30 минут назад, Tkmen сказал:

Подскажите стабилизатор на всю квартиру/дом, чтобы дешево и надежно. На входе стоит С25 автомат. Релейник наверное, на семмисторник точно бюджета нет.

Вы сами не оставили себе возможность выбора. На семисторный не тянете по деньгам, но по заявленным условиям имеющегося напряжения, релейный действительно будет постоянно щелкать... И даже при условии что технику будете включать поочередно, надо ставить не менее чем 10kVA на эту розеточную группу, при таком количестве заявленной техники ... 

 

Змінено користувачем vics1302
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, vics1302 сказал:

не менее чем 10kVA на эту розеточную группу, при таком количестве заявленной техники ... 

 

почему 10kVA, если 10000 KVA это приблизительно 8000 вт. 25 ампер умножаем на 220 вольт = 5500 вт на всю квартирку, а не одну только розеточную группу. Сейчас на всю кухню стоит 16А автомат, есть еще вторая розетка с постоянно подключенным электрическим конвектором. А это 3,5 квт на всю кухню.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Tkmen сказал:

почему 10kVA, если 10000 KVA это приблизительно 8000 вт. 25 ампер умножаем на 220 вольт = 5500 вт на всю квартирку, а не одну только розеточную группу. Сейчас на всю кухню стоит 16А автомат, есть еще вторая розетка с постоянно подключенным электрическим конвектором. А это 3,5 квт на всю кухню.

Неправильный подсчет. Производитель обещает что подобный стабилизатор по своим ТТХ способен выдать 7-8 кВт, но это же не значит, что вы должны его постоянно использовать на максимальной нагрузке (если конечно вам не важна его долговечная работа). Но самое главное, что все заявленные характеристики, производитель декларирует при условии входящих 220/230 вольт, а при ваших 185 вольт на входе, учитывая КПД стабилизатора, его фактическая мощность упадет на 15-20%... Т.е. в ваших условиях, реальная мощность 10кВА стабилизатора, в лучшем случае будет около 5 кВт. А дальше считайте сами. Современный большой холодильник в пике, во время заморозки до 2 кВт может взять, микроволновка 0.8, мультиварка 1.5, чайник 1.8... и у вас не такой большой запас остается, как изначально казалось...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, vics1302 сказал:

Современный большой холодильник в пике, во время заморозки до 2 кВт может взять

100вт компрессор ?

Пусковые токи - да , но откуда постоянно ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, dneprstab сказал:

100вт компрессор ?

Пусковые токи - да , но откуда постоянно ?

Хай буде. Так цікавіше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, подскажите что со стабилизатором, индикатор показывает "входящее" и "исходящее" напряжение, гудит как обычно, а свет (электричество) в квартире отсутствует.. Проверил клемы подключения "Фаза вход"- индикатор показывает наличие, "Фаза-выход"-нет отсутствует.. Стабилизатор СКР-7000. Где искать поломку, с чего начать?

Змінено користувачем Артур
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Артур сказав:

Здравствуйте, подскажите что со стабилизатором, индикатор показывает "входящее" и "исходящее" напряжение, гудит как обычно, а свет (электричество) в квартире отсутствует.. Проверил клемы подключения "Фаза вход"- Ок, "Фаза-выход"=нет.. Стабилизатор СКР-7000. Где искать поломку, с чего начать?

Судячи з формулювання питання, краще звернутись до реального спеціаліста, а не віртуального...

Змінено користувачем teledok
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, teledok сказал:

Судячи з формулювання питання, краще звернутись до реального спеціаліста, а не віртуального...

Дякую, до них завжди встигним. Хотiлось поради знатока (эксперта, майстра своеi справи)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Артур сказав:

Дякую, до них завжди встигним. Хотiлось поради знатока (эксперта, майстра своеi справи)

Не ввімкнулось реле, яке підключає вибрану напругу на вихід стаба.
Пораду я дав. А як мені зрозуміти рівень вашої кваліфікації, щоб дати більш детальну пораду?
Ви навіть не виклали ні фото нутрощів стаба, ні фото індикації, не зробили замірів напруг.

В стабі є перемикач з положенням "ОБХІД"? 

 

Змінено користувачем teledok
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.12.2021 в 21:18, dneprstab сказал:

100вт компрессор ?

Пусковые токи - да , но откуда постоянно ?

я же написал "в пике" т.е. максимально возможная величина, как правило в момент пуска... но даже если она и кратковременная, все равно то идет через те же самые контакты ... 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, Артур сказал:

Здравствуйте, подскажите что со стабилизатором, индикатор показывает "входящее" и "исходящее" напряжение, гудит как обычно, а свет (электричество) в квартире отсутствует.. Проверил клемы подключения "Фаза вход"- индикатор показывает наличие, "Фаза-выход"-нет отсутствует.. Стабилизатор СКР-7000. Где искать поломку, с чего начать?

Плата простая ...начать с питания.

Проверить релюшки - возможно подгорели контакты

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, teledok сказал:

Судячи з формулювання питання, краще звернутись до реального спеціаліста, а не віртуального...

Контекст темы подразумевает , что здесь помогают и делятся ( при желании и возможности) .

Есть что по теме сказать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 22.12.2021 в 22:01, dneprstab сказал:

 

Есть стенд для проверки плат - с симисторами, индикацией трансформатором и всего за 10

За такие деньги и я два стенда куплю . 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 минут назад, кошмар сказал:

За такие деньги и я два стенда куплю . 

Продано ! Готовь баблишко.

Змінено користувачем dneprstab
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

luxeon vk-1000v, умер подстроечник 2.2к. я так понимаю - ним выставляется напряжение на выходе, которое стабилизатор будет держать?
какой порядок настойки после замены? латром покачать входное напряжение и посмотреть чтобы выходное держалось в пределах 210-230в?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.01.2022 в 14:21, NiTr0 сказал:

luxeon vk-1000v, умер подстроечник 2.2к. я так понимаю - ним выставляется напряжение на выходе, которое стабилизатор будет держать?
какой порядок настойки после замены? латром покачать входное напряжение и посмотреть чтобы выходное держалось в пределах 210-230в?

Не помню схему , древнее совсем.

Обычно роль его настройка показометра, а не прецизионный опорник

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, dneprstab сказал:

Обычно роль его настройка показометра, а не прецизионный опорник

таки нет, похоже - именно опорник. показометр всегда рисует 220В. при обрыве стаб отказался выдавать напряжение на выходе, рисуя L.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, NiTr0 сказал:

таки нет, похоже - именно опорник. показометр всегда рисует 220В. при обрыве стаб отказался выдавать напряжение на выходе, рисуя L.

 То другое 220 там рисует если не выходит за границы погрешности.+-8% по памяти в этих стабах.Загоните его в нижни предел диапазона , и он начнет показывать реальное напряжение

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 15.01.2022 в 17:01, dneprstab сказал:

Немножко запылился

Пылесос в помощь , не такое видели .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стаб Sven AVR-5000 LCD. Пока все нормально)) но возник вопрос на перспективу; так как у него нижний порог начинается от входных 100 вольт, до которых у меня сеть не опускается -  возможно ли рассматривать то реле, что отвечает за эту линию как резервное? Например поменять местами с износившимся или даже возможно оставить его посадочное место вообще пустым?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, HD7950 сказал:

Стаб Sven AVR-5000 LCD. Пока все нормально)) но возник вопрос на перспективу; так как у него нижний порог начинается от входных 100 вольт, до которых у меня сеть не опускается -  возможно ли рассматривать то реле, что отвечает за эту линию как резервное? Например поменять местами с износившимся или даже возможно оставить его посадочное место вообще пустым?)

Откуда вообще берутся мысли взять что-то убитое и поменять местами ? 
В чем смысл экономии ? Цена вопроса реле 40-50 грн.
Если ваше время ничего не стоит - можно играться.
Я не могу позволить себе по нескольким причинам -

1.Время деньги
2.Бесполезная работа не дающая 100% уверенности в результате.

Пустое оставлять не нужно - будет уходить в ошибку.
Там нет линейной схемы подключения реле , если вы подумали об єтом.
При разных напряжениях обмотки входные и выходные (отводы на разные напряжения) меняются в зависимости от ситуации

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, dneprstab сказал:

В чем смысл экономии ? Цена вопроса реле 40-50 грн.

Ну, допустим те что Вы рекомендовали - далеко не паписят.) И самое главное - их еще ловить нужно в наличии. А время как сами сказали - деньги.

5 часов назад, dneprstab сказал:

Пустое оставлять не нужно - будет уходить в ошибку.

вот это и хотел узнать.

Змінено користувачем HD7950
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 минут назад, HD7950 сказал:
6 часов назад, dneprstab сказал:

В чем смысл экономии ? Цена вопроса реле 40-50 грн.

Ну, допустим те что Вы рекомендовали - далеко не паписят.)

Э...согласен , Relpol дороже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах