Vit3f Опубліковано: 22 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2009 Ну почему не опытом, можно и опытом. 1. Почему нельзя? Можно, ведь у нас всегда делают все тем, "что легче лепится", но просто-напросто, этот провод для этого не предназначен. И обратите внимание, для кабеля ПВС - срок службы - не менее 10 лет, ВВП и ВВГ - срок службы - не менее 30 лет. Я, конечно, понимаю, что монтажнику совершенно пофиг, что будет с проводкой у заказчика через 12-15 лет, но лично мне, как для себя, разница есть. /QUOTE] Срок службы для каких условий??? Что с ними будет в стене куда не попадает основной враг любой изоляции - ультрафиолет? Да будет он там лежать лет 100 что один что второй. В селе у деда радио провелии медным проводом в ПВХ изоляции закопав прямо посреди дороги в землю метра на полтора пролежал он там лет 20, когда газ прокладывали вывернули его наружу, изоляция была в состоянии как вроде с магазина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей СТК Опубліковано: 22 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2009 Так, для разнообразия, для тех, кто в танке - расшифровка: ПВС - для проводов, идущих от, например, холодильника к розетке, от лампы к розетке, от телевизора к розетке. ВВГ - для организации стационарной проводки от щитков к розеткам, от щитков к сетильникам... Прокладка стационарной проводки ПВСом - это бред сивой кобылы, хотя, как показывает практика, количество сивых кобыл весьма сильно преобладает над остальной частью человечества. Кстати, никогда не видел живого электрика с образованием электрика. Может, от этого все проблемы? Может, в консерватории что-то не так? Вы меня не поняли.Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ прокладки ПВСом стационарной проводки.Я его вообще стараюсь не использовать.У нас и "переноски" у нас шлангового типа то есть КГ.Не видели электрика с образованием электрика?Приезжайте к нам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей СТК Опубліковано: 22 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2009 Ну поделитесь тогда ну если не опытом тогда мыслями,почему нельзя ПВС? А как по вашему ВВП можно ложить в стену? ВВП очень легко ложиться на стену.Между прочим по СНИП минимальный слой штукатурки 15мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KDS Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Ну почему не опытом, можно и опытом. 1. Почему нельзя? Можно, ведь у нас всегда делают все тем, "что легче лепится", но просто-напросто, этот провод для этого не предназначен. И обратите внимание, для кабеля ПВС - срок службы - не менее 10 лет, ВВП и ВВГ - срок службы - не менее 30 лет. Я, конечно, понимаю, что монтажнику совершенно пофиг, что будет с проводкой у заказчика через 12-15 лет, но лично мне, как для себя, разница есть. 2. А по-моему, если делать качественно, то и ВВП и ВВГ ложить в стену нужно не "через ж.пу, как у нас - проштробил, запихал, замазал, а в трубе . Но нашим электрикам, как показывает опыт общения, к сожалению, такогА авангардУ не понять, в силу ограниченности воображения Полностью согласен. Провода тип ШВВП, ПВС, ПУНП и похожие применять нужно по назначению. А для монтажа квартирной проводки применять ВВГ, ВВГнг, ВВП -1, NYM. PS. Провода нужно пролаживать такие какие нужно а не те какими удобнее работать и скручивать в коробках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гарби Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Здраствуйте! Я бы Вам посоветовала прокладку кабеля ВВГнг(не горючий)-3х1,5 для освещения - давно уде не используют 2-х проводную систему, а во вторых некоторые светильники по требованию завода -изготовителя надо занулять т.е. подключать: "L" -фаза, "N"- рабочий, PE-защитный проводник, точно также и для розеточной сети, только использовать кабеля ВВГнг(не горючий)-3х2,5 , а если по сгораемым конструкциям то кабель ВВГнг-LS-3х1,5. Я согласна с форумчанами правила написаны кровью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Термин "занулять" "давно уже не используют". N - рабочий НУЛЬ. PE - защитный проводник, подключается к шине ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Торгуете кабелЯми, так почитайте книжку какую-нибудь для ознакомления. Правила устройства электроустановок, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад00 Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Здраствуйте! Я бы Вам посоветовала прокладку кабеля ВВГнг(не горючий)-3х1,5 для освещения - давно уде не используют 2-х проводную систему, а во вторых некоторые светильники по требованию завода -изготовителя надо занулять т.е. подключать: "L" -фаза, "N"- рабочий, PE-защитный проводник, точно также и для розеточной сети, только использовать кабеля ВВГнг(не горючий)-3х2,5 , а если по сгораемым конструкциям то кабель ВВГнг-LS-3х1,5. Я согласна с форумчанами правила написаны кровью. Давненько я не встречал девушек с электротехническим образованием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KDS Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Здраствуйте! Я бы Вам посоветовала прокладку кабеля ВВГнг(не горючий)-3х1,5 для освещения - давно уде не используют 2-х проводную систему, а во вторых некоторые светильники по требованию завода -изготовителя надо занулять т.е. подключать: "L" -фаза, "N"- рабочий, PE-защитный проводник, точно также и для розеточной сети, только использовать кабеля ВВГнг(не горючий)-3х2,5 , а если по сгораемым конструкциям то кабель ВВГнг-LS-3х1,5. Я согласна с форумчанами правила написаны кровью. ВВГнг - это кабель который не поддерживает горение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гарби Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Термин "занулять" "давно уже не используют". N - рабочий НУЛЬ. PE - защитный проводник, подключается к шине ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Торгуете кабелЯми, так почитайте книжку какую-нибудь для ознакомления. Правила устройства электроустановок, например. Вредно так нервничать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Не электрик. Так и не понял какой тип кабеля можно использовать для стационарной проводки по квартире с обоснованием. Фактов ноль, одни аргументы. Хотя бы привели ссылки на рекомендации производителей (наших и импортных) по каждому типу кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Для тех кто вообще не знаком (не был знаком) с тем что такое ВВГ и ПВС: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Не электрик. Так и не понял какой тип кабеля можно использовать для стационарной проводки по квартире с обоснованием. Фактов ноль, одни аргументы. Хотя бы привели ссылки на рекомендации производителей (наших и импортных) по каждому типу кабеля. вот здесь в доступной форме с картинками www.twomen.odessa.ua/products/cu/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 19 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2009 Ради интереса спрашивал на одесском кабельном по поводу ВВП и ШВВП можно ли прокладывать в штукатурку.Сказали а почему нельзя?Отличие только в гибкости ,пластикат один и тот же.Наружная изоляция тоньше из-за того что он,ШВВП, предназначен для переносных электроприборов.И поэтому гибче.Но прокладывать можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 19 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2009 ПВС, ПВСн по ГОСТ 7399-97. Назначение: Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. ШВВП, ШВВПн по ГОСТ 7399-97. Шнуры марки ШВВП предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. КВБбШв, АКВБбШв по ГОСТ 1508-78 и КВБбШнг по ТУ 16.К71-090-90 Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и к зажимам распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. Кабели марки КВБбШнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитенов, в т.ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе. Кабель ВВГ на 660, 1000В по ГОСТ 16442-80 СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ Назначение * Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. * Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. * Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. По выбору кабеля можно почитать здесь el-line.ru/articles_vybor_electroprovodki_pue.shtml А каким кабелем или проводом ложить решает сам заказчик. Монтажник или проектант может или посоветовать каким лучше, или заложить в проект какой должен быть. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 20 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2009 А каким кабелем или проводом ложить решает сам заказчик. Монтажник или проектант может или посоветовать каким лучше, или заложить в проект какой должен быть. Правильно, на самом деле решение о том, какой кабель использовать, принимает заказчик. Все остальные могут лишь советовать. А энергонадзор подправит, если что-то не так (естественно, за счет заказчика). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 21 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2009 А энергонадзор подправит, если что-то не так (естественно, за счет заказчика). Это что за субъект и где его искать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2009 Если у Вас частный дом, то он(энергонадзор) Вам ничем не грозит, Все что находится после счетчика Ваше хозяйство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Кто подскажет - какой кабель использовать для слаботочки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 ВВП - это провод. Согласно ГОСТ: «Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и других конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели». Это означает кроме всего прочего, что прокладывать без труб и коробов можно только кабели, а не провода. Лучше в доме ложить кабель ВВГ или еще лучше ВВГнг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Я тоже за кабель ВВГ-П или ВВГнг-П, но как же Применение Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВП-1 - для фиксированного монтажа ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы; ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы Взято (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 ..... Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВП-1 - для фиксированного монтажа ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы; ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы Я не представляю как можно сделать проводку в доме без изгибов. Так что нужно применять ВВП-2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Я не представляю как можно сделать проводку в доме без изгибов. Так что нужно применять ВВП-2? Изгибы, имеется ввиду в процессе эксплуатации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Кто подскажет - какой кабель использовать для слаботочки? (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Кто подскажет - какой кабель использовать для слаботочки? Слаботочка - она обширная. Типы кабелей, применямых в автоматизации, можете посмотреть здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nitro Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 (змінено) Раз уж тема зашла о проводке. Подскажите пожалуйста чем делать проводку в щитке, а именно что использовать для соединения устройств между собой? По поводу зажимов WAGO: (ссылка устарела). Змінено 18 січня 2010 користувачем Nitro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...