S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Провёл простой эксперимент - подключил активную нагрузку (лампу накаливания) напрямую и через диод. Результат - 240 В и 115 В. Мерил, правда, китайским тестером и на разных режимах - переменный и пульсирующий ток (по другому не получалось). Тем не менее, результат налицо. Поскольку мощность - это напряжение в квадрате, делённое на сопротивление, предполагаю, что мощность уменьшится всё-таки вчетверо. Как провести "чистый" эксперимент с нагревателем пока не придумал - для этого нужны идеальные условия, нивелирующие динамику теплопотерь. Зачем эксперименты, если это обычный закон Ома. Мощность уменьшится в 4 раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Если тестер показал напряжение в 2 раза меньше, значит тепла на нагрузке выделится в 2 раза меньше Похоже на логическую ошибку. Давайте ещё раз: Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. Без диода значение 240 В, с диодом ~ 120 В. Это эквивалент напряжения постоянного тока по способности вырабатывать тепловую энергию. Но постоянный ток напряжением 120 В выделит энергии вчетверо меньше, чем 240 В. Добавлено через 39 минут Зачем эксперименты, если это обычный закон Ома. Мощность уменьшится в 4 раза. С постоянным током всё очевидно, с переменным - не совсем. Об этом и дискуссия - действительно ли напряжение с диодом уменьшится вдвое, а мощность вчетверо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Похоже на логическую ошибку. Давайте ещё раз: Без диода значение 240 В, с диодом ~ 120 В. Это эквивалент напряжения постоянного тока по способности вырабатывать тепловую энергию. Но постоянный ток напряжением 120 В выделит энергии вчетверо меньше, чем 240 В. С постоянным током всё очевидно, с переменным - не совсем. Об этом и дискуссия - действительно ли напряжение с диодом уменьшится вдвое, а мощность вчетверо. Напряжение с диодом не уменьшится в 2 раза - оно останется таким же как и было в течение одного полупериода, ток останется таким же как и был, если напряжение не поменялось. Энергия за пол периода останется такой же как и была. В течение 2-й части полупериода нет ни тока ни напряжения - ничего не греется - энергия равна нулю.Отсюда следует, что энергия за период уменьшилась в 2 раза и средняя мощность за период уменьшилась в 2 раза. Тестер меряет только действующее значение напряжения за период. Он "покажет" значение действующего напряжения в 2 раза меньше. Но реально этого "в 2 раза меньше" нет. И вообще мощность - величина, имеющая смысл как мгновенное значение. Реальное значение имеет затраченная на нагрев энергия. Наглядно еще можно представить, что в течение 1 часа половина периодов пропала из-за диода, а половина осталась и нагревает нагрузку. За 1 час нагрузка превратит в тепло в 2 раза меньше энергии, чем если бы диода не было и работал бы полный период напряжения. Это эквивалентно тому, что нагрузка как бы уменьшила в 2 раза свою мощность. Было 1 квт тепла с полным периодом, а осталось 0,5 квт без одного полупериода с диодом. Или эквивалентная мощность упала в два раза. Энергия вычисляется через определенный интеграл и дает уменьшение в 2 раза значение энергии за период, если одного полупериода нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 6 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Не думал , что мой вопрос вызовет столь бурное обсуждение. Я , конечно , ни чуть не против диалога между людьми которые что то понимают в сути вопроса , если вам интересно - обсуждайте эту тему на здоровье . Но если это делается для того , чтобы дать мне ответ - то всем огромное спасибо , но все о чем вы говорите для меня темный лес , соответственно ничего подобного я делать не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Тестер меряет только действующее значение напряжения за период. Он "покажет" значение действующего напряжения в 2 раза меньше. Но реально этого "в 2 раза меньше" нет. Логику рассуждений я понимаю. Но что тогда всё-таки показывает тестер, если не действующее напряжение? Попытался найти ответ в Интернете - как оказалось, мы не первые в этом споре - аналогичная дискуссия, например, здесь. Теория подробно изложена здесь Насколько понял, действующее напряжение даже не 0,5, а 0,45 входного, а действующее значение тока 0,5 входного. Добавлено через 5 минут если это делается для того , чтобы дать мне ответ - то всем огромное спасибо , но все о чем вы говорите для меня темный лес , соответственно ничего подобного я делать не буду. На деле, если окажется, что мощность после диода падает вчетверо - можно смело обрезать лишние два метра кабеля и включать кабель через диод - он не перегреется. Диод надо врезать после регулятора в цепь кабеля. Если мощность падает вдвое, как утверждает ув. DIP - задача тоже имеет решение, просто отрезать от кабеля надо будет чуть меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Если мощность падает вдвое, как утверждает ув. DIP - задача тоже имеет решение, просто отрезать от кабеля надо будет чуть меньше. Мощность P=u(t)*i(t) - где u(t), i(t)- зависимости тока и напряжения от времени.В случае синусоиды это функция X^2 -х квадрат - т е мгновенная мощность непрерывно меняется внутри периода по квадратичному закону. От времени - означает, что не так как для постоянного тока. Простое умножение u*i верно только для постоянного тока. Но переменный ток - не постоянный. Формула вычисления через простое умножение действующих значений верна только для полного периода синусоиды - упрощенный вариант. Вывод - если вычислить интеграл для половины периода, то будет уменьшение в 2 раза по отношению к интегралу за полный период. Мощность за пол периода упадет в 2 раза по отношению к мощности за полный период. По поводу простой обрезки кабеля - наверное это делать нельзя так как кабель будет перегреваться и может сгореть. Правильно - это установить схему для вычитания нужного количества периодов напряжения. В этом случае можно регулировать плавно суммарную мощность независимо от типа кабеля. Диод ставить тоже нельзя - будет подмагничивание обмотки трансформатора постоянным током, если такой трансформатор есть на вводе - плохо. От диода также будет много помех - импульсный ток от одной волны полупериода. Если вычитается полное число целых периодов, то подмагничивания не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Правильно - это установить схему для вычитания нужного количества периодов напряжения. В этом случае можно регулировать плавно суммарную мощность независимо от типа кабеля. От диода также будет много помех - импульсный ток от одной волны полупериода. +1 - по поводу помех - факт, это главный аргумент, почему эту схему применять нельзя. Какой девайс может вычесть какое-то количество полных периодов, какая его возможная мощность, размеры и примерная цена на 500, 1000 и 2000 Вт ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 +1 - по поводу помех - факт, это главный аргумент, почему эту схему применять нельзя. Какой девайс может вычесть какое-то количество полных периодов, какая его возможная мощность, размеры и примерная цена на 500, 1000 и 2000 Вт ? Размеры будут зависеть от размера теплоотвода а он в свою очередь от мощности. На 500 вт теплоотвод должен будет рассеять 3 вт - 4х4х4см алюминиевый радиатор. На 1000 и 2000 вт соответственно больше в кратное число раз от этих размеров. Электроника управления имеется-была разработана под похожий проект. Можно электронный блок уместить в алюминиевый корпус нужного размера на дин рейку. Корпус будет рассеивать 15 ватт тепла - не так много для управления нагрузкой в 2000 ватт. Стоимость управляющего блока - примерно до 1000 грн для любого уровня мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 8 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2014 (змінено) engeneer, мощность упадет в два раза. Почему - расписали несколько раз. Напряжение? Амплитудное - в два раза (именно поэтому обычный вольтметр показывает уменьшение в два раза), среднеквадратичное (то которое используется для упрощения расчетов, и которое для чистого синуса равно v2*Ua) для такой формы тока нужно считать интегрированием (после подсчетов получится Urms=Uamp для такой формы тока, или, другими словами, Urms такого тока в v2 раз ниже синусоидального) То, что показывает вольтметр для такой формы напряжения - это не вольты - это попугаи. Истинное СКЗ значение напряжения может показать только TrueRMS вольтметр. И именно им нужно измерять напряжение, которое можно использовать потом в законах Ома и Джоуля-Ленца. Проверить и легко и сложно одновременно - нужно взять современный электронный счетчик и, я думаю, дальше понятно. По поводу помех, это только кажется, что почти ничего не изменилось, и осталась все та-же синусоида, только наполовину, на самом деле, та форма тока, что получилась, содержит огромное множество гармоник, представить аналитически которые не так уж и просто (а, казалось, обычный диод). Змінено 8 квітня 2014 користувачем А.Р.Бородач 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2014 Проверить и легко и сложно одновременно - нужно взять современный электронный счетчик и, я думаю, дальше понятно. Спасибо, к этому, вроде, уже пришли, хотя на нескольких форумах (ссылки приводил выше) мнения поляризовались - пророчат падение от двух до пяти раз. Кто-то провёл простой опыт: кипятильник, включённый через диод, греет ровно вдвое дольше. Это лучший аргумент. По поводу помех - в этом все единогласны, мусорит сеть по-чёрному. одного этого достаточно, чтобы отсечь этот метод как некорректный. А вот вариант, который предложил ув. DIP заслуживает серьёзного внимания - отсечка нескольких периодов - отличный вариант, намного лучше, чем диммер, который режет синусоиду. На лампочках такой метод тоже не должен сказаться - в отличие от обычного релейного терморегулятора, который включает-отключает 100% нагрузки с периодичностью несколько раз в час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...