора Герц 16-ступеньчатого, часто переключается на батарею. То есть как будто обнаруживает падение сети.

Является ли это нормой и почему это происходит?

 

"Линейно-интерактивный ИБП – это источник бесперебойного питания, выполненный по схеме с коммутирующим устройством (Off-Line) и дополненной автоматическим регулятором напряжения (AVR) на основе автотрансформатора с переключаемыми обмотками (ступенчатым стабилизатором)."

 

Возникает вопрос зачем его включать после Герца, или у Вас все так плохо с сетью.

Напишите модель ИБП, в полне возможно что он настолько быстр, что переключение со ступени на ступень Герца воспринимает как пропадание питания, что вполне адекватно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ступенчатая техника почему-то часто не дружит с себе подобными устройствами. То начинают друг друга раскачивать - вплоть до резонанса и последующего отключения, то индикаторы начинают сходить с ума. Когда-то был свидетелем как защитные реле (кажется, "Зубры") после стабилизатора показывали полную галиматью и отключались, когда им вздумается...

Аналогичные проблемы бывают у генераторов с AVR, если включить через стабилизатор - начинают "качать" друг друга.

С Он-лайновыми такого не бывает, они переваривают любые скачки и помехи на входе.

Готового рецепта в такой ситуации нет, надо экспериментировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Готового рецепта в такой ситуации нет, надо экспериментировать.

Если заказчик готов оплатить выезд шамана с бубном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!

ИБП line-interactive, стоящий после стабилизатора Герц 16-ступеньчатого, часто переключается на батарею. То есть как будто обнаруживает падение сети.

Является ли это нормой и почему это происходит?

 

А чем переключаются ступени?

 

При включении новой ступени может быть переходной процесс в обмотках - не сразу устанавливается напряжение - это приводит к

включению батареи.

 

Поставьте ИБП перед стабилизатором.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставьте ИБП перед стабилизатором.

И знаете че будет когда включат тот же утюг который >1.5квт ? - ТС будет без лепездричества бо ИБП уйдет в защиту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И знаете че будет когда включат тот же утюг который >1.5квт ? - ТС будет без лепездричества бо ИБП уйдет в защиту.

 

а параллельно можно?

 

Добавлено через 27 секунд

даже не спасает APC

 

переведите

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а параллельно можно?

Да , при этом ИБП будет сам рабоать как независимо от Герца

 

APC - марка ИБП , надежная и дорогая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня постоянно такое происходит. При переключении стаба срабатывает защита ИБП. фирма-АРС. Пскнет, загорается желтый индикатор перехода на батарею, потом в течении 3 сек. переходит на сеть.

Привык уже:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стаб при переключениях не синхронизирует фазу напряжения, а бесперебойнику это не нравится, он то видит синусодиду, вот ломится на батарею, потом анализирует, подганяет свою напругу в фазу с сетью и переходит обратно.

APC - марка ИБП , надежная и дорогая

новый конечно стоит дорого, а если подержаный.... смарт УПС самое то, на отвественную нагрузку, типа котёл можна и 700 и 1000 и 1500 , причём цена от 300 грн, АКБ любую можна прицепить ( в разумных приделах, конечно, если заряд от самого упса будет).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

новый конечно стоит дорого, а если подержаный....

Б/у это купленное в кредит , сэкономленное на ремонт уйдет.

 

А подразумевалось вот что - хоть за 100грн хоть за 100$ ИБП топологии лайн-интерактив реагируют на переключения ступеней одинаково

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что в этом люксеоне нельзя, как в АРС, уменьшить чувствительность?

 

Поделитесь опытом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dneprstab

По памяти, в линейно интерактивных смартах АРС через интерфейсный кабель настраивается чувствительность. У меня на даче щелкал сильно, залез программой, убавил переход на батареи с 205 до 185 В, чувствительность изменил с высокой на среднюю, щелкать стало на порядок меньше. Вот и вариант предлагаю, может в этом люксеоне тоже так можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может в этом люксеоне тоже так можно.

С ПО у Luxeon-а будет похуже.Там оно в зачаточном состоянии , можно сказать его нет совсем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С Он-лайновыми такого не бывает, они переваривают любые скачки и помехи на входе.

Готового рецепта в такой ситуации нет, надо экспериментировать.

Бывает даже с оналайновыми :(.

Генератор=>On-Line=>Реле напряжения Барьер=>Кондиционер

При старте компрессора кондиционера начинается апокалипсис.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну думаю, поскольку идеи иссякли судя по всему, следует усложнить задачку.

 

Юрий, а дайте марку тех штуковин которые стоят между стабилизатором и ИБП, если их еще не исключили из работы.

 

И, еще, такой вопрос, ИБП точно переходит на АКБ, или может просто щелкает в нем что-то? Что показывает индикация в момент "переключения"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бывает даже с оналайновыми :(.

Генератор=>On-Line=>Реле напряжения Барьер=>Кондиционер

При старте компрессора кондиционера начинается апокалипсис.

 

В такой связке пусковой кондера превышает мощность гены

У меян на слабой линии кондер 18-ка чудил со стабом 14квт симисторным - напрочь уходил в защиту стаб (если че пробовали несколько разных стабов)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а параллельно можно?

 

Как по мне то нужно, если нет желания на предложенные спецами эксперименты с тратой энного кол-ва денег, с сомнительными результатами.

 

Для тех кому лень рыть, он сам себе стабилизатор: Тип UPS: line-interactive c правильной синусоидой ; Номинальная мощность: 1400 Вт; Подключения внешней батареи: да ; Зарядка батареи: да ; Встроенный стабилизатор напряжения: да ; Холодный старт: да ; Диапазон входного рабочего напряжения: 145-270 В; Выходное напряжение: 220±10% В; Микропроцессорное управление: да ; Подключение нагрузки: три розетки ; Защита от перегрева: да ; Защита от короткого замыкания: да ; Защита от повышенного напряжения на выходе: да ; Защита от пониженного напряжения на выходе: да ;

Смысл за стабом по сути стаб ставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В такой связке пусковой кондера превышает мощность гены

У меян на слабой линии кондер 18-ка чудил со стабом 14квт симисторным - напрочь уходил в защиту стаб (если че пробовали несколько разных стабов)

Не превышает.

Все нормально работает, если из схемы исключить реле напряжения.

  • Лайк 1