Uvex Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Всем привет! ИБП line-interactive, стоящий после стабилизатора Герц 16-ступеньчатого, часто переключается на батарею. То есть как будто обнаруживает падение сети. Является ли это нормой и почему это происходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Всем привет! ИБП line-interactive, стоящий после стабилизатора Герц 16-ступеньчатого, часто переключается на батарею. То есть как будто обнаруживает падение сети. Является ли это нормой и почему это происходит? "Линейно-интерактивный ИБП – это источник бесперебойного питания, выполненный по схеме с коммутирующим устройством (Off-Line) и дополненной автоматическим регулятором напряжения (AVR) на основе автотрансформатора с переключаемыми обмотками (ступенчатым стабилизатором)." Возникает вопрос зачем его включать после Герца, или у Вас все так плохо с сетью. Напишите модель ИБП, в полне возможно что он настолько быстр, что переключение со ступени на ступень Герца воспринимает как пропадание питания, что вполне адекватно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Лечится установкой онлайна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Ступенчатая техника почему-то часто не дружит с себе подобными устройствами. То начинают друг друга раскачивать - вплоть до резонанса и последующего отключения, то индикаторы начинают сходить с ума. Когда-то был свидетелем как защитные реле (кажется, "Зубры") после стабилизатора показывали полную галиматью и отключались, когда им вздумается... Аналогичные проблемы бывают у генераторов с AVR, если включить через стабилизатор - начинают "качать" друг друга. С Он-лайновыми такого не бывает, они переваривают любые скачки и помехи на входе. Готового рецепта в такой ситуации нет, надо экспериментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Готового рецепта в такой ситуации нет, надо экспериментировать. Если заказчик готов оплатить выезд шамана с бубном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Бесперебойник ИБП LUXEON UPS-2000ZX 1.4kW 24VDC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Бесперебойник ИБП LUXEON UPS-2000ZX 1.4kW 24VDC даже не спасает APC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Всем привет! ИБП line-interactive, стоящий после стабилизатора Герц 16-ступеньчатого, часто переключается на батарею. То есть как будто обнаруживает падение сети. Является ли это нормой и почему это происходит? А чем переключаются ступени? При включении новой ступени может быть переходной процесс в обмотках - не сразу устанавливается напряжение - это приводит к включению батареи. Поставьте ИБП перед стабилизатором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Поставьте ИБП перед стабилизатором. И знаете че будет когда включат тот же утюг который >1.5квт ? - ТС будет без лепездричества бо ИБП уйдет в защиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 И знаете че будет когда включат тот же утюг который >1.5квт ? - ТС будет без лепездричества бо ИБП уйдет в защиту. а параллельно можно? Добавлено через 27 секунд даже не спасает APC переведите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 а параллельно можно? Да , при этом ИБП будет сам рабоать как независимо от Герца APC - марка ИБП , надежная и дорогая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 У меня постоянно такое происходит. При переключении стаба срабатывает защита ИБП. фирма-АРС. Пскнет, загорается желтый индикатор перехода на батарею, потом в течении 3 сек. переходит на сеть. Привык уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Стаб при переключениях не синхронизирует фазу напряжения, а бесперебойнику это не нравится, он то видит синусодиду, вот ломится на батарею, потом анализирует, подганяет свою напругу в фазу с сетью и переходит обратно.APC - марка ИБП , надежная и дорогая новый конечно стоит дорого, а если подержаный.... смарт УПС самое то, на отвественную нагрузку, типа котёл можна и 700 и 1000 и 1500 , причём цена от 300 грн, АКБ любую можна прицепить ( в разумных приделах, конечно, если заряд от самого упса будет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 новый конечно стоит дорого, а если подержаный.... Б/у это купленное в кредит , сэкономленное на ремонт уйдет. А подразумевалось вот что - хоть за 100грн хоть за 100$ ИБП топологии лайн-интерактив реагируют на переключения ступеней одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 А что в этом люксеоне нельзя, как в АРС, уменьшить чувствительность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 А что в этом люксеоне нельзя, как в АРС, уменьшить чувствительность? Поделитесь опытом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 dneprstab По памяти, в линейно интерактивных смартах АРС через интерфейсный кабель настраивается чувствительность. У меня на даче щелкал сильно, залез программой, убавил переход на батареи с 205 до 185 В, чувствительность изменил с высокой на среднюю, щелкать стало на порядок меньше. Вот и вариант предлагаю, может в этом люксеоне тоже так можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 может в этом люксеоне тоже так можно. С ПО у Luxeon-а будет похуже.Там оно в зачаточном состоянии , можно сказать его нет совсем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 С Он-лайновыми такого не бывает, они переваривают любые скачки и помехи на входе. Готового рецепта в такой ситуации нет, надо экспериментировать. Бывает даже с оналайновыми . Генератор=>On-Line=>Реле напряжения Барьер=>Кондиционер При старте компрессора кондиционера начинается апокалипсис. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Ну думаю, поскольку идеи иссякли судя по всему, следует усложнить задачку. Юрий, а дайте марку тех штуковин которые стоят между стабилизатором и ИБП, если их еще не исключили из работы. И, еще, такой вопрос, ИБП точно переходит на АКБ, или может просто щелкает в нем что-то? Что показывает индикация в момент "переключения"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Бывает даже с оналайновыми . Генератор=>On-Line=>Реле напряжения Барьер=>Кондиционер При старте компрессора кондиционера начинается апокалипсис. В такой связке пусковой кондера превышает мощность гены У меян на слабой линии кондер 18-ка чудил со стабом 14квт симисторным - напрочь уходил в защиту стаб (если че пробовали несколько разных стабов) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 а параллельно можно? Как по мне то нужно, если нет желания на предложенные спецами эксперименты с тратой энного кол-ва денег, с сомнительными результатами. Для тех кому лень рыть, он сам себе стабилизатор: Тип UPS: line-interactive c правильной синусоидой ; Номинальная мощность: 1400 Вт; Подключения внешней батареи: да ; Зарядка батареи: да ; Встроенный стабилизатор напряжения: да ; Холодный старт: да ; Диапазон входного рабочего напряжения: 145-270 В; Выходное напряжение: 220±10% В; Микропроцессорное управление: да ; Подключение нагрузки: три розетки ; Защита от перегрева: да ; Защита от короткого замыкания: да ; Защита от повышенного напряжения на выходе: да ; Защита от пониженного напряжения на выходе: да ; Смысл за стабом по сути стаб ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 В такой связке пусковой кондера превышает мощность гены У меян на слабой линии кондер 18-ка чудил со стабом 14квт симисторным - напрочь уходил в защиту стаб (если че пробовали несколько разных стабов) Не превышает. Все нормально работает, если из схемы исключить реле напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз