Alexander Pryakha Опубліковано: 30 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2009 вот сфоткал как закладывал уголок 40х40 в маленькое окно... сэкономил денег нормально на перемычках, доставке и укладке, избавился от большого баралгина. может кому пригодится такой вариант... Такая перемычка - мягко говоря "до спины". Прогнется - и стена треснет. А может и не треснет, спасает то, что проем маленький. Так что думаю такой вариант врядли кому то пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 1 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 У меня заводских перемычек по 2 шт на каждое окно, между ними залит керамзитобетон. Наружные стены будут с утеплителем МВ. Проём в 3,6 м. тоже накрыл двумя перемычками и над ними будет ещё 10 рядов газобетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз