Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Монолитное Перекрытие

Agurec7

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток, ситуция не простая.........

дом из газобетона размер 9м * 9м (внутренние размеры) газбетон D 400,

толщина стены 300мм, 9,6м * 9,6м (наружные размеры) соответсвенно,

одним помещением,

по проекту монолитный пояс + плиты перекрытия, (дом 2-а полноценных этажа, между первым и вторым этажем, прекрытие 2-го этажа деревянное)

Но возникла необходимость МОНОЛИТНОГО перекрытия:

1. нужен ли монолитный пояс? + монолитное перекрытие по наружному размеру здания(9,6 *9,6)

2.или можно залить чисто перекрытие (9,6 * 9,6 планируется заливка 200мм АIII14 ячейка 150*150) которое будет являться и поясом и перекрытием.

 

У кого какие мысли по - этому поводу???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мысли такие. Исключительно для монолитных перекрытий для газобетона монолитный пояс (как отдельная конструкция, т.е. ниже уровня потолка) делать нужно только для больших пролетов, метров с 6, когда прогиб уже ощутимый. Если пролет до 6 метров, то достаточно армопояса в составе монолитной плиты перекрытия. На практике же с отдельным поясом заморачиваются редко...

 

С конкретными цифрами могу немного ошибаться, но в целом так.

 

ПС У Вас колонны или иные опоры внутри помещения есть? Т.к. для 9х9 без опор монолитное перекрытие делать просто неразумно...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мысли такие. Исключительно для монолитных перекрытий для газобетона монолитный пояс (как отдельная конструкция, т.е. ниже уровня потолка) делать нужно только для больших пролетов, метров с 6, когда прогиб уже ощутимый. Если пролет до 6 метров, то достаточно армопояса в составе монолитной плиты перекрытия. На практике же с отдельным поясом заморачиваются редко...

 

С конкретными цифрами могу немного ошибаться, но в целом так.

 

ПС У Вас колонны или иные опоры внутри помещения есть? Т.к. для 9х9 без опор монолитное перекрытие делать просто неразумно...

 

в том то и дело что колон и несущих стен нет....

одно помещение 9м * 9м. Но все равно спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в том то и дело что колон и несущих стен нет....

одно помещение 9м * 9м. Но все равно спасибо

 

Тогда забудьте о монолите вообще (не шутка). Используйте обычные панели перекрытия по ЖБ поясу. Глубина опирания 150мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собственно так и было по проекту, но с некоторыми изменеиями решили придумать велосипед и за одно спросить мнения других строителей по этому поводу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поддерживаю, при таких пролетах монолитное перекрытия не вариант вовсе.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...