Всем добрый день!

 

Есть первый этаж из газобетона 30 см размерами 9,7*9,6 (внутренний периметр). По центру идет несущая стена из газобетона 30 см, т.е. получается два прямоугольника 4,7*9.6. Сверху все это объединяет армированный пояс 30см*30см (высота/ширина).

Плиты перекрытия длинной 5100 кладутся 25 см на наружную стену и 15 см на внутреннюю несущую. Вопрос - достаточно ли этих 15 см?

Спасибо за ответы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день!

 

Есть первый этаж из газобетона 30 см размерами 9,7*9,6 (внутренний периметр). По центру идет несущая стена из газобетона 30 см, т.е. получается два прямоугольника 4,7*9.6. Сверху все это объединяет армированный пояс 30см*30см (высота/ширина).

Плиты перекрытия длинной 5100 кладутся 25 см на наружную стену и 15 см на внутреннюю несущую. Вопрос - достаточно ли этих 15 см?

Спасибо за ответы!

ну вроде бы среди форумчан конструктора не замечал..так что хотите спать спокойно обратитесь к ним...

только вот мой архитектор сказал что превышение нормативного опирания "не есть хорошо"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня будет 20см газобетона с перевязкой сеткой с внеш кирпичной стеной + армпояс + напуск плиты 20см.

Мой дядя (глав инженер проектного института, жалко только что не Киевского :) ) прикидывал сказал что такая конструкция ближе к минимально допустимым пределам но держать одно перекрытие будет нормально. А второй этаж будет перекрываться деревяным брусом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня будет 20см газобетона с перевязкой сеткой с внеш кирпичной стеной + армпояс + деревяное перекрытие. Посчитать некому :) . Но чето мне сдается что будет стоять.... :-D

 

А по сабжу если газобетон не ниже Д600 то 15см хватит, при правильно выполненом армопоясе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тем кто осмелится ответить на ваш вопрос не помешает знать плотность газобетона.

Тем, кто не убоится гнева праведного и мужественно перед лицом опасности истину изречь осмелится, глаголю что плотность 600 кг/м3

:-D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А все-таки, какие нормативы напуска для ПК? Себе когда делал, находил, помню что мои 20 см было нормально. Сейчас возник подобный вопрос, а найти то что находил для себя не могу :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только вот мой архитектор сказал что превышение нормативного опирания "не есть хорошо"

 

12-15 см

 

Т.е. имелось ввиду что больше 12-15 см "уже не есть хорошо"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да

 

 

А почему так? Ведь по логике ведь чем больше площадь опирания тем лучше распределение нагрузки.. Или тут есть какой подвох?

Вот с экономической точки зрения это конечно не хорошо.. Особенно учитывая нынешнюю стоимость плит :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему так? Ведь по логике ведь чем больше площадь опирания тем лучше распределение нагрузки.. Или тут есть какой подвох?

АХЗ.. что то связано с конструкцией плиты,ее несущей составляющей ...сказано было мимоходом я не вдавался в подробности

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уточню. это для кирпичной стены. для других материалов цифры должны отличаться.

да, данные взяты со старой строй -литературы , но при применении других стеновых материалов применение армопояса мабуть 100 %,

так что врядли норма опирания будет другая..

еще узнал один интересный момент: оказываеться плиту перекрытия (типа ПК), нельзя снизу подпирать стеной с жестким контактом с плитой ,плита может треснуть ( хотел поставить кирпичный камин посредине помещения над цокольным этажом на перекрытия , а снизу в цоколе выгнать под него столб -опору, схема была забракована из за сложности прохождения плиты и отсутствия гарантии что плита не лопнет)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мда...век живи - век учись :( действительно в случае неравномерной усадки (подпорка под плиту сядет меньше чем по краям) плиту будет ломать. тогда надо плиты покороче ...или разрезать плиту на подпорке, если хватит опорной поверхности и вообще можно плиту резать
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:) Надо будет проследить, у меня простенки не доходят до верхних плит где-то на 3-5 см, как их заделать чтобы не было жесткого контакта?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:) Надо будет проследить, у меня простенки не доходят до верхних плит где-то на 3-5 см, как их заделать чтобы не было жесткого контакта?

возникает встречный вопрос - а зачем заделывать?

чем потом будет облицовываться стена? как будет устроен потолок?

 

а вообще если уж так хочется заделать щель - то пенопластом - если что он деформируется под нагрузкой без особого вреда

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol: - это я над собой. Конечно ничем не надо, потолок то ГКЛ заделываться будет. Там эти щели и спрячутся :-D

Спасыбо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol: - это я над собой. Конечно ничем не надо, потолок то ГКЛ заделываться будет. Там эти щели и спрячутся :-D

Спасыбо.

 

А я у себя наверное буду заделывать.

Не раз в разных домах ощущал сквозняки из розеток, выключателей и др. отверстий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по поводу укладки плит, вот, посмотрел в этом учебнике:

Буга Т.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. - М.: Высш.шк., 1987. – 351 с.

И еще тут:

ДБН В.2.6-14-97

Нашел только минимальное опирание, что понятно. Остальное вроде приемлемо.

Есть конечно методики расчета по стенам, но думаю для 2 этажного частного дома не стоит тратить силы, если нет конкретных сомнений. Все равно у большинства из нас все делается с избытком...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глубина опирания междуэтажных перекрытий и плит покрытия на стены из газобетонных блоков должна быть не менее 100 мм для плит из тяжелого бетона. При толщине наружного блока стены в уровне перекрытия менее 200 мм. для предотвращения местного снижения

 

сайт

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неплохо бы ещё знать и прочность вашего газобетона
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нахлест плит на стену 8-12 см

меньше 8 - мало

больше 12 неекономично, но можно

армопояс который ты положил поверху расспределяет нагрузку на весь блок, поэтому о крепости блока нет речи