so-rec Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 У меня появились сомнения: електрик предложил для в дом использовать ВВГ 5х6. Выдержит ли он, мои 10кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 У меня появились сомнения: електрик предложил для в дом использовать ВВГ 5х6. Выдержит ли он, мои 10кВт? Конечно лучше бы было взять что-то посерьезней - в броне и квадратов на 120, или хотябы 95, но в стране кризис, и Ваш электрик экономит Вам деньги - по крайней мере сволочь . А если по технике, то он прав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Выдержит конечно.А у Вас,что на каждую фазу по 10 КВт заходит или всего общая 10 КВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 14 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Выдержит конечно.А у Вас,что на каждую фазу по 10 КВт заходит или всего общая 10 КВт? 10кВт общая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Конечно лучше бы было взять что-то посерьезней - в броне и квадратов на 120, или хотябы 95, но в стране кризис, и Ваш электрик экономит Вам деньги - по крайней мере сволочь . А если по технике, то он прав. Редчайшая сволочь и откатчик. К ногтю его,к ногтю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 10кВт общая. По памяти допустимый ток по ПУЭ для ВВГ 5х6 не менее 40 А. Тогда 3 * 40 А * 220 В = суммарной мощности, даже с учетом максимального перекоса фаз выдержит с хорошим запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буслик Опубліковано: 29 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2009 У меня появились сомнения: електрик предложил для в дом использовать ВВГ 5х6. Выдержит ли он, мои 10кВт? Ятак понимаю если кабельный ввод ,то соответсвенно это ввод в земле..... возьмите АВБбшВ 4*25 и не парьте себе мозги.. если ввод воздушный СИП 4*25 или 4*16 Спаси и заземли!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 10 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2009 Ятак понимаю если кабельный ввод ,то соответсвенно это ввод в земле..... возьмите АВБбшВ 4*25 и не парьте себе мозги.. если ввод воздушный СИП 4*25 или 4*16 Спаси и заземли!!! Я себе для трехфазки 10 кВт взял АВБбШВ 4х10. Пустил под землей. Вот полезная табличка: www.bt.dn.ua/wire/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uric Опубліковано: 8 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2009 Нормальный кабель посоветовал 10квт выдержит и 5*2.5, а 5*6 это с очень приличным запасом киловатт так на 8:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekrems Опубліковано: 8 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2009 Должен выдержать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2009 У меня появились сомнения: електрик предложил для в дом использовать ВВГ 5х6. Выдержит ли он, мои 10кВт? у меня 4х6 трехфазный автомат 3х40 электрокотел 15 квт + бытовуха на 10 квт, держит нормально, кабель слегка теплый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 10 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2009 У меня появились сомнения: електрик предложил для в дом использовать ВВГ 5х6. Выдержит ли он, мои 10кВт? ввод в здание воздушкой от столба?Если да,то глупо,только алюминий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 10 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2009 ввод в здание воздушкой от столба?Если да,то глупо,только алюминий. кабель ВВг 5х6 тянул в земле, на входе вышло, примерно как у Вадима - трёхфазный автомат на 40А. В общем то вся електрика уже разведена и уже месяц как успешно работает. Всем спасибо за исчерпывающию информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рост Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 В Эпицентре продаётся 2х16 и 2х25. СтОят 7 и 11 грн. за метр соответственно. Вроде люминий (не медь). Мне нужно от столба одну фазу с нулём дотянуть по воздуху. Метров 15 общая длина до счётчика получается. Планируется электрокотёл. Подскажите - хватит мне 2х16 ли лучше толще купить? И еще не совсем понятно - как этот кабель крепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 В Эпицентре продаётся 2х16 и 2х25. СтОят 7 и 11 грн. за метр соответственно. Вроде люминий (не медь). Мне нужно от столба одну фазу с нулём дотянуть по воздуху. Метров 15 общая длина до счётчика получается. Планируется электрокотёл. Подскажите - хватит мне 2х16 ли лучше толще купить? И еще не совсем понятно - как этот кабель крепить. 2x16 хватит. Кабель должен быть СИП, самонесущий. Крепится скобами с пластиковым клином. Продаются там же. Электрокотел у Вас на 3кВт или 100кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рост Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 2x16 хватит. Кабель должен быть СИП, самонесущий. Крепится скобами с пластиковым клином. Продаются там же. Электрокотел у Вас на 3кВт или 100кВт? спасибо! Какой котёл будет - еще не знаю, но скорее всего не 100кВт. У меня домик 100 кв.м. общей площади. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...