Выбор армирующей сетки для поклейки клинкерной плитки по пенополистирольному фасаду:

finssv@ya.ru

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, господа форумчане! Фасад из термоблоков (несъемная пенополистирольная опалубка) предполагается обклеить клинкерной плиткой (стандартный размер 55*205*15). Терзаюсь выбором варианта сетки для армировочного слоя, на который будет клеиться сама плитка: оцинкованная или щелочестойкая с плотностью 160г.м2? Не разрушится ли со временем под слоем клея и плиткой оцинкованная сетка от коррозии? Выдержит ли нагрузку в 35-40кг./м2 щелочестойкая сетка с плотностью 160г.м./кв.? Нужны ли в данном случае дюбеля-зонтики? Если щелочестойкая – варианты производителей? Посоветуйте пожалуйста, исходя из практического опыта работ и накопленных знаний. Заранее благодарю.:beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возьмите скачайте стандартную техкарту Церезит или Баумит по устройству мокрого фасада и почитайте.

 

Если в 2х словах, то клеите первую ЦОКОЛЬНУЮ (панцирную) сетку с плотностью 340г/м2, затем вторую сетку 160г/м2 (после высыхания первого слоя) и сразу прижимаете по свежей второй дюбелями. Дюбеля также закрываете кусочками сетки. Дюбелей не менее 8 шт на м2.

 

По Церезитовской карте немного не так - у них по первой сетке (340 г/м2) бьются дюбеля, а затем после высыхания первого слоя клеится вторая сетка (160г/м2).

 

Соответственно углы окон и т.п. дополнительно усиливаются сеткой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сетка панцирная Баумит СтронгТекс (Baumit StrongTex) - самый лучший вариант для этих целей. Дюбель используется с металлическим стержнем и термоголовкой, у дюбелей с пластмассовым стержнем существует, так называемая релаксационная способность, что приводит к ослаблению фиксации со временем.

StrongTex_Baumit.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Применить в данном случае в один слой оцинкованную сетку можно? Или она не подойдет? Спасибо. Учитывая достаточно большую плотность панцирной сетки - возможно ли обойтись армированием только такой сеткой в один слой без дополнительной поклейки сетки плотностью 160г./м.кв? Дополнительно скажу ППС в моем случае держится монолитно, т.к.соединен с бетоном и перемычками с внутренним слоем опалубки. Обязательны ли в таком случае дюбеля-зонтики? Спасибо.:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цинк и цемент - не дружат. Металлическая сетка на фасаде соржавеет в 0 лет за 10 в зависимости от толщины.

Второй слой сетки 160г/м2 нужен - у Вас все-таки большая нагрузка. Все производители материалов для фасадов пишут именно о двух сетках без вариантов.

 

Вот сетка посмотрите, лично использовал - ничего плохого не скажу. Баумит - цены не радостные...

www.stroimdom.com.ua/catalog/item/2840/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производителю это конечно выгодно ) А вот пирог в 2 слоя сетки и соответствующего слоя защитного получится довольно толстым. Это в разы увеличивает и нагрузку на бюджет, стену да и время по подготовке такого, а вероятность по отслаиванию слоя с тонкой сеткой от первичного с панцирной после наклейки плитки только возрастает. Вот именно поэтому хочется понять практический смысл использования сетки в 2 слоя, особенно учитывая, что основную ударную нагрузку будет брать на себя сама плитка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производителю фасадных систем нужно, чтобы фасад стоял без проблем в течение гарантийного срока - и ничего более. При использовании определенных материалов и технологий Вы получите ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат. Все остальное - на Ваше собственное усмотрение и риски берете на себя.