Agurec7 Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Доброго времени суток, ситуция не простая......... дом из газобетона размер 9м * 9м (внутренние размеры) газбетон D 400, толщина стены 300мм, 9,6м * 9,6м (наружные размеры) соответсвенно, одним помещением, по проекту монолитный пояс + плиты перекрытия, (дом 2-а полноценных этажа, между первым и вторым этажем, прекрытие 2-го этажа деревянное) Но возникла необходимость МОНОЛИТНОГО перекрытия: 1. нужен ли монолитный пояс? + монолитное перекрытие по наружному размеру здания(9,6 *9,6) 2.или можно залить чисто перекрытие (9,6 * 9,6 планируется заливка 200мм АIII14 ячейка 150*150) которое будет являться и поясом и перекрытием. У кого какие мысли по - этому поводу??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Мысли такие. Исключительно для монолитных перекрытий для газобетона монолитный пояс (как отдельная конструкция, т.е. ниже уровня потолка) делать нужно только для больших пролетов, метров с 6, когда прогиб уже ощутимый. Если пролет до 6 метров, то достаточно армопояса в составе монолитной плиты перекрытия. На практике же с отдельным поясом заморачиваются редко... С конкретными цифрами могу немного ошибаться, но в целом так. ПС У Вас колонны или иные опоры внутри помещения есть? Т.к. для 9х9 без опор монолитное перекрытие делать просто неразумно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Agurec7 Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Мысли такие. Исключительно для монолитных перекрытий для газобетона монолитный пояс (как отдельная конструкция, т.е. ниже уровня потолка) делать нужно только для больших пролетов, метров с 6, когда прогиб уже ощутимый. Если пролет до 6 метров, то достаточно армопояса в составе монолитной плиты перекрытия. На практике же с отдельным поясом заморачиваются редко... С конкретными цифрами могу немного ошибаться, но в целом так. ПС У Вас колонны или иные опоры внутри помещения есть? Т.к. для 9х9 без опор монолитное перекрытие делать просто неразумно... в том то и дело что колон и несущих стен нет.... одно помещение 9м * 9м. Но все равно спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 в том то и дело что колон и несущих стен нет.... одно помещение 9м * 9м. Но все равно спасибо Тогда забудьте о монолите вообще (не шутка). Используйте обычные панели перекрытия по ЖБ поясу. Глубина опирания 150мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Agurec7 Опубліковано: 1 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 собственно так и было по проекту, но с некоторыми изменеиями решили придумать велосипед и за одно спросить мнения других строителей по этому поводу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Поддерживаю, при таких пролетах монолитное перекрытия не вариант вовсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
11708 Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 У кого какие мысли по - этому поводу??? а перекрытие терива не просчитывал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...