Andy_Nikolaev Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Доброго и спокойного! Подскажите практическую составлющую возникшей проблемы: иммется крирпичный дымоход выполненый кирпичной кладкой 170х270, высотой 4м, дальше произошло заужение асбоцементной трубой 150мм высотой - 6м (до оголовка). Котел атмосферник с патрубком 160 мм на мощность 40кВт ( в запаесе, думаю что макс. он не выйдет). По всем нормам заужение не допустимо, насколько критично оставить существующий дымоход в данной конфигурации с учетом высоты канала? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 У Вас сработает датчик дымовых газов, котел выйдет в аварию, сигнализатор загазованности (если он есть) и это будет очень часто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 10 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 У Вас сработает датчик дымовых газов как отрабатывает датчик? Пропорционально тепловой мощности? Те можно ли утверждать , что 75% от номинальной мощности, (теоретически) позволит безаварийно заузить эффективный диаметр на 25%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 как отрабатывает датчик? по температуре дыма. Как только происходит опрокидывание тяги или закупорка дымохода, тяга слабеет, соответственно в месте установки датчика увеличивается температура, датчик отрубает газовый клапан в котле. Можно датчик снять и вынести за пределы котла, но есть вероятность ненароком самому травонуться (как про глухую акулу:D) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Подскажите практическую составлющую возникшей проблемы: Сдается мне, что все это будет работать, главное шоб труба не торчала на холоде. Газы проходя по дымоходу охлаждаются, соотв уменьшается объем. Расчет сечения и высоты дымохода всегда делается с запасом. Опрокидывание тяги - это из другой оперы. Добавлено через 7 минут Какая по паспорту котла температура уходящих газов? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Расчет сечения и высоты дымохода всегда делается с запасом. Так кто ж его там делал при монтаже асбеста? Можно присобачить турбоприставку и все будет гуд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 10 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 главное шоб труба не торчала на холоде Труба внутри дома, по холодному чердаку и пакету ДК и ВК идет в утепленном минватой конверте. Газы проходя по дымоходу охлаждаются, соотв уменьшается объем как соотносится скорость вытяжной вентиляции от высоты дымохода? Добавлено через 4 минуты Какая по паспорту котла температура уходящих газов? а хз, котел Baxi Slim 1.400 iN Необходимая тяга в дымоходе - 0,05-0,1 мбар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 как соотносится скорость вытяжной вентиляции от высоты дымохода? Скорость газов больше связана с сечением, но чем выше дымоход, тем меньшим может быть сечение. В частном доме таких высот попросту нет. :D Температуру газов дайте из паспорта на котел. Добавлено через 5 минут а хз, котел Baxi Slim 1.400 iN Щас пошукаю. :D Добавлено через 10 минут Baxi Slim 1.400 iN - Т =120 гр. Диаметр дымохода при высоте 10 метров по диаграмме почти на границе между Ф140 и Ф160 мм. При 15 метрах уже четко попадает в зону Ф140 мм. Как вариант, если будут сбои в работе, можно на газовом клапане чуть уменьшить максимальное давление газа, тем самым снизите макс. мощность. Для 35 кВт - Ф140мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Можно присобачить турбоприставку что за приставки? они заводские? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 10 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 они заводские? у нас в салонах , вот такую продают , по цене не скажу teplo-vsegda.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=124&virtuemart_category_id=48 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 ТАК ТАМ ШИЛЬДИК ВИСИТ ВИДЕЛИ? РОСС, ХАРЬКОВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 10 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Скорость газов больше связана с сечением Спасибо большущее, сняли часть тревог ..., делал акт ДВК Еще в этой же тематике про вентканалы.... проблема такая же - заужение 140х140 переходит в АЦТ 100 мм, я так понимаю что это недопустимо вообще никак ? тут есть возможность добавить еще 100мм ВК, но не с уровня котельной, а с уровня заужения пробить разделительную перегородку и соединить две 100мм трубы косым патрубком, насколько это допустимо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Еще в этой же тематике про вентканалы.... проблема такая же - заужение 140х140 переходит в АЦТ 100 мм, я так понимаю что это недопустимо вообще никак ? Нормативно заужения касаются только дымоходов, вентканалы четко не прописаны. 100 труба в канале снизит пропускную способность, но если акт уже есть, то особо суетиться по этому поводу не стоит. А заглядывать в сам канал никто не будет. есть возможность добавить еще 100мм ВК, но не с уровня котельной, а с уровня заужения пробить разделительную перегородку и соединить две 100мм трубы косым патрубком, насколько это допустимо? Допустимо, но ИМХО в Вашем случае практически геморно и мало целесообразно. В СНиПах по вентканалам два основных требования, кратность воздухообмена и размер (сечение) канала, 140*140 мм - ежли кирпичный, и не менее Ф150 мм - при круглой трубе. Сами ж понимаете, что даже при соблюдении сечения канала можно не получить кратность в м3/ч. А при современных герметичных окнах и дверях оно зачастую так и бывает. Лучше потратить энергию и желание на организацию притока в котельную, тогда и дымоход и вентканалы будут работать нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Synor Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 сорі, я тут зі своїм запитанням, шукав тему, не знайшов)) цікавить чи можна під`єднати коаксіальний димохід до звичайного д130? Тобто випуск газів в існуюючий димохід, а забір повітря з приміщення? Не дуже хочеть купувати 2 метри труби і робити отвір в стіні.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Не дуже хочеть купувати 2 метри труби і робити отвір в стіні.... Ну тоді доведеться купувати розподілювач димових газів і повітря (дод.опція котла) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Synor Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Я можете дати ссилку на інфу про цей розподілювач або хоча б фотку? Якщо котел екотек вайлант, то на офсайті має бути в опціях та інструкціях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Ось перше що найшов, у Вайланта думаю, так само www.riello.su/products/img/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Synor Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Дякую! Буду розбиратись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Дякую! Там є кнопка у правому куті. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 цікавить чи можна під`єднати коаксіальний димохід до звичайного д130? Тобто випуск газів в існуюючий димохід, а забір повітря з приміщення? . Запросто. Куском трубы (штатным Ф 60мм + колено) внутреннюю от котла запустите в существующий дымоход и фсё. Не нужны Вам никакие разделители. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 12 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2014 Диаметр дымохода при высоте 10 метров по диаграмме почти на границе между Ф140 и Ф160 мм. При 15 метрах уже четко попадает в зону Ф140 мм. Как вариант, если будут сбои в работе, можно на газовом клапане чуть уменьшить максимальное давление газа, тем самым снизите макс. мощность продолжу, с Вашего позволения, выяснение всех возможностей решения проблемы... Суть вопроса, можно ли? - распараллелить дымоход, типа типа начинаем дымоход Д150, а затем в кирпичной кладке собираем тройник и переходим на два параллельный канала Д100 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2014 - поперечное сечение 100 АЦ трубы (по внутри) - 78,5 см2, две в купе дадут -157 см2. - сечение 150 АЦ трубы (внутри 140) - 154 см2. ( что и есть "мордально"/фактически) - разница всего в 3 см2, , работоспособность такой конструкции под вопросом, а скока гемороя и ради чего. :D Кроме того такой дымоход будет невозможно ни проверить, ни почистить. Оставьте как есть, на самый худой конец уменьшите мощность котла. Такая "доработка" для него безболезненна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз